> Теплоотдача теплообменника, Стоимость горячей воды.
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 13.11.2004, 9:36
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток. Уважаемые коллеги.
У меня снова есть тема на обсуждение.
Может быть, кто сталкивался уже с такой проблемой.
Суть заключается в том, что наше руководство взяло на обслуживание жилой дом, отапливаемый котельной на дизельном топливе. На ГВС установлен два пластинчатых теплообменника. Работают нормально. Но стоимость фактических затрат на подогрев воды превышает расчетный в три раза. Причем стал обращать внимание на подогрев воды и в офисных зданиях, обслуживаемых нами, ситуация примерно такая же. А при нынешней цене на диз.топливо тариф на подогрев воды превышает обще городской на порядок. А может быть КПД пластинчатых теплообменников не такой или формулу по расчету тепловых нагрузок необходимо корректировать.
Кол.воды на ГВС, м*3____________1
Коэфициент c, _________________1
Тепл. поток на ГВС, Вт___________58150
Количество дт необходимого
на выработку 1 кВт тепловой
энергии, кг_____________________0,085
Количество дт в час
необходимого на подогрев
воды , кг_______________________5,55

фактический расход топлива летом составляет 14,58 кг.
А может формула по которой я считаю не верна
(Q=G*(Tгвс-Tх)*с/n)
Просветите сирого. Пожалуйстааааа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 13.11.2004, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



blink.gif Не понял?.. unsure.gif Все равно не понял?..
Проверьте единицы измерения!
Что то тут не то... cool.gif
Тепловые нагрузки на ГВС 58 кВт вполне реально! Далее не совсем...
Указанное кол-во топлива расчитано на производство 1 кВт или 1 кДж тепловой энергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 15.11.2004, 6:05
Сообщение #3





Guest Forum






Сжигание 1 кг дизельного тплива дает 10,15 мкал/ч (не могу найти в тех.литературе, где то в документах по стат отчетности), т.е. 1 кг-11,8 кВт, а значит 1 кВт-0,085. По моему все верно.
Может быть у Вас другие данные?smile.gif
Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.11.2004, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Прошу Вас обратить внимание на то, что при сжигании Х кг топлива образуется У ккал или кДж тепловой энергии.
В случае, если указанное количество топлива сжигается за Z часов, то образуется К ккал/час или кДж/ч или кВт тепловой энергии.
В первом случае имеет место абсолютная величина тепловыделения, а во втором - относительная во времени. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sneg_*
сообщение 15.11.2004, 12:17
Сообщение #5





Guest Forum






Логично.
К тому же я ошибся на значение коэфициента пересчета (по еденицам измерения).
тогда как же мне считать расход топлива? Буду думать.
Но фактически все равно получается много.
Спасибо за пищу для размышления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:10