> Помогите решить проблему с котлом
ttexa
сообщение 29.12.2020, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.12.2020
Пользователь №: 385861



Здравствуйте товарищи эксперты и увлеченные. Я новичок в вашем деле, первый месяц в котельной мне поставили задачу привести водоподготовку в порядок. с умягчением воды более менее справился, а как решить вопрос с повышенным солесодержанием и кремнеземом не знаю.

Данные: паровой котел ici caldaie gx 5000. днем пар держим на уровне 10 атм, ночью 5атм
Имеем на данный момент солесодержание 9990 мг/дм3 щелочность 24 ммоль/дм3 кремнезем 180 мг/дм3
Можно ли при таких параметрах оставлять котел в работе вопрос..

периодическая продувка работает от автоматики каждые 10с открывается на 20с труба 3/4
в фильтрах умягчения воды смола lewatit ( вероятно некоторая часть вымывается)
после деаэратора вода имеет светло желтый цвет, а котловая имеет мутный красно-коричневый цвет

в деаэратор в сутки поступает примерно 30% подпитки с водоподготовки остальное возвратный конденсат.( на производстве пар выполняет только функцию передачи тепла, подмеса в конденсат нет)

Котельная запущена в работу в 2018г и солесодержание сразу стало 2600, при пуско-наладке промывался едким щелочам, в ремонтный месяц промывался только водой, получалось сбить солесодержание до ~5000
анализы (могут иметь любую погрешность) которые можем произвести предоставляю)
данные о максимальном солесодержание изготовитель не дал.
проекта водоподготовки не найден.
котел заполнен водой 3/4-4/5 прочитал что увеличение площади зеркала испарения может помочь в снижение солесодержания, единственная мысль что можно предпринять
откуда этот красный цвет в сухом остатке и что вообще делать делать?





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  анализы.png ( 23,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  анализы.png ( 23,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.12.2020, 16:40
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ttexa @ 29.12.2020, 14:41) *
солесодержание сразу стало 2600

Вы бы указывали сразу, в питательной воде это или в котловой. mellow.gif


У исходной воды какая жёсткость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.12.2020, 19:58
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Тема 2011 года: Рассчитать продувку котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttexa
сообщение 14.4.2021, 14:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.12.2020
Пользователь №: 385861



Забыл отписаться. Решение оказалось простым смешным и немножко грустным: обратный клапан после клапана непрерывной продувки был установлен не в том направление. и все так работало с самого пуска котельной в течение 2 лет, Карл.. bang.gif
плюс изменил интервал между периодическими продувками было 5с раз в 2 часа, поменял на 5с каждый час. Без промывки и спуска воды прозрачность поднялась с 20 до 40 см, щелочность, электропроводность пришли в норму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.4.2021, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ttexa @ 14.4.2021, 14:59) *
Забыл отписаться. Решение оказалось простым смешным и немножко грустным: обратный клапан после клапана непрерывной продувки был установлен не в том направление. и все так работало с самого пуска котельной в течение 2 лет, Карл.. bang.gif
плюс изменил интервал между периодическими продувками было 5с раз в 2 часа, поменял на 5с каждый час. Без промывки и спуска воды прозрачность поднялась с 20 до 40 см, щелочность, электропроводность пришли в норму.

Спасибо Вам за информацию, глядишь кому пригодиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:42