> Освидетельствование котлов, Нормативный документ
NVV
сообщение 26.6.2019, 20:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 104244



Прошу разъяснить по освидетельствованию котлов.
Существуют 2 документа:
1. "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116) для ОПО по ФЗ 116
п.371. Периодическое техническое освидетельствование котлов проводит уполномоченная специализированная организация в сроки (если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации)
не реже:
а) одного раза в четыре года – наружный и внутренний осмотры;
б) одного раза в восемь лет – гидравлическое испытание.
и
2. "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)" (приказ от 28.08.92 № 205)
п.9.7. Администрация обязана проводить освидетельствование котлов в следующие сроки:
а) наружный и внутренний осмотры - ....., но не реже чем через 12 месяцев;
в) гидравлическое испытание пробным давлением - не реже одного раза в два года

Получается, что для котлов ОПО требования мягче, чем не ОПО?
Кто в какие сроки проводит освидетельствованию котлов и каким нормативным документом руководствуется? С пометкой ОПО-не ОПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 27.6.2019, 9:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Область действия ПБ котлов Вы привели. Рядом поставьте область действия ФЗ 116 (тоже п .2), и все увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2019, 9:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(NVV @ 26.6.2019, 20:33) *
2. "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)" (приказ от 28.08.92 № 205)

Инспекторы не должны требовать соблюдения этих правил - их нет в "перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 27.6.2019, 14:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Цитата(NVV @ 26.6.2019, 20:33) *
П
2. "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)" (приказ от 28.08.92 № 205)

Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°С);

По-моему, область действия разная... Или я чего-то недопонимаю?

Сообщение отредактировал defuser - 27.6.2019, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2019, 14:12
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(defuser @ 27.6.2019, 14:05) *
По-моему, область действия разная...

Разная. Кто-нибудь спорит? unsure.gif

Вопрос в следующем:
Цитата(NVV @ 26.6.2019, 20:33) *
для котлов ОПО требования мягче, чем не ОПО?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 27.6.2019, 15:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Виноват. Недотупил biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.6.2019, 18:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Дело в следующем, как мне кажется. По правилам до 115 НО и ВО раз в год плюс ГИ раз в два года проводит владелец сосуда, а по ФНИП ПБ ОПД НО и ВО раз в 4 года плюс ГИ раз в 8 лет проводит специализированная организация. То есть разный уровень освидетельствования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.6.2019, 18:33
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




ИМХО, не стоит относиться всерьёз к этим "Правилам до 115": они вообще незаконные (не зарегистрированы в МинЮсте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения