Добрый день!
Можно ли пристроить газовую котельную к производственному зданию категории А?
Согласно п. 6.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3."
Согласно этой таблице расстояние между котельной (степень огнестойкости IV и класс С0) и производственным корпусом (категория А, степень огнестойкости III и класс C0) получается 9 м. Интересует мнение специалистов по этому поводу, говорит ли это о том что котельную к данному зданию пристраивать нельзя?