Desigo Xwp 4.10 - вопрос по поддержке и прошивке новых контроллеров |
|
|
|
1.8.2015, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2015
Пользователь №: 274480
|
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. К нам приходят новые контроллеры PXC200 - E.D., программируются через bacnet/ip.
Вопросы следующие: 1) Есть Desigo XWP версии 4.10, будет ли данное ПО работать с этими контроллерами (планируем сами все разработать), если версия прошивки контроллеров 5.1? 2)На форуме читали про понижение версии прошивки. В составе XWorks есть утилита PXFwDwnTool, но она требует файл прошивки. Где можно взять файл прошивки, чтобы понизить версию прошивки контроллера до поддерживаемой 4.10?
Вопрос очень срочный, заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал sergei.ivanov - 1.8.2015, 15:24
|
|
|
|
|
2.8.2015, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728
|
Прошивка должна быть на диске с XWork's. Либо можно запросить у техподдержки.
|
|
|
|
|
2.8.2015, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2015
Пользователь №: 274480
|
А где на диске она должна быть? Искали файлы *.dwz и *.dwn - отсутствуют. Можете поделиться?
|
|
|
|
|
3.8.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054
|
На диске с Desigo Xworks прошивки находятся в папке Desigo Firmware. расширение имеют .dwz. Поищите там, найдутся обязательно. Вы, конечно, можете попробовать их, но не факт что контроллеры корректно заработают на этих прошивках. Во моем случае при понижении версии на некоторых прошивках контроллер переставал общаться по сети. Для даунгрейда были определенные прошивки на диске с 5 версией десиго. Ну и поддержку никто не отменял. Там обязательно дадут прошивку.
Сообщение отредактировал begem - 3.8.2015, 9:59
|
|
|
|
|
3.8.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733
|
Чтобы понизить контроллера PXC00/100/200(-E).D (последний - ваш случай) с 5-ой версии до 4-ой сделайте следующее: 1) выставьте на компе IP - 172.16.87.9 ; маска - 255.255.255.0 2) Убедитесь, что на контроллере горит зелёным светодиод RUN и моргает красным SRV (это значит контроллер не сконфигурирован). Если контроллер сконфигурирован (SRV не моргает) зажмите кнопку FW и один раз нажмите кнопку Reset. Через 25-30 секунд отпустите кнопку FW. 3) Подключите контроллер Ethernet-разъёмом (где три квадратика) в Ethernet-разъём компьютера. 4) Запустите утилиту DESIGO Firmware V4.10\010_PX Download-Tool\PXFwDwnToolV2.20.019.exe (из архива). 5) В поле Name (утилиты PXFwDwnToolV2.20.019.exe) выберите файл DESIGO Firmware V4.10\025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D\PXC_MOD.D_V4.00.084_HF.dwz 6) Выберите TCP\IP, нажмите Connect и после появление надписи "Connected" нажмите Start. 7) Убедитесь что утилита имеет вид, что на скрине в приложении и зажмите кнопку FW на контроллере PXC200-E.D. Как только красным цветом загорится светодиод FLT отпустите кнопку FW. После этого должно начаться понижение версии контроллера. Дождитесь появление надписи Good bye. До этого момента ни в коем случае не прерывайте загрузку и не отключайте питание, т.к. это чревато поломкой контроллера. Как загружается прошивка для контроллеров PXC...-D я не знаю, но предполагаю, что либо с помощью LON-адаптера, включенного в разъём PXM20, либо через RS-232 адаптер, включенный в разъём PXM10. Буду признателен, если тот кто знает - напишет. Ещё стоит отметить, что XWORKS позволяет работать с контроллерами более низких или равных ему версий.
|
|
|
|
|
3.8.2015, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728
|
Цитата(PuzanZero @ 3.8.2015, 15:35) Как загружается прошивка для контроллеров PXC...-D я не знаю, но предполагаю, что либо с помощью LON-адаптера, включенного в разъём PXM20, либо через RS-232 адаптер, включенный в разъём PXM10. Буду признателен, если тот кто знает - напишет. PXC...-D Загружается через COM-порт и переходник PXA-C2 (можно сделать самому). Подключается в фронтальный разьём LON.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 3.8.2015, 16:27
|
|
|
|
|
4.8.2015, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522
|
Понижение прошивки на -E.D работает только через ком-порт, т.к. надо понижать версию не только прошивки, а и лодера. Причём, чаще всего надо зашить сначала по кому, а потом ещё раз по эзернету, чтоб нормально работал.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2013
Пользователь №: 197718
|
Понижение контроллеров PXC100/200.D с 5-ой версии до 4-ой возможно и проблем больших не вызвало, но вот приобрели новый pxc001.d 5 версии взамен pxc00-u (уже сняты с производства) 4 версии, и вот она головная боль. Приходилось ли кому понижать контроллеры pxc001.d до 4 версии.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054
|
Данные контроллеры только недавно начали продаваться. Если на диске есть прошивка 4 версии для этого контроллера, то да, но сомнительно.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046
|
Новые системные контроллеры PXC001.D и PXC001-E.D были разработаны для замены снятых с производства контроллеров PXC00-U и используются для решений PX Open на шинах KNX, Modbus, M-Bus, SCL, RS-Bus и Pronto.
Контроллеры PXC001.D BACnet/Lon Talk поддерживают интерфейсы KNX, RS232, RS485, Lon, RJ45 (операторская панель и сервисный комплект) и RJ45 (сервисный комплект). Контроллеры PXC001-E.D BACnet/IP поддерживают интерфейсы KNX, RS232, RS485, Ethernet, и RJ45 (сервисный комплект). Новые контроллеры PXC001 поддерживают определенное количество точек интеграции. Для увеличения количества точек интеграции используются модули расширения PXA40-RS1 и PXA40-RS2.
Контроллеры PXC001 поддерживаются в новом Desigo V5.1 SP и XWP V5.1 SP. Новые контроллеры оснащены тем же функционалом, что и старые контроллеры PXC00-U. Прошивка для KNX, Modbus, M-bus, SCL, RS-Bus и Pronto доступна для версий V4.1, V5.0 и V5.1 SP. С завода-изготовителя по умолчанию контроллеры поставляются с прошивкой PX KNX V5.1 SP. Новые версии прошивки могут использоваться и с новыми, и с старыми контроллерами PXC00-U. При использовании web, компания Siemens рекомендует применять Desigo Web PXG3.W100.
|
|
|
|
|
22.9.2015, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887
|
С этими контроллерами работать можно только в версии XWorks 5.1. Придется покупать лицензию..
|
|
|
|
|
22.9.2015, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054
|
Собственно, у меня была такая же ситуация с этими контроллерами, но было решено заодно и обновить Desigo Insight до 5 версии, так что проблема отпала сама собой. Сейчас просмотрел файлы. Прошивка 4 версии существует и работает на Desigo версии 4.1. Я бы попробовал прошить.
Сообщение отредактировал begem - 22.9.2015, 10:27
|
|
|
|
|
24.9.2015, 18:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2013
Пользователь №: 197718
|
Контроллеры PXC001.D пониз ить до 4 версии вполне реально, нужен только зарузчик Desigo Firmware Download Tool из дистрибутива XWorks Plus V5.1 SP2 ну и сома прошивка. Если кто поможет с загрузчиком Desigo Firmware Download Tool буду очень признателен и о результате операции понижения отпишусь.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
А версию панели оператора PXM20-E для контроллера PXC100-E.D (и контроллер и панель версия 5.10.064) тоже необходимо понижать если контроллер понижаешь?
|
|
|
|
|
3.8.2016, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(Gosha_xak @ 21.7.2016, 13:20) А версию панели оператора PXM20-E для контроллера PXC100-E.D (и контроллер и панель версия 5.10.064) тоже необходимо понижать если контроллер понижаешь? Нет.
|
|
|
|
|
2.11.2016, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Цитата(Djon_79 @ 3.8.2015, 16:23) PXC...-D Загружается через COM-порт и переходник PXA-C2 (можно сделать самому). Подключается в фронтальный разьём LON. Не подскажите распиновку данного переходника, что б самому спаять? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
3.11.2016, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Нашел, спасибо
|
|
|
|
|
3.11.2016, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733
|
Распиновку для переходника с RJ-45 на DB9 (чтобы связать контроллер Siemens с адаптером через интерфейс RS-232) я вроде как здесь видел: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1203776 (но сам я по ней не обжимал). И ещё один момент. На сколько я понял, вы собираетесь понижать PXC36.D. Я когда-то тоже пробовал понизить такой контроллер, загрузив в него прошивку из папки "DESIGO Firmware V4.10", которая была вмести с диском XWORKS 4.1. Прошивка вроде встала нормально, но 4-ый XWORKS к контроллеру подключаться не хотел. В итоге мы нашли прошивку FW_PXC36...D_PXC52_HW-Index_D_V4.10.101.dwz (есть в приложении). И вот с ней то, XWORKS с контроллером сработался. В завершении я ещё написал всё что я думаю о Siemens'ах, но боюсь, что после этого модератор меня забанит, за нарушение второго правила форума!
|
|
|
|
|
16.9.2019, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362559
|
Здравствуйте, заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10. Где взять руководство, загрузчик 5.10? В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
Прикрепленные файлы
pxc100.png ( 16,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
16.9.2019, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Приветствую. Какая версия Xworks установлена на компьютере? Если у вас 5.1, то у Вас должна быть установлена утилита Desigo Firmware Download Tool. Она позволяет сделать даунгрейд прошивки Вашего контроллеоа с 6-й версии до версии 5.1.
|
|
|
|
|
16.9.2019, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362559
|
Цитата(Sigezmund @ 16.9.2019, 15:34) Приветствую. Какая версия Xworks установлена на компьютере? Если у вас 5.1, то у Вас должна быть установлена утилита Desigo Firmware Download Tool. Она позволяет сделать даунгрейд прошивки Вашего контроллеоа с 6-й версии до версии 5.1. Утилита есть, но прошивок на диске с 5 версией десиго нету
|
|
|
|
|
16.9.2019, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
На диске с Xworks должны быть дистрибутив, прошивки, библиотеки и т.д.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|