> Счетчик на пожаротушение. Сужение или как диаметр трубы?
Гениальная
сообщение 9.8.2018, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Помогите разобраться.

У нас есть смонтированный узел по ЦИРВ с.137.
На пожар отдельная линия ф100. Водоканал указал "предусмотреть счетчик". Поэтому по расчетному расходу получился ф40 импульсный от ВЗЛЕТ.

Но! При проверке работы пожарной насосной (рабочая точка в графике) установка не выходит на рабочий режим. аварийный включен. Не работают насосы.

Все утверждают, что это из-за сужения перед счетчиком. Получается, что при пожаре счетчик не по расходу выбирается , а делать равным диаметру трубы?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.8.2018, 12:56
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



По расходу и при этом учитываются потери напора на счётчике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2018, 13:56
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гениальная @ 9.8.2018, 9:50) *
Помогите разобраться.

У нас есть смонтированный узел по ЦИРВ с.137.
На пожар отдельная линия ф100. Водоканал указал "предусмотреть счетчик". Поэтому по расчетному расходу получился ф40 импульсный от ВЗЛЕТ.

Но! При проверке работы пожарной насосной (рабочая точка в графике) установка не выходит на рабочий режим. аварийный включен. Не работают насосы.

Все утверждают, что это из-за сужения перед счетчиком. Получается, что при пожаре счетчик не по расходу выбирается , а делать равным диаметру трубы?

По какому расходу Вы выбирали счётчик на пожарной линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 9.8.2018, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



расход на тушение 5,6 л/с (20,2 м3/ч)
по характеристикам ВЗЛЕТ при ф 40 электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР
(Лайт М) расход 45 м3/ч пропускает.

вот и вопрос возник, почему все грешат на сужение, даже представитель Водоканала, сразу взглянув, сказала, что это из-за сужения счетчика. Хотя расчет выполнен. Потери все собраны.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.8.2018, 14:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У вас с обоих сторон счётчика манометры должны стоять. Начните с анализа их показаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 9.8.2018, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



манометры, к сожалению, не установлены на пожарной линии водомерного узла. А так бы сразу половина вариантов отпала.

но значит нет нарушений, что на пожарной линии сужение счетчика до и после?
что может быть вообще и 25 мм при меньшем расходе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.8.2018, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Сужение допускается, но всё зависит от потерь на нём. То что счётчик пропускает расход не означает, что он не съедает при этом существенную долю напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 9.8.2018, 17:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Счётчик установлен ДО насосов? Возможна кавитация... Какой напор на вводе(городской)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 16.8.2018, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



До насосов, да, напор в ТУ стандартно прописан 28м (Питер), но точный выезжать измерять не собираются. Думали, что в сети меньше было при пуско-наладке. Рабочие там не хотят даже манометр накрутить, чтобы проверить сколько показывает. Уперлись в сужение и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.8.2018, 9:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если у вас электромагнитный счетчик, который является полнопроходным, то его сопротивление равно куску трубы Ду40 smile.gif должен пропустить. дело в другом.
электромагнитный водоканал затребовал? раньше без счетчика спокойно проходило...

да и давление в спб не бывает без пожаров ниже 35-40м, а то и все 50м при ТУ 25-26м.

если у счетчика манометров нет, то они 100% должны быть у насосов. уточните напор до и после.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:46