> Вытяжная вентиляция зимнего сада/круглогодичной теплицы
arkhi
сообщение 22.9.2015, 19:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253746



Доброго!

Проектирую небольшой зимний садик - пристройку 50 м2 для себя.
Конструкционно - деревянный каркас, обшитый двумя слоями сотового поликарбоната 10 мм + 6 мм.
Кровля односкатная.
Делать окна типа мансардных или форточку для проветривания, как в обычных теплицах - не буду, слишком сложны узлы гидроизоляции.
Есть идея расположить вентканал из пластика с 3-4 диффузорами и вывести это у стены вверх, используя вентилятор.
Насколько работоспособна такая схема?
Может есть другие способы для организации вытяжной вентиляции в теплицах?
Приточка через окна

"Эскиз" Прикрепленный файл  3.png ( 129,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 23.9.2015, 1:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи!
Цитата(arkhi @ 22.9.2015, 20:27) *
Доброго!

Проектирую небольшой зимний садик - пристройку 50 м2 для себя.
Конструкционно - деревянный каркас, обшитый двумя слоями сотового поликарбоната 10 мм + 6 мм.
Кровля односкатная.
Делать окна типа мансардных или форточку для проветривания, как в обычных теплицах - не буду, слишком сложны узлы гидроизоляции.
Есть идея расположить вентканал из пластика с 3-4 диффузорами и вывести это у стены вверх, используя вентилятор.
Насколько работоспособна такая схема?
Может есть другие способы для организации вытяжной вентиляции в теплицах?
Приточка через окна

"Эскиз" Прикрепленный файл  3.png ( 129,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47


Спасибо

"Зимний садик":
1. будут ли растения внутри? Если "Да", летом им нужна прохлада, а с помощью мех. вытяжной и приточной вентиляции через окна Вы этого не добьётесь. Нужен будет кондиционер. Зимой там у Вас будет холод, если поставите обогреватели, как себя поведёт поликарбонат? Потрескается или нет? Это Вы узнаете только из своего опыта.
Без кондиционера летом внутри будет жарче, чем на улице. Для уменьшения солнечной радиации, можно покрыть поликарбонат плёнкой солнцеотражающей и установить жалюзи внутри (на крышу), но от жары только этим Вы не уйдёте.
2. Камин планируете размещать? Тогда на него нужно будет доп. приточного воздуха, чтобы огонь "жил". Приточную решётку размещать поближе к камину, вытяжную подальше.
3. Просто вытяжка - на мой взгляд результат не предсказуем. Зимой так же будете окна открывать для приточной вентиляции? А если вспомнить лето 2010 г. с аномальной жарой на месяца, летом Вам в таком сооружении будет дискомфортно.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 23.9.2015, 1:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkhi
сообщение 23.9.2015, 3:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253746



Цитата(vnipi @ 23.9.2015, 5:26) *
Доброй ночи!

"Зимний садик":
1. будут ли растения внутри? Если "Да", летом им нужна прохлада, а с помощью мех. вытяжной и приточной вентиляции через окна Вы этого не добьётесь. Нужен будет кондиционер. Зимой там у Вас будет холод, если поставите обогреватели, как себя поведёт поликарбонат? Потрескается или нет? Это Вы узнаете только из своего опыта.
Без кондиционера летом внутри будет жарче, чем на улице. Для уменьшения солнечной радиации, можно покрыть поликарбонат плёнкой солнцеотражающей и установить жалюзи внутри (на крышу), но от жары только этим Вы не уйдёте.
2. Камин планируете размещать? Тогда на него нужно будет доп. приточного воздуха, чтобы огонь "жил". Приточную решётку размещать поближе к камину, вытяжную подальше.
3. Просто вытяжка - на мой взгляд результат не предсказуем. Зимой так же будете окна открывать для приточной вентиляции? А если вспомнить лето 2010 г. с аномальной жарой на месяца, летом Вам в таком сооружении будет дискомфортно.

С Уважением,


Зимний садик возможен в каком-то небольшом ограниченно пространстве. Больше все-таки теплица.
Как раз хочется справиться мех. вытяжной летом для отвода излишков тепла.
Присутствие людей (зимний сад) скорее опционально, если получится.
Зимой - отопление, водяные теплые полы.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.9.2015, 5:46
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(vnipi @ 23.9.2015, 2:26) *
летом им нужна прохлада


Растения сами создают немного пониженную температуру воздуха за счёт испарения, и на жару не жалуются, просто не растут в неподходящем климате. Очень не любят сквозняков, стандартное решения для зимних садов - проёмы для естественного притока снизу, возможно с отбойниками, вытяжка сверху. Система получается частично саморегулируемая, управляя вытяжкой можно регулировать весь воздушный баланс, приток регулируют посезонно, или помесячно - это если нельзя автоматику поставить.

Механической такой эффективности трудно добиться, дорого, шумно и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 23.9.2015, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(arkhi @ 23.9.2015, 3:51) *
.....Как раз хочется справиться мех. вытяжной летом для отвода излишков тепла.
Присутствие людей (зимний сад) скорее опционально, если получится.......

В таком случае, возможен вариант обойтись без мех. вытяжки, а ЕПВВ (естественной приточно - вытяжной вентиляцией)? Как это будет выглядеть, читайте рекомендации от Ув. alem.

Цитата(alem @ 23.9.2015, 5:46) *
Растения сами создают немного пониженную температуру воздуха за счёт испарения, и на жару не жалуются, просто не растут в неподходящем климате. Очень не любят сквозняков, стандартное решения для зимних садов - проёмы для естественного притока снизу, возможно с отбойниками, вытяжка сверху. Система получается частично саморегулируемая, управляя вытяжкой можно регулировать весь воздушный баланс, приток регулируют посезонно, или помесячно - это если нельзя автоматику поставить.

Механической такой эффективности трудно добиться, дорого, шумно и т.п.

т. е. ЕПВВ из чего будет состоять:
" стандартное решения для зимних садов - проёмы для естественного притока снизу, возможно с отбойниками," - приточный воздух поступает в нижнюю зону помещения.
А
"вытяжка сверху." - как у Вас на чертеже, только не надо никаких вентиляторов, воздуховод с дефлектором на окончании выводите выше уровня кровли на 1,5 метра минимум и старайтесь "разнести" как можно дальше приточный и вытяжные воздухораспределители.

P. S. Ув. arkhi, а Вы уверены, что при обогреве зимой зимнего сада, поликарбонат не потрескается. Перепад температур выйдет ощутимый. Зимой, при неотапливаемом помещении поликарбонату ничего не будет - проверено на теплице в теч. нескольких лет. А вот при обогреве? Узнавали у Производителя?

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 23.9.2015, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkhi
сообщение 23.9.2015, 18:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253746



Цитата(alem @ 23.9.2015, 9:46) *
Растения сами создают немного пониженную температуру воздуха за счёт испарения, и на жару не жалуются, просто не растут в неподходящем климате. Очень не любят сквозняков, стандартное решения для зимних садов - проёмы для естественного притока снизу, возможно с отбойниками, вытяжка сверху. Система получается частично саморегулируемая, управляя вытяжкой можно регулировать весь воздушный баланс, приток регулируют посезонно, или помесячно - это если нельзя автоматику поставить.

Механической такой эффективности трудно добиться, дорого, шумно и т.п.


Цитата(vnipi @ 23.9.2015, 13:00) *
Добрый день!

В таком случае, возможен вариант обойтись без мех. вытяжки, а ЕПВВ (естественной приточно - вытяжной вентиляцией)? Как это будет выглядеть, читайте рекомендации от Ув. alem.


т. е. ЕПВВ из чего будет состоять:
" стандартное решения для зимних садов - проёмы для естественного притока снизу, возможно с отбойниками," - приточный воздух поступает в нижнюю зону помещения.
А
"вытяжка сверху." - как у Вас на чертеже, только не надо никаких вентиляторов, воздуховод с дефлектором на окончании выводите выше уровня кровли на 1,5 метра минимум и старайтесь "разнести" как можно дальше приточный и вытяжные воздухораспределители.

P. S. Ув. arkhi, а Вы уверены, что при обогреве зимой зимнего сада, поликарбонат не потрескается. Перепад температур выйдет ощутимый. Зимой, при неотапливаемом помещении поликарбонату ничего не будет - проверено на теплице в теч. нескольких лет. А вот при обогреве? Узнавали у Производителя?

С Уважением,


Насколько я понимаю из прочитанного на данный момент и услышанного от специалистов о теплицах, основная задача вытяжной вентиляции - обеспечить отвод горячего воздуха летом. При это специалисты настаивают на верхнем отводе воздуха, т.к. снизу горячую массу (до 80 Цельсия) невозможно отвести.

Естественный приток через окна, в т.ч. расположенные близко к земле, понятен. Организовывается легко. Регулируется тоже.

Естественная вытяжка при выводе на 1,5 метра выше (поликарбонатной?) кровли сможет ли отвести достаточное количество горячего воздуха при разности температур, допустим, 30 Цельсия? Общий объем теплицы 150 м3, на 2 метра высоты и кратность 2, канал получится не меньше форточки, которую так хочется избежать.

Вытяжная система планируется как раз в равном удалении от приточек.

