> Проблема с платой Web-интерфейса для контроллера Carel Pcoxx (pco1vt0wbk), не можем авторизоваться на странице Web-сервера Carel PCO
duser
сообщение 8.8.2019, 20:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Есть плата WEB-интерфейса для контроллера Carel pCOxx (плата ethernet carel pCO WEB PCO1VT0WBK).

Вставили её в слот контроллера Carel pCO5+ и сразу же возникли проблемы с её использованием по прямому назначению : не можем авторизоваться на странице Web-сервера Carel PCO , чтобы настроить её параметры для удалённого доступа к контроллеру Carel PCO .
Всё делали согласно инструкции пользователя (той, что вы прислали, и той, что нашли в сети):
подключили к компу через ethernet, зашли на страницу (IP address: 172.16.0.1) Web-сервера Carel PCO и далее не можем авторизоваться, используя все стандартные логины/пароли (root/froot, httpadmin/fhttpadmin, carel/fcarel, guest/fguest).
(может быть стандартные логины и пароли уже кто-то сменил ?).

Кто знает, что делаем не так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 8.8.2019, 21:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




admin/fadmin
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.8.2019, 5:54
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у неё есть кнопка загрузки с заводскими настройками, загрузить и отконфигурировать как надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 9.8.2019, 8:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(LordN @ 9.8.2019, 4:54) *
у неё есть кнопка загрузки с заводскими настройками, загрузить и отконфигурировать как надо


Да, все по дефолту встанет, кроме этого пароля.
Если его изменил/забыл - фсе.

Сообщение отредактировал svintus - 9.8.2019, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 12.8.2019, 18:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Цитата(svintus @ 9.8.2019, 8:22) *
Да, все по дефолту встанет, кроме этого пароля.
Если его изменил/забыл - фсе.

всем спасибо за помощь, уже сами разобрались : зашли через FTP и удалили соответствующий файл .
Если кому-то интересно, вот цитаты из инструкции пользователя pCOWeb +030220471 – rel. 1.0 – 02.05.2007:

стр. 46
8.2.1 Диалоговое окно аутентификации для доступа к области администратора
При отображении на экране ПК диалогового окна администратора (рис. 8.a на стр. 35) необходимо ввести в
поля информацию, требуемую для доступа, а затем нажать кнопку «OK».
Установками по умолчанию являются: «Username» (Имя пользователя): «admin» «Password» (Пароль): «fadmin»
ВНИМАНИЕ
• Эти значения вводятся с учетом регистра!
• Данные регистрации могут быть изменены пользователем;
тогда при вводе следует всегда использовать пользовательские настройки, даже в том случае, когда запуск устройства
pCOWeb выполняется нажатием кнопки.
Может быть выполнено отключение диалогового окна или восстановление параметров по умолчанию.
Чтобы это сделать, выполните следующие действия:
1. подключитесь к пользовательской памяти с использованием протокола FTP (см. раздел 4.2 на стр. 17);
2. чтобы отключить диалоговое окно, удалите файл: /usr/local/root/flash/http/admin/.htpasswd

3. или, чтобы восстановить значения, используемые по умолчанию («admin/fadmin»), скопируйте
файл: /usr/local/root/defadmin/.htpasswd в следующий каталог: /usr/local/root/flash/http/admin/,
перезаписав содержимое текущего файла «.htpasswd»;
дополнительные сведения см. в разделе 8.8.1 на стр. 43.

стр. 58
УДАЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К HTML-СТРАНИЦЕ
Единственным способом удаления ограничений доступа, установленных для HTML-страниц, размещенных в
каталоге, является доступ к памяти устройства pCOWeb с помощью протокола FTP (см. раздел 4.2 на стр. 17) и
удаление из каталога вручную файла «.htpasswd»
.

PS. не понимаю, почему на форуме не работает опция "спрятать под спойлер" !?

Сообщение отредактировал duser - 12.8.2019, 19:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pCOWeb___030220479_.pdf ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:47