> самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий, в чём должен состоять научно обоснованно
экспорт
сообщение 30.12.2015, 9:38
Сообщение #1


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



? в чём должен состоять научно обоснованный :

самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий ?

? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ?

Сообщение отредактировал дренаж - 30.12.2015, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 30.12.2015, 9:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628



Вентилируемый фасад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.12.2015, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Видел в Казани летом, как панельные дома активно утепляют ЭПП для последующей видимо штукатурки (никаких фасадных систем для вентфасада).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.12.2015, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(дренаж @ 30.12.2015, 9:38) *
? в чём должен состоять научно обоснованный :

самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий ?

? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ?

Вентиляторы в рекуперацию и греть ГВС тепловым насосом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.12.2015, 12:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Никакого "научного обоснования" при капитальном ремонте нет. Ученые живут на других планетах. Энергосбережение при капремонте стоит на последнем месте в очереди.

Все решения по капремонту определяют доступные средства, выделяемые из Фонда и собранные с жителей. Вот сколько есть - в то и укладывайтесь, безо всяких фантазий.

В первую очередь "затыкают дыры", с которыми вообще невозможно жить - ремонт конструкций, кровли, замена коммуникаций, лифтов, электрооборудования. На это уходит основная часть средств.

Во вторую очередь намечается то, что наглядно показывает видимость прошедшего капремонта. Это ремонт и облицовка фасадов, цоколей и прочего. Шоп дом выглядел издали (откуда и смотрит приезжающее начальство) "как конфетка".

И только в последнюю очередь - энергосбережение. Если остались деньги. Вот тогда под "сайдинг" можно и утеплитель положить. Но не по "научным" расчетам (например 100 или 150 мм), а на сколько денег хватает - например 50 мм. Также, по возможности и всякие "мероприятия" в первоочередных работах (окна, лампочки, узлы учета).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.12.2015, 12:16
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(timofeyprof @ 30.12.2015, 9:48) *
Видел в Казани летом, как панельные дома активно утепляют ЭПП для последующей видимо штукатурки (никаких фасадных систем для вентфасада).

Там есть засада, нужно делать рассечки из минваты и обрамления вогруг проемов оконных и дверных тоже из минваты, в результате дом выглядит как футуристичная зебра до штукатурки.
Почему и вентфасад с минватой более распространен, плюс мокрые работы, которые зимой не сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 30.12.2015, 13:05
Сообщение #7


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



почему-то только сообщение с жирными буквами
"случайно" НЕотвечает на вопросы темы:

? в чём должен состоять научно обоснованный :
самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий ?
? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ?

Сообщение отредактировал дренаж - 30.12.2015, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.12.2015, 14:24
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Замена однотарифных электрических счетчиков на многотарифные (три тарифа)
сберегает дорогую и дефицитную энергию в пики энергию, уменьшает платежи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.12.2015, 15:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Vano @ 30.12.2015, 13:16) *
Там есть засада, нужно делать рассечки из минваты и обрамления вогруг проемов оконных и дверных тоже из минваты

на это первым делом обратил внимание - делали рассечки не только вокруг проемов, но и делили торцовые глухие стены на куски площадью менее 20 м2 (было на это тему письмо МЧС). С пожарной и технической точки зрения все в ажуре rolleyes.gif
Насколько эстетично пока не знаю - в тех краях пока не был, когда занесет в следующий раз - не знаю...
Многие застройщики эконом-жилья переходят на ЭПП в утеплении невентилируемого фасада после анализа затрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.12.2015, 15:20
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(timofeyprof @ 30.12.2015, 16:07) *
на это первым делом обратил внимание - делали рассечки не только вокруг проемов, но и делили торцовые глухие стены на куски площадью менее 20 м2 (было на это тему письмо МЧС). С пожарной и технической точки зрения все в ажуре rolleyes.gif
Насколько эстетично пока не знаю - в тех краях пока не был, когда занесет в следующий раз - не знаю...
Многие застройщики эконом-жилья переходят на ЭПП в утеплении невентилируемого фасада после анализа затрат.

При таком правильном подходе нет уменьшения затрат - нет ничего дешевле вентфасада с минватой и наружными плитками из самого дешевого керамогранита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 30.12.2015, 16:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Коллеги, поясните пожалуйста, почему вентилируемый фасад - самый энергосберегающий? За счет воздушной прослойки? Что-то я не задавался таким вопросом/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.12.2015, 16:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Барабан @ 30.12.2015, 16:32) *
Коллеги, поясните пожалуйста, почему вентилируемый фасад - самый энергосберегающий? За счет воздушной прослойки? Что-то я не задавался таким вопросом/

За счет дешевизны, думаю... Вообще говоря, утепление стен - не самый эффективный спрособ утепления, просто самый технологичный... В смысле простоты и дешевизны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 30.12.2015, 17:13
Сообщение #13


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



? насколько поможет энерго сбережению:

установка пластиковых окон вместо деревянных во всём доме ?

(да-да есть ещё дома с деревянными окнами с 1980-х годов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.12.2015, 18:03
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Поможет, очень сильно поможет.
За счет пропадания естественной вентиляции почти совсем зимой.
И отсутствия затрат на нагрев наружного воздуха соответственно.
Если при этом не утеплить стены - автоматом появится конденсат на наружных ограждениях и плесень.

Сообщение отредактировал Vano - 30.12.2015, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.12.2015, 18:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Vano @ 30.12.2015, 18:03) *
Если при этом не утеплить стены - автоматом появится конденсат на наружных ограждениях

Так это ж экономия на водоснабжении получается... И вода "мягкая", то есть водоподготовка тоже не нужна... smile.gif))
П.С. От утепления стен наличие конденсата на окнах зависит мало, ИМХО...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.12.2015, 18:40
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(lovial @ 30.12.2015, 18:15) *
Так это ж экономия на водоснабжении получается... И вода "мягкая", то есть водоподготовка тоже не нужна... smile.gif))
П.С. От утепления стен наличие конденсата на окнах зависит мало, ИМХО...

Конденсат появляется на стенах при пластиковых окнах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 30.12.2015, 18:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628



Цитата(дренаж @ 30.12.2015, 21:13) *
? насколько поможет энерго сбережению:
установка пластиковых окон вместо деревянных во всём доме ?
(да-да есть ещё дома с деревянными окнами с 1980-х годов)

Ну не у всех же жильцов деревянные окна.
Тем, кто уже поменял, будет обидно, панимаиш...

Сообщение отредактировал jupe5672 - 30.12.2015, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2015, 20:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Vano @ 30.12.2015, 18:40) *
Конденсат появляется на стенах при пластиковых окнах.

в родительской квартире арендаторы за год плесень развели. а у меня нет её уже 13 лет в этой квартире и в старой еще несколько. Проветривать надо уметь,а пенис сломать во время коитуса не сложно- главное не уметь. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.12.2015, 21:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Vano @ 30.12.2015, 18:40) *
Конденсат появляется на стенах при пластиковых окнах.

Появляется, но сначала на стеклах окон... И утепление стен от него мало помогает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.12.2015, 21:30
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А то - еще б ОВшник и не умел проветривать.
Но не все ж.
Вот и плесень.
Что далеко ходить мусоропроводом не все умеют пользоваться - а тут проветривать.
И при капремонте поставят по любому самую дешевую фурнитуру.

Цитата(lovial @ 30.12.2015, 21:26) *
Появляется, но сначала на стеклах окон... И утепление стен от него мало помогает...

Ну мы же с вами знаем, что окна не утеплят минватой, поэтому и ведем разговор об утеплении стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 31.12.2015, 12:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Vano @ 30.12.2015, 14:24) *
Замена однотарифных электрических счетчиков на многотарифные (три тарифа)
сберегает дорогую и дефицитную энергию в пики энергию, уменьшает платежи

Не сберегает.
А ведет учет по тарифам. Платежи уменьшает.
А холодильник сколько жрал, столько и будет жрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.12.2015, 14:08
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Гризли @ 31.12.2015, 12:42) *
Не сберегает.
А ведет учет по тарифам. Платежи уменьшает.
А холодильник сколько жрал, столько и будет жрать.

еще раз:
сберегает дорогую и дефицитную энергию в пики энергию, уменьшает платежи
холодильник да, а стиралку хозяйка включит вечером или ночью rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.12.2015, 15:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и ....и по ночам скачут эти стиралки топоча неотрегулированными ножками в режиме сушки и весь дом знает про грязнуль экономных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 16.6.2016, 19:47
Сообщение #24


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



данная всепоглощающая тема перекликается с темой

Энергомоделирование

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108740
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.6.2016, 20:01
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Дренаж, расскажи как научно обосновано то энергосберегающе капитально отремонтировал.
Какие решения применил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.6.2016, 9:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Утепление штука не окупаемая для панелек.

В плане энергосбережения лучше всего подходят АИТП, теплоизоляция изоляции трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.6.2016, 10:55
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(cpt @ 17.6.2016, 9:00) *
Утепление штука не окупаемая для панелек.

В плане энергосбережения лучше всего подходят АИТП, теплоизоляция изоляции трубопроводов.

У меня например не панелька, а блочка.
Стена не проходит по нормам СП, и ладно бы по сопротивлению, но и по температуре поверхности.
Т.е. речь идет не совсем о сбережении, а о соблюдении санитарии в жилом доме - а это святое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.6.2016, 0:04
Сообщение #28


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(дренаж @ 30.12.2015, 10:38) *
? в чём должен состоять научно обоснованный :

самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий ?

? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ?

научно-обоснованный ремонт как правило базируется на результатах обследования. Поэтому самый энергосберегающий ремонт должен выполняться чётко по предложенной по результатам обследования программе работ. А там уже разбежка пойдёт от ремонта кровли, до замены арматуры в системах отопления и водоснабжения. Если УК заинтересована, то может быть организовано привлечение средств из региональных или федеральных фондов подходящей направленности. Правда фонды будут всячески отмазываться от участия в такой работе. Работа у них такая - не давать деньги абы кому. Только проверенным лицам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.6.2016, 8:53
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А программу работ напишет сами себе прикормленная строительная организация - так чтобы было выхлопа побольше.
Все из пластика и мокрые работы исключить, чтоб недели за две зимой освоить деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.6.2016, 13:11
Сообщение #30


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Vano @ 20.6.2016, 9:53) *
А программу работ напишет сами себе прикормленная строительная организация - так чтобы было выхлопа побольше.
Все из пластика и мокрые работы исключить, чтоб недели за две зимой освоить деньги.

Хм... Так можно и просто до узла учёта врезку сделать подпиточную. Сразу же экономия пойдёт от перепуска части энергоносителя мимо узла учёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:17