Цитата(svintus @ 9.8.2019, 8:22)
Да, все по дефолту встанет, кроме этого пароля.
Если его изменил/забыл - фсе.
всем спасибо за помощь, уже сами разобрались : зашли через FTP и удалили соответствующий файл .
Если кому-то интересно, вот цитаты из инструкции пользователя
pCOWeb +030220471 – rel. 1.0 – 02.05.2007:
стр. 468.2.1 Диалоговое окно аутентификации для доступа к области администратора
При отображении на экране ПК диалогового окна администратора (рис. 8.a на стр. 35) необходимо ввести в
поля информацию, требуемую для доступа, а затем нажать кнопку «OK».
Установками по умолчанию являются: «Username» (Имя пользователя): «admin» «Password» (Пароль): «fadmin»
ВНИМАНИЕ
• Эти значения вводятся с учетом регистра!
• Данные регистрации могут быть изменены пользователем;
тогда при вводе следует всегда использовать пользовательские настройки, даже в том случае, когда запуск устройства
pCOWeb выполняется нажатием кнопки.
•
Может быть выполнено отключение диалогового окна или восстановление параметров по умолчанию.
Чтобы это сделать, выполните следующие действия:
1. подключитесь к пользовательской памяти с использованием протокола FTP (см. раздел 4.2 на стр. 17);
2. чтобы отключить диалоговое окно, удалите файл: /usr/local/root/flash/http/admin/.htpasswd3. или, чтобы восстановить значения, используемые по умолчанию («admin/fadmin»), скопируйте
файл: /usr/local/root/defadmin/.htpasswd в следующий каталог: /usr/local/root/flash/http/admin/,
перезаписав содержимое текущего файла «.htpasswd»;
дополнительные сведения см. в разделе 8.8.1 на стр. 43.
стр. 58УДАЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К HTML-СТРАНИЦЕ
Единственным способом удаления ограничений доступа, установленных для HTML-страниц, размещенных в
каталоге, является доступ к памяти устройства pCOWeb с помощью протокола FTP (см. раздел 4.2 на стр. 17) и
удаление из каталога вручную файла «.htpasswd».
PS. не понимаю, почему на форуме не работает опция "спрятать под спойлер" !?