> Водопровод под полигоном бытовых отходов
karih-mariya
сообщение 21.3.2019, 5:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2018
Пользователь №: 348489



Здравствуйте! необходимо разработать варианты пересечения водопроводом Ду100 и напорной канализацией территории в будущем предназначенной для размещения полигона бытовых отходов. какие нормы запрещают или при каких условиях разрешают вариант подземной прокладки сетей ВиВ под полигоном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.3.2019, 6:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(karih-mariya @ 21.3.2019, 5:10) *
Здравствуйте! необходимо разработать варианты пересечения водопроводом Ду100 и напорной канализацией территории в будущем предназначенной для размещения полигона бытовых отходов. какие нормы запрещают или при каких условиях разрешают вариант подземной прокладки сетей ВиВ под полигоном.

Ни при каких не разрешают. В обход, только в обход и с соблюдением санзоны и охранной зоны от труб до территории полигона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karih-mariya
сообщение 21.3.2019, 9:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2018
Пользователь №: 348489



Цитата(инж323 @ 21.3.2019, 6:51) *
Ни при каких не разрешают. В обход, только в обход и с соблюдением санзоны и охранной зоны от труб до территории полигона.


мне надо ссылку на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 21.3.2019, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(karih-mariya @ 21.3.2019, 9:42) *
мне надо ссылку на нормативные документы.


СанПин, там где про санитарно-защитную полосу водоводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.3.2019, 10:51
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У ТС, как я понял, речь о водоводах не шла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.3.2019, 11:19
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ferdipendoz @ 21.3.2019, 10:51) *
У ТС, как я понял, речь о водоводах не шла

Не важно. Транзит водопровода через территорию таких объектов не разрешается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.3.2019, 12:10
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я согласен, я бы тоже водопровод через свалку не потащил. Но, получается, нормативно только пункт из СанПиН про ЗСО для водоводов можно подтащить. ТС пункт же просил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.3.2019, 12:47
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ferdipendoz @ 21.3.2019, 12:10) *
получается, нормативно только пункт из СанПиН про ЗСО для водоводов можно подтащить. ТС пункт же просил

Да не, надо смотреть режим санзоны канализационных сооружений, там вроде даже и через санзону транзит запрещен, не только через территорию самих сооружений. Нечто подобное должно быть и для полигонов. Мне лень СанПиН шерстить, рекомендую это сделать ТСу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 21.3.2019, 16:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 21.3.2019, 10:51) *
У ТС, как я понял, речь о водоводах не шла


СанПин не различает водоводы и водопроводные сети, в области применения - водопроводные сети, в пункте про СЗП - водоводы. Да и полигоны ТБО строятся далеко от населенных пунктов, и скорее всего у ТС именно водоводы что бы это не значило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.3.2019, 19:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а как над проложенным через полигон водопроводом складировать ТБО? Над ним охранная зона трубопровода. А свой полигонный водопровод делают по периметру зоны складирования, зону делают в котловане не допуская фильтрации в грунт и в горизонты, обваловывают и еще и деревами обсаживают.
А к хоз-бытовой зоне воду и каналью приводят, как к обычному объекту, но из вне, а не через зону складирования ТБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения