> Ошибка Ff51. (Ошибка рекуперации).
sergei81
сообщение 7.2.2017, 19:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Здравствуйте форумчане! Есть проблемка с преобразователем ACS800-.... Вышла ошибка FF51 (ошибка рекуперации). В руководстве есть ссылка на "руководство преобразователем на стороне сети" которого нет. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, подскажите как лечить данный недуг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.2.2017, 19:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Конкретно по этому ПЧ не сталкивался, но в общем случае
увеличьте время останова
или отключите эту функцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 7.2.2017, 20:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



На ACS800 нет такой функции. К тому же ошибка выходит при запуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shew5
сообщение 8.2.2017, 7:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267268



Здравствуйте,
на панели привода вы должны нажать кнопку "Drive" и перейти на привод номер 2 и посмотреть код ошибки из линии управления со стороны платы.
Возможно у Вас блочный привод один выпрямитель-шина постоянного тока несколько инверторов.

Сообщение отредактировал shew5 - 8.2.2017, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 8.2.2017, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



спасибо попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 14.7.2017, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Проблема до сих пор актуальна, может ещё кто-нибудь что-то подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 14.7.2017, 23:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Если в теме по ABB молчит m3F то лучше сразу искать помощи в техподдержке ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 15.7.2017, 16:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



спасибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 15.7.2017, 18:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Нужен полный тип ПЧ, чтобы понимать сколько у вас модулей.
Ошибка FF51 показывает, что имеются проблемы в одном из выпрямительных модулей ПЧ и как вам уже советовали выше, необходимо переключится на него и посмотреть имеющиеся ошибки на нем.
Если данная ошибка вылезла, а на выпрямительных модулях все ОК (но такое бывает, ну очень редко), скорее всего проблемы с платой управления.

P.S.
Цитата(mr_Frodo64 @ 14.7.2017, 23:53) *
Если в теме по ABB молчит m3F то лучше сразу искать помощи в техподдержке ))))
wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.7.2017, 21:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Разве ACS800 не одномодульный ПЧ? И соответственно не должно у него быть отдельного модуля питания и ошибок к нему относящихся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 16.7.2017, 21:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Нет, начиная с 500 кВт одиночные ПЧ ACS800 идут раздельного исполнения. А также есть мульти-ПЧ ACS800, они идут с 130 кВт / 1.5 кВт (выпрямитель / инвертор).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 3.8.2017, 16:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



В общем победили проблему. На разъединителе оперативной цепи есть блок-контакты которые рвут "+" идущий на RMIO-2 ЦВХ2. Мы их отстегнули и замкнули между собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 3.8.2017, 17:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(sergei81 @ 3.8.2017, 16:32) *
В общем победили проблему. На разъединителе оперативной цепи есть блок-контакты которые рвут "+" идущий на RMIO-2 ЦВХ2. Мы их отстегнули и замкнули между собой.

Проблемы были в блок-контактах?
P.S. На DI2 обычно идет сигнал с переключателя на разрешение работы выпрямителя. Если сигнал не прошел, на момент включения ПЧ, то на выпрямителе должен формироваться соот. аварийны/предупредительный сигнал (с записью в журнал), который передает на инвертор сигнализацию о проблеме выпрямителя (ошибка FF51). Очень странно, что у вас на выпрямителе ничего не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 3.8.2017, 19:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Уверенность на 98%. У нас очень пыльно в подстанции, а так как сигналы 24В, то вероятность непрохождения сигнала через какие-либо контакты в нашем случае актуальна. А в журнале ID2 никаких сообщений не было. Он вообще "необычный" для нас. У него "готовности" в режиме ожидания нету, на постоянке 4В и вентиляторы верхние молчат, а при команде пуск всё появляется с интервалом в миллисекунды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 18:35