> Теплопотери с утепленой отмосткой, Правила расчета
zhkva
сообщение 14.6.2011, 11:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Доброго времени суток. Подскажите, как производить расчет цокольного этажа с утеплением отмостки (грунта по периметру здания). Есть цокольный этаж (отм. -2,570), по периметру здания грунт утеплен на расстоянии 2 м от стены. Как правильно расчитать теплопотери? Если вести расчет по зонам пола на грунте, тогда нет смысла в такой конструкции отмостки. Есть ли другая методика, учитывающая такое утепление? Заранее спасибо.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.6.2011, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(zhkva @ 14.6.2011, 12:43) *
Доброго времени суток. Подскажите, как производить расчет цокольного этажа с утеплением отмостки (грунта по периметру здания). Есть цокольный этаж (отм. -2,570), по периметру здания грунт утеплен на расстоянии 2 м от стены. Как правильно расчитать теплопотери? Если вести расчет по зонам пола на грунте, тогда нет смысла в такой конструкции отмостки. Есть ли другая методика, учитывающая такое утепление? Заранее спасибо.

Прикрепленное изображение

И какого черта Вас дернуло принять такое решение?
Не делают так. Глупо и бессмысленно.
P.S. Заранее пожалуйста.

Сообщение отредактировал msi - 16.6.2011, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 20.6.2011, 6:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Если Вы так не делаете, это еще не значит что так не делает никто и что это глупо. Такое решение принято не мной, а проектировщиком раздела АС. По существу Вы не ответили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alyonka_OVK
сообщение 20.6.2011, 9:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.8.2010
Пользователь №: 68402



В цокольном этаже: от отметки земли и вниз считать по зонам. Выше отметки земли - все как обычно. Утепление учитывать в цокольной части от уровня земли до 0, как на рисунке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гурман
сообщение 20.6.2011, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54467



Цитата(alyonka_OVK @ 20.6.2011, 12:00) *
В цокольном этаже: от отметки земли и вниз считать по зонам. Выше отметки земли - все как обычно. Утепление учитывать в цокольной части от уровня земли до 0, как на рисунке.


Теряется смысл утепления грунта по автору - "по периметру здания грунт утеплен на расстоянии 2 м от стены"

Хотя соглашусь считал бы также как alyonka_OVK,
утепление земли особого тепла не сохранит.
Другое дело если бы была утеплена сама стена ниже уровня земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 20.6.2011, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



"Утепление земли особого тепла не сохранит" - почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alyonka_OVK
сообщение 20.6.2011, 13:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.8.2010
Пользователь №: 68402



Потому что теплообмен происходит между помещением и грунтом (в подземной части), а утеплитель у Вас в другой плоскости, перпендикулярно требуемой. Не вижу смысла его вообще делать таким образом, лучше бы стену в подземной части утеплили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гурман
сообщение 20.6.2011, 13:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54467



Цитата(zhkva @ 20.6.2011, 14:48) *
"Утепление земли особого тепла не сохранит" - почему?


Я так думаю. (с) Фрунзик Мкртчан.
Полагаю что земля под утеплением будет спокойно промерзать на толщину как раз пару метров (сбоку).
Лабораторных испытаний не проводил.

Надеюсь тут найдется человек, который на практике с таким сталкивался. Вам удачи.

Сообщение отредактировал Гурман - 20.6.2011, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 21.6.2011, 6:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Опять возвращаясь к сути вопроса но с другой стороны. Если отбросить нюансы целесообразности и расчитывать то, что имеем - существуют ли программы или методики расчета методом температурных полей применимых в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Despetcher
сообщение 21.6.2011, 7:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2334



Цитата(msi @ 16.6.2011, 8:54) *
И какого черта Вас дернуло принять такое решение?
Не делают так. Глупо и бессмысленно.
P.S. Заранее пожалуйста.

Вы не правы, так часто делают и даже в типовых такое решение предлагается. А вот как это учесть в расчетах это другой вопрос, к профессорам. Эфект от этого очевидно есть, так как температура грунта у поверхности стены на отм. -0.100 и на -1,800 разная и температура эта увеличится при утеплениии отмостки. применят расчет перпендикулярно стене не правильно, тут уже пространство, а не плоскость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 21.6.2011, 7:40
Сообщение #11


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(zhkva @ 21.6.2011, 7:11) *
Опять возвращаясь к сути вопроса но с другой стороны. Если отбросить нюансы целесообразности и расчитывать то, что имеем - существуют ли программы или методики расчета методом температурных полей применимых в данном случае?

В журнале "АВОК" №8 2010 (не могу найти сейчас)
в статье "Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий"
подробно рассмотрен метод, который может Вам подойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 21.6.2011, 11:56
Сообщение #12


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Точно.

Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий
Авторы: А. Г. Сотников
Журнал "АВОК" №8 2010 Стр. 62

Попробуйте запросить статью в редакции, на сайте ее нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 12:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(-BuTeK- @ 21.6.2011, 11:56) *
Точно.

Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий
Авторы: А. Г. Сотников
Журнал "АВОК" №8 2010 Стр. 62

Попробуйте запросить статью в редакции, на сайте ее нет.


Кто то достал эту статью???
Если у кого то есть-поделитесь.
Я написал в редакцию но пока молчат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 12:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Synoptyk @ 23.6.2011, 12:22) *
Кто то достал эту статью???
Если у кого то есть-поделитесь.
Я написал в редакцию но пока молчат.


Все. Редакция ответила. Большое им Спасибо!

Сообщение отредактировал Synoptyk - 23.6.2011, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 23.6.2011, 13:07
Сообщение #15


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(Synoptyk @ 23.6.2011, 13:49) *
Все. Редакция ответила. Большое им Спасибо!

А здесь можно выложить статью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 13:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Иванов В.А. @ 23.6.2011, 13:07) *
А здесь можно выложить статью?

Сейчас спрошу разрешения у редакции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 16:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Synoptyk @ 23.6.2011, 13:23) *
Сейчас спрошу разрешения у редакции.


Кстати книжка (Л.7 из статьи) Пехович.... есть тоже на форуме в книгохранилище

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  62_67_Sotnikov.pdf ( 593,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3697
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 28.6.2011, 7:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Прочитал статью, спасибо за информацию. Напрашивается вывод - утепление отмостки делать можно, но расчитать правильно теплопотери нереально. Даже утепленные стены подвала при расчете по методике, приведенной в статье дают увеличенные теплопотреи в 70% (!) по сравнению с обычной методикой по зонам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения