Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сервис котла, Кошмар наладчика сервисного центра
11Therion11
сообщение 24.12.2017, 19:51
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый вечер коллеги!Решил показать вам будни украинского наладчика сервисного центра. Меня попросили ПОСМОТРЕТЬ котел в крышной котельной многоквартирного жилого дома........ он почему то у них падал в аварию по перегреву. Котел у них на эксплуатации 4 год. В договоре на обслуживание с сервисной организацией чистка и наладка котла не предусмотрена (специально попросил договор). Но при этом в котельной чисто ....даже пыль вытерта.
Первый же запуск показал, что котел действительно падает в аварию по перегреву но после проверки насосов и систем автоматики выяснилось, что датчик перегрева (STB) последовательно соединен с реле темп. отходящих газов и размыкает цепь именно реле отх. газов.
Повторный запуск показал что Т газа в дымоходе сразу за котлом 320 грд.
После чего было принято волевое решение вскрыть котел.
Все то, что было обнаружено во время вскрытия вы сможете увидеть на фото.
Все уплотнения целые так что вся сажа на снимках образована неправильным сгоранием ГАЗА
После тщательной чистки, первоначально, газоанализатор показал ООООЧЕНЬ ЗАВЫШЕННЫЙ СО где то 12-15000 ррм (просто зашкаливал, у меня такое вообще в первые)
Вся сажа собранная в котле уместилась в 25 кг. мешок из под соли.
После проведения всех регламентных работ на котле и с горелкой удалось выйти на 35 ррм СО при 10% СО2. Кпд котла состовляет 93.2% на второй ступени.
Вот так у нас ЧАСТНЫЕ ЖЕКИ эксплуатируют оборудование. Кстати на втором котле похожая ситуация ( Т газов 250 грд при макс. Т сработке реле 300 грд. газоанализатор зашкаливает по СО) но вот проводить регламентные работы все еще ни кто не собираетса.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20160115_110726.jpg ( 343,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  P_20160115_110813.jpg ( 329,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  P_20160115_110821.jpg ( 219,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  P_20160115_112106.jpg ( 483,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  P_20160115_112112.jpg ( 512,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  P_20160115_112120.jpg ( 458,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  P_20160115_112128.jpg ( 336,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  P_20160115_112142.jpg ( 428,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  P_20160115_120919.jpg ( 619,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  P_20160115_120919.jpg ( 619,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  P_20160115_140501.jpg ( 501,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  P_20160115_140514.jpg ( 747,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.12.2017, 22:12
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Это вопиющее что-то из ряда вон, или так повсеместно жгут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.12.2017, 22:22
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Частная энергетика. Начало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 24.12.2017, 23:56
Сообщение #4


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(Машинист @ 24.12.2017, 22:12) *
Это вопиющее что-то из ряда вон, или так повсеместно жгут?

3 раз за пол года. Но это самое самое так сказать. Перед этим была вайсхаупт WG30 на висмане. Меня вызвали потому, что инженер завода заметил черные (сажевые) круги на устье дымохода котлов и это ему не понравилось. Сажи было меньше но все равно топка грязная.
Сейчас котельные отданы сельсоветам, частным жекам, и т.д. а у них как правило денег на ремонт и нормальное обслуживание нет. Даже часто на таких предприятиях нет операторов и они работают пока по аварии не станут, а вот потом когда жильцы начнут кричать гвалт кто-то начинает что то делать.
Вчера ездел на такую,крышную транспортабельную модульную, сработала аварийная остановки котельной. Пришел электрик с ЖЕКА и не чего сделать не смог хорошо хоть на улице +1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 25.12.2017, 7:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Турбуляторы странные. Как дымовые газы проходят, не понятно. Если бы лепестки были в шахматном порядке, то проход газов обеспечен. А в таких лепестки практически перекрывают сечение трубы. В руководстве на эти котлы турбуляторы зигзагообразные, из стальной пластины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.12.2017, 10:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Какой же это кошмар? Кошмар это то, что чистить слишком грязная работа. А так это накопленное за все 4 года работы. Встречается такое и в моей практике пару раз в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 10.1.2018, 15:47
Сообщение #7


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Для котла 05 года выпуска прекрасное состояние. Турбуляторы эти родные, Риелло такие ставило до 2010 года. Сажа из-за отсутствия притока, верно? Поди все форточки закрыты, а приточную решетку забыли поставить??
Сзади внизу еще лючок откройте, там тоже полведра должно быть сажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 11.1.2018, 22:23
Сообщение #8


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(Styx @ 10.1.2018, 16:47) *
Для котла 05 года выпуска прекрасное состояние. Турбуляторы эти родные, Риелло такие ставило до 2010 года. Сажа из-за отсутствия притока, верно? Поди все форточки закрыты, а приточную решетку забыли поставить??
Сзади внизу еще лючок откройте, там тоже полведра должно быть сажи.


Нет с притоком все нормально просто горелки расстроены в хлам. Я горелку настроил и все сразу стало супер. Сзади совковая лопата сажи была, и в горезонтальной части дымохода тоже очень много, а вот вертикальный участок более мение чистый, ну метра 1,5 от тройника чуток и все.
По поводу состояния вопрос спорный у них хим водоочистка не работает жесткость воды +- 4 мг-экв/литр. Во всяком случае сейчас. я так понял что напитывали дом в этом году сырой водой. Судя по КПД это первый раз так, так как в прошлом году запускала котельную обсл. организация, а в этом они своими силами включались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:06