Всё же остановлюсь, видимо, на принудительной. Осталось выбрать сечение ПВХ канала и вентилятор.

Производители поликарбоната гарантируют 20 лет службы. Сотовый поликарбонат и используется в-основном для теплиц. Опять же это не 3-4 мм китайского производства, а 6 мм внутри, воздушный зазор и 10 мм снаружи приличного поликарбоната российского производства.

На данный момент такие идеи. Единственный нюанс, на ПВХ-каналы диаметрами 160 и 200 довольно мало комплектующих (в наличии). Можно ли зонт использовать из оцинковки? И, может, достойный вентилятор для влажного воздуха посоветуете?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 24.9.2015, 0:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи!
Цитата(arkhi @ 23.9.2015, 19:35) *
Насколько я понимаю из прочитанного на данный момент и услышанного от специалистов о теплицах, основная задача вытяжной вентиляции - обеспечить отвод горячего воздуха летом. При это специалисты настаивают на верхнем отводе воздуха, т.к. снизу горячую массу (до 80 Цельсия) невозможно отвести.

Естественный приток через окна, в т.ч. расположенные близко к земле, понятен. Организовывается легко. Регулируется тоже.

Естественная вытяжка при выводе на 1,5 метра выше (поликарбонатной?) кровли сможет ли отвести достаточное количество горячего воздуха при разности температур, допустим, 30 Цельсия? Общий объем теплицы 150 м3, на 2 метра высоты и кратность 2, канал получится не меньше форточки, которую так хочется избежать.

Вытяжная система планируется как раз в равном удалении от приточек.

Всё же остановлюсь, видимо, на принудительной. Осталось выбрать сечение ПВХ канала и вентилятор.

Производители поликарбоната гарантируют 20 лет службы. Сотовый поликарбонат и используется в-основном для теплиц. Опять же это не 3-4 мм китайского производства, а 6 мм внутри, воздушный зазор и 10 мм снаружи приличного поликарбоната российского производства.

На данный момент такие идеи. Единственный нюанс, на ПВХ-каналы диаметрами 160 и 200 довольно мало комплектующих (в наличии). Можно ли зонт использовать из оцинковки? И, может, достойный вентилятор для влажного воздуха посоветуете?

Спасибо

Тепло "поднимается" в верхнюю зону в помещении, поэтому избыточное тепло и удаляют через верхнюю зону.
По высоте вывода воздуховода: вокруг же нет зданий, поэтому выводите воздуховод выше уровня кровли зимнего сада, при условии, что вытяжной воздух не будет мешать Вам, например, если нет рядом окна, да и работа вентилятора чтобы Вам не мешала, вдруг за стеной спальня, сами понимаете, не очень комфортно во сне слушать жужжание вент-ра.
При 150 м3 и 2-х кратном воздухообмене выходит 300 м3. На такой объём достаточно воздуховода Д=160 мм. А почему воздуховодами из оцинкованной стали не хотите выводить? Да и вент-р в оцинковку проще на мой взгляд монтировать. Не забудьте про гибкие вставки.
Влажность у Вас там наверное будет не зашкаливающая, скорее всего достаточно будет и обычного канального вентилятора.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 24.9.2015, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

Исходя из рисунка, не обязательно выводить воздуховод выше уровня кровли при мех. вытяжке. Справа на 2-ом этаже у Вас что за комната расположена? Как вариант на стену этого помещения разместить можно вентилятор и соответственно проложить горизонтально воздуховод вытяжной. По возможности подальше от пристройки и от окон 2-го этажа, чтобы шум от вент-ра не сильно беспокоил.
Если важен результат и эффект от вытяжки, лучше вентилятор установите с плавным регулятором вращения скорости, тогда и производительность можно будет регулировать, исходя из фактических параметров.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 14.10.2017, 10:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



А как быть с естественным притоком зимой? В нашем регионе наружная минус 29. Явно нельзя подавать приток с такой температурой в теплицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 28.11.2022, 9:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



А что по воздухообмену? ТХ, как это водится, хз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 29.11.2022, 12:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(ne_rylut @ 28.11.2022, 9:42) *
А что по воздухообмену? ТХ, как это водится, хз

P.S. Может кому понадобится. Принял следующие цифры по транспирации (испарение влаги с поверхности зеленой массы растения) - 0,5-1,5 г/ч*дм2 (ориентировочные справочные данные с просторов инета). Укрупненные цифры площади зеленой массы есть в справочных таблицах в зависимости от вида и возраста растения, дерева, кустарника... Вообще процесс транспирации сложный и многогранный и зависит от многих факторов. Но ориентировочные цифры по крайней мере лучше чем ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:50