Добрый день!

Можно ли пристроить газовую котельную к производственному зданию категории А?

Согласно п. 6.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3."

Согласно этой таблице расстояние между котельной (степень огнестойкости IV и класс С0) и производственным корпусом (категория А, степень огнестойкости III и класс C0) получается 9 м.
Интересует мнение специалистов по этому поводу, говорит ли это о том что котельную к данному зданию пристраивать нельзя?



Сообщение отредактировал zaidar - 10.4.2017, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.4.2017, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



см. гл. 6.9 СП 4.13130.2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaidar
сообщение 11.4.2017, 10:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55365



"6.9.5 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов НГ."

Т.е. согласно этого пункта мы можем пристроить котельную к любому зданию, кроме зданий детских дошкольных ишкольных учреждений, лечебных корпусов больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 18:55