> Категория водопроводов, Классификация категорий систем водоснабжения
19sergei91
сообщение 15.3.2021, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Подскажите, пожалуйста где почитать про классификации категорий систем водоснабжения? нашел в СП 31
Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Но где написано, например, что 1я категория- это кольцевой водопровод, или тупик длиной не более 200 м?
А вот 2я категории что из себя представляет? тоже не более 200 м только с разными сроками ремонта? нужна подпитка резервуара во время пожара от водопроводов 1й и 2й категории.
Где говорится про 200 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 15.3.2021, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



п 11.5 того же СП, еще СП8 там где написано что пожарные гидранты устанавливается на кольцевой сети или тупиках не более 200м, что-то такое было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 16.3.2021, 8:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Aerl @ 15.3.2021, 10:30) *
п 11.5 того же СП, еще СП8 там где написано что пожарные гидранты устанавливается на кольцевой сети или тупиках не более 200м, что-то такое было

т.е. водопровод 1й или 2й категории это не обязательно кольцевой водопровод? Это просто требования пожарных норм, что водопровод 1й категории и ПЛЮС не более 200 м.
а кольцевой водопровод автоматом становится не ниже 2 категории... Получается так? может, например быть водопровод 1й категории но длиной 400 м например?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.3.2021, 11:00
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(19sergei91 @ 16.3.2021, 8:36) *
т.е. водопровод 1й или 2й категории это не обязательно кольцевой водопровод? Это просто требования пожарных норм, что водопровод 1й категории и ПЛЮС не более 200 м.
а кольцевой водопровод автоматом становится не ниже 2 категории... Получается так? может, например быть водопровод 1й категории но длиной 400 м например?

Цитата(Aerl @ 15.3.2021, 10:30) *
п 11.5 того же СП

Внимательно прочитайте этот пункт. Может тогда вопросов о категориях водопроводных сетей задавать больше не будете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:01