> трехходовой клапан
vovanv
сообщение 20.11.2015, 21:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Всем доброго вечера! На приточке смонтирован узел смешения SMEX ( от NED) . Не пойму для чего нужно выставлять задвижку клапана в промежуточное положение согласно паспорта стр. 6 п.6 ? Всегда считал , что при 0В - перекрывается подача , при 10 В - перекрывается байпас . А как система будет работать , если привод ставится изначально на 45 градусов ( угол открытия)?Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 723,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.11.2015, 8:18
Сообщение #2





Guest Forum






Это для проверки правильности установки привода. Если привод находится в среднем положении , тогда узел работает с подмесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 21.11.2015, 15:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



И как система будет при этом работать? Как клапан повернется на 90 град.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2015, 15:51
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vovanv @ 20.11.2015, 21:01) *
для чего нужно выставлять задвижку клапана в промежуточное положение согласно паспорта стр. 6 п.6 ? Всегда считал , что при 0В - перекрывается подача , при 10 В - перекрывается байпас . А как система будет работать , если привод ставится изначально на 45 градусов ( угол открытия)?Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 723,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

Может быть, у привода при поставке с завода выставлено положение "45 градусов"?

Цитата
6. Повернуть ручку 5.1 надавливая на неё до положения В (45° по стрелке на рисунке) – она должна утопиться в рабочее положение на метке В.


Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2015, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.11.2015, 16:12
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(vovanv @ 21.11.2015, 13:08) *
И как система будет при этом работать? Как клапан повернется на 90 град.?

Проверьте как будет работать, делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.11.2015, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Это видимо для начальной юстировки привода - я запускал такой однажды (Ду20) - при первом подключении он определял ход штока клапана и время движения (привод 0-10В), занимая крайние положения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ladvestro
сообщение 25.11.2015, 0:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110



Цитата(vladun @ 23.11.2015, 22:37) *
Это видимо для начальной юстировки привода - я запускал такой однажды (Ду20) - при первом подключении он определял ход штока клапана и время движения (привод 0-10В), занимая крайние положения.

Именно так . Тоже однажды сталкивался и вел он себя ну точно так же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 23.2.2018, 19:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



C этой же ситуацией столкнулся, а в каком положении должен быть переключатель направления открытия по часовой/против часовой? Немного это момент не понимаю - если 10V закрыт подмес , дип стоит в положении открытие по часовой, куда пойдет клапан если придет сиганл 0V?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 23.2.2018, 19:58
Сообщение #9





Guest Forum






При 0В подмес должен быть перекрыт, циркуляция происходит по малому контуру , при 10В , открыт, циркуляция по большому контуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 23.2.2018, 20:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Cabbage moths @ 23.2.2018, 19:58) *
При 0В подмес должен быть перекрыт, циркуляция происходит по малому контуру , при 10В , открыт, циркуляция по большому контуру.

Если подмес перекрыт циркуляция идет по большому контуру .... Меня интересует что меняется при изменении дип переключателя, открытие по часовой/против часовой , т.е я меняю конечные положения при 0 и 10V но вращение все-равно происходит в том же диапазоне 90гр?

Сообщение отредактировал luantic - 23.2.2018, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 23.2.2018, 20:54
Сообщение #11





Guest Forum






Будут те же 90*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения