> Разрыв струи от промывки фильтра
Kabr
сообщение 19.3.2021, 13:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93233



Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в нормах запрет на сброс промывной воды от фильтров напрямую в канализацию? Без разрыва струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.3.2021, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Kabr @ 19.3.2021, 13:33) *
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в нормах запрет на сброс промывной воды от фильтров напрямую в канализацию? Без разрыва струи.

А ТУ на сброс есть? А качество промывной воды соответствует прописанному в ТУ?
Вы прямо в канализационную трубу врезаться хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kabr
сообщение 19.3.2021, 19:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93233



Вода от фильтра дополнительной водоподготовки для жилого дома. Та организация, что проектировала водоподготовку не предусмотрела бак для залпового приема промывных вод. А мой насос в приямке водомерного узла не справляется с таким расходом. Возник вопрос, что делать. Заказчик хочет подключить фильтр напрямую в бытовую канализацию. И спрашивает конкретные нормы, мешающий этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.3.2021, 18:07
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Kabr @ 19.3.2021, 21:04) *
. Заказчик хочет подключить фильтр напрямую в бытовую канализацию. И спрашивает конкретные нормы, мешающий этому.

про нормы говорить не буду. лень искать.
скажу о возможных проблемах.
Если подключить в бытовую, то нужно обеспечить два момента:
1. наличие нормальной вентиляции стояков.
2. наличие пропускной способности канализации и выход в колодец с разрывом струи.

если фильтры большие - при промывке может заполняться трубопровод,
если вентиляции нет - в раковинах, унитазах начнет хлюпать вода.

Проинформируйте о типоразмерах фильтровальных колонн.
до 24" можно подключать в бытовку,
труба должна быть не менее Ду100мм. такая труба примет расход и не вздрогнет.

сколько ставили очисток на жилые дома, всегда врезались в бытовую канашку, ибо других точек в домах нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2021, 18:30
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что, запрет прямого соединения питьевого водопровода с канализацией уже отменили? Я не слежу за инновациями актуализаторов.

СП 31.13330.2012:
11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

СП 30.13330.2012:
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов;

от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.3.2021, 21:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nick2 @ 20.3.2021, 18:07) *
сколько ставили очисток на жилые дома, всегда врезались в бытовую канашку, ибо других точек в домах нет

Ну в некоторых домах в разных регионах есть- К2. Да и сети могут быть очень разными в "городе", где К1 отдельно от К2, где и общие.
Хотя и был период, что промывные воды прям ну типа совсем не подходят составом на сброс в сеть К1 МВК и врезали в водосток. Только вот зимой для К2 это малый и импульсный сток и он гад мерзнет там выйдя в нарсеть. А ныне в К1 и как бы " вроде неправильно, но делаем так", разбавятся бытовым стоком. Аналогичное и с дренированием теплосети в К2, только вот решетки водосточные парят зимой, хотя это означает что где то тут у теплосети течет и искать легче.
а воронку и разрыв даже писать неудобно, "такие вопросы прям задаете, что отвечать неудобно"( @ "Мимино").
А случись за распитием поймают? А ты такой раз и из бутылки в воронку льешь, мол мы тут отложения в трубе растворяем и дезинфицируем, а вам бы про нас только гадости думать."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2021, 22:36
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 20.3.2021, 21:00) *
А случись за распитием поймают? А ты такой раз и из бутылки в воронку льешь, мол мы тут отложения в трубе растворяем и дезинфицируем, а вам бы про нас только гадости думать."

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.3.2021, 0:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ 20.3.2021, 22:36) *
smile.gif

классика же.
https://youtu.be/Y-79wlu5890
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:09