Ирza
сообщение 28.7.2020, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511



Уважаемые коллеги! Проектирую вентиляцию производственного корпуса высотой 30 м и площадью 8750 м2. По тепловыделениям получилось, для летнего периода необходимо 260500 м3/час. Внутри корпуса выполнены этажерки на разных отметках, от +6,600 до +20,000. Этажерки представляют собой - горизонтально расположенные строительные металлические конструкции с мелкой просечкой. На всех этажерках работают люди. Вопрос: Кратность как принимать ? По высоте 6 метров или все таки брать последнюю отметку этажерок и к ней прибавлять 6 м., т.к. рабочая зона сместилась выше ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.7.2020, 16:31
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Назначение помещения? Склад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 29.7.2020, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



А какие этажерки - площадки из сплошные или из перфорированные?

Например , в ВСН 21-77 есть запись "Если производственное помещение имеет сплошные площадки шириной 3 м и более, то воздухозаборные отверстия размещать также над площадкой (нижняя зона) и под площадкой (верхняя зона)"

Сообщение отредактировал vadimk - 29.7.2020, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.7.2020, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 29.7.2020, 8:34) *
А какие этажерки - площадки из сплошные или из перфорированные?

ТС указала:
Цитата(Ирza @ 28.7.2020, 13:10) *
Этажерки представляют собой - горизонтально расположенные строительные металлические конструкции с мелкой просечкой.


Цитата(Ирza @ 28.7.2020, 13:10) *
... По тепловыделениям получилось, для летнего периода необходимо 260500 м3/час. Внутри корпуса выполнены этажерки на разных отметках, от +6,600 до +20,000. ...
Вопрос: Кратность как принимать ? По высоте 6 метров или все таки брать последнюю отметку этажерок и к ней прибавлять 6 м., т.к. рабочая зона сместилась выше ????

В каком смысле понимать Ваш вопрос, если воздухообмен рассчитываете по теплоизбыткам? Для чего хотите определить кратность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.7.2020, 14:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ast @ 28.7.2020, 16:31) *
Назначение помещения? Склад?


Цитата(Ирza @ 28.7.2020, 13:10) *
На всех этажерках работают люди.

Это явно не склад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.7.2020, 15:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yozik @ 29.7.2020, 14:47) *
Это явно не склад

Теоретически м.б. и склад. Есть склады с пост. присутствием персонала, в т.ч. на этажерках.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.7.2020, 15:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ИОВ @ 29.7.2020, 15:09) *
Теоретически м.б. и склад. Есть склады с пост. присутствием персонала, в т.ч. на этажерках.

Возможно поможет.

Из СП 56.13330.2011 Производственные здания.
Для начала
Цитата
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.

еще
Цитата
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, площадь этажа определяется как для многоэтажного здания с числом этажей, определяемым по 4.11.

Если больше 40% то это уже не одноэтажное, а много этажное здание.
Соответственно и вентиляция для каждого этажа.


Цитата
4.4 Размещение в производственных зданиях расходных (промежуточных) складов сырья и полуфабрикатов в количестве, установленном нормами технологического проектирования для обеспечения непрерывного технологического процесса, допускается непосредственно в производственных помещениях открыто или за сетчатыми ограждениями. При отсутствии таких данных в нормах технологического проектирования количество указанных грузов должно быть, как правило, не более полуторасменной потребности.

еще
Цитата
При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.

ну и
Цитата
По требованиям технологии хранения грузов допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается ограждать перегородками с ненормируемыми пределами огнестойкости и классом пожарной опасности (остекленными или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборными и раздвижными).

Так что больше похоже что таки не склад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.7.2020, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yozik @ 29.7.2020, 15:43) *
Из СП 56.13330.2011 Производственные здания.

Если больше 40% то это уже не одноэтажное, а много этажное здание.
Соответственно и вентиляция для каждого этажа.

Вы сослались на указание СП 56, по которому в разделе АР определяется этажность здания со всеми вытекающими последствиями, в части путей эвакуации и пожаротушения.
К вентиляции и разделу ОВ это не применимо - имеем общий воздушный объём. Поскольку на каждом уровне есть рабочие места, нужно в РЗ любого уровня обеспечивать нормируемые по СП 60 параметры воздуха - способов м.б. несколько, так что это не вопрос.
А вот зачем ТС понадобилось определять кратность, пока она не ответила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирza
сообщение 13.8.2020, 10:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511



Дорогие коллеги! Спасибо за Ваши ценные рассуждения и мысли. Это не склад, а производственный корпус с этажерками. На этажерках располагается технологическое оборудование с электродвигателями. Кратность нужна для понимания в целом правильного хода мысли. Если на этажерках работают люди, то высоту какую брать для понимания сколько крат получается (для заполнения таблиц).

Для расчета объема для определения кратности, я бы взяла отметку последней этажерки + 6 м. (допустим). Как бы взяли Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.8.2020, 11:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ирza @ 13.8.2020, 10:19) *
Для расчета объема для определения кратности, я бы взяла отметку последней этажерки + 6 м. (допустим). Как бы взяли Вы?

Эта кратность в Вашем случае ничего и никому не говорит и ни о чём не свидетельствует.
Любое Ваше решение по высоте м.б. при желании оспорено.
Не заморачивайтесь и не теряйте на этом время - примите любую высоту, но не менее 2 м над самой высокой площадкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирza
сообщение 13.8.2020, 11:15
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирza
сообщение 13.8.2020, 12:05
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511



Коллеги! Для зимнего периода если тепловыделения оставить на компенсацию теплопотерь, то вентиляцию как раз 1 крат минимум надо делать. Т.е. необходимо предусмотреть вентиляцию для двух режимов. Т.е. зимой все равно необходимо учесть объем.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения