> Обоснование для паровой котельной, нужны ли водогрейные котлы?
Unich
сообщение 9.8.2017, 15:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.8.2017
Пользователь №: 326188



Прошу совета!
Необходимо запроектировать котельную для потребностей пищевого производства.
Потребность в паре на технологию составляет от 3 до 6-ти тонн в час. Причем потребность не 24 часа в сутки, есть перерывы, и возможны ситуации когда технология не будет работать по несколько дней.
Потребности на отопление, вентиляцию и ГВС составляют до 4 Гкал в час.

У нас возник некий спор - как подобрать оборудование котельной?
1. 2 паровых котла по 6 тонн пара в час - всего 12 тонн пара в час.
2. 2 паровых котла по 3 тонны пара в час + 2 водогрейных котла по 2 Гкал в час на ОВ и ГВС.

Какая схема правильнее, какая экономичнее в эксплуатации и какая схема дешевле?

заранее огромное спасибо за ответы с резонами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.8.2017, 18:49
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Unich @ 9.8.2017, 15:12) *
Потребность в паре на технологию составляет от 3 до 6-ти тонн в час. Причем потребность не 24 часа в сутки, есть перерывы, и возможны ситуации когда технология не будет работать по несколько дней.
Потребности на отопление, вентиляцию и ГВС составляют до 4 Гкал в час.

6 т/ч - это где-то 3 Гкал/ч?
Ставьте и паровые котлы, и водогрейные.
Водогрейная котельная дешевле паровой, КПД у неё выше. Легко сделать так, чтобы она работала "без постоянного присутствия".

Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2017, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.8.2017, 20:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Unich @ 9.8.2017, 15:12) *
Причем потребность не 24 часа в сутки, есть перерывы, и возможны ситуации когда технология не будет работать по несколько дней.

То есть, несколько дней оборудование, за которое плачено много денег, будет тупо простаивать. Зато, будет приобретено еще два водогрейных котла на несколько лямов.
Напоминает анекдот:
Чукча - кондуктор, мне два билета!
Кондуктор - зачем тебе два, ты же один едешь?
Ч - один потеряю, второй будет.
К - а вдруг оба билета потеряешь?
Ч - ха, чукча не дурак, у чукчи проездной есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 10.8.2017, 5:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Unich @ 9.8.2017, 19:12) *
Прошу совета!
Необходимо запроектировать котельную для потребностей пищевого производства.
Потребность в паре на технологию составляет от 3 до 6-ти тонн в час. Причем потребность не 24 часа в сутки, есть перерывы, и возможны ситуации когда технология не будет работать по несколько дней.
Потребности на отопление, вентиляцию и ГВС составляют до 4 Гкал в час.

У нас возник некий спор - как подобрать оборудование котельной?
1. 2 паровых котла по 6 тонн пара в час - всего 12 тонн пара в час.
2. 2 паровых котла по 3 тонны пара в час + 2 водогрейных котла по 2 Гкал в час на ОВ и ГВС.

Какая схема правильнее, какая экономичнее в эксплуатации и какая схема дешевле?

заранее огромное спасибо за ответы с резонами.



А что у Вас за котлы такие? 6 т/ч...2 Гкал час.....может все таки 6,5 и 2,15 ??
Если брать к примеру 6,5 т/ч на изб. давление 13, то это примерно под 4 Гкал получается при работе на нормальных параметрах котла. Т.е. Вам одного котла должно хватить для покрытия нагрузок на отопление, вентиляцию и гвс. НО в летний период не понятно как у Вас он будет работать, распределения нагрузок Вы не дали и скорее всего на одну гвс котел работать нормально не сможет ввиду ограничения минимальной нагрузки котла.
По поводу дешевле-дороже пароводогрейная или паровая сразу так не скажешь...надо хотя бы грубый подбор оборудования провести и анализ цен. Да и размеры стройчасти тоже нужно иметь ввиду для: 2-х котлов побольше и оборудование к ним или 4-х котлов поменьше и оборудование к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:55