Вентиляция МРТ, КТ и Рентген кабинетов: материал воздуховодов, Материал воздуховодов |
|
|
|
4.6.2015, 23:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421
|
Уважаемые коллеги. Уже 2 недели не могу найти ответ на вопрос: Возможно ли установка воздуховодов из оцинкованной стали в МРТ, КТ и рентген кабинетах, или воздуховоды должны быть из нерж. стали? Например в апперационных воздуховоды делаются из нерж. стали, а в выше указанных кабинетов.... не могу найти.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 10:52
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Операционная-"чистое" помещение, поэтому воздуховоды из нержавейки, да и то после фильтра тонкой очистки до помещения. В остальных-из оцинковки.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421
|
Цитата(ast @ 5.6.2015, 11:52) Операционная-"чистое" помещение, поэтому воздуховоды из нержавейки, да и то после фильтра тонкой очистки до помещения. В остальных-из оцинковки. OK Огромное спасибо. А есть смылс после приточек установить дополнительные фильтры, добавлю что на приточном установке уже стоит фильтр G4.
|
|
|
|
|
5.6.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(ast @ 5.6.2015, 10:52) Операционная-"чистое" помещение, поэтому воздуховоды из нержавейки, да и то после фильтра тонкой очистки до помещения. В остальных-из оцинковки. Подскажите пожалуйста где прописано что в операционных нужна нержавейка, и есть ли указания по марке нержавейки?
|
|
|
|
|
5.6.2015, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860
|
в МРТ вообще не должно быть воздуховодов, обычно поставщики оборудования сами проектируют вентиляцию и кондиционирование помещений МРТ На счет рентгена не знаю, обычно оцинковкой делаем. Цитата(WAKO @ 5.6.2015, 12:16) Подскажите пожалуйста где прописано что в операционных нужна нержавейка, и есть ли указания по марке нержавейки? Санпин 2.1.3.2630-10 пункт 6.35 При использовании воздухораспределителей с фильтрами Н13 (напр. ВБП-М у арктики) воздуховод можно делать из оцинковки, так даже дешевле получится. В операционных если стоит ламинар то он считается фильтром Н14, то есть оцинковку не надо. По крайней мере у нас никогда замечаний про нержавейку не было.
Сообщение отредактировал josser - 5.6.2015, 14:12
|
|
|
|
|
6.6.2015, 0:56
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421
|
Цитата(josser @ 5.6.2015, 15:03) в МРТ вообще не должно быть воздуховодов, обычно поставщики оборудования сами проектируют вентиляцию и кондиционирование помещений МРТ На счет рентгена не знаю, обычно оцинковкой делаем. Хорошо было если бы все дали поставщики, но увы нам не повезло с ними))) Но все насчет материала решился-во всех комнатах воздуховоду будут из оцинковки, а фильтры только G4 на каждой приточной установки. А как насчет канального кондиционера или сплит кондиционера в помещений МРТ, есть что-то в СНиП-ах в САНПиН-ах?В практике много раз встречал как канального типа так и сплит кондиционеры в МРТ, в КТ и в рентген кабинетах, но так как у нас сначала проект потом монтаж хотелось что-бы на бумаге все было аккуратно и грамотно))))
Сообщение отредактировал Beglaryan - 6.6.2015, 0:56
|
|
|
|
|
7.6.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113774
|
Добрый день. По поводу воздуховодов в МРТ кабинетах. Для установки оборудования МРТ оборудуется клетка фарадея, и вот в ней не должно быть воздуховодов из металла, допускается только пластиковые воздуховоды и вроде бы алюминий, по поводу алюминия не уверен. Раз уж вы работаете с установками МРТ, может подскажите, нужен датчик уровня кислорода. Задача стоит в контроле уровня кислорода, при его понижении ниже заданного предела должна включиться вытяжка.
|
|
|
|
|
8.6.2015, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860
|
Цитата(Beglaryan @ 6.6.2015, 0:56) Хорошо было если бы все дали поставщики, но увы нам не повезло с ними))) Но все насчет материала решился-во всех комнатах воздуховоду будут из оцинковки, а фильтры только G4 на каждой приточной установки. А как насчет канального кондиционера или сплит кондиционера в помещений МРТ, есть что-то в СНиП-ах в САНПиН-ах?В практике много раз встречал как канального типа так и сплит кондиционеры в МРТ, в КТ и в рентген кабинетах, но так как у нас сначала проект потом монтаж хотелось что-бы на бумаге все было аккуратно и грамотно)))) только G4 будет недостаточно, по санпину 2.1.3.2630-10 нужен еще тонкой очистки, F7 например. из того же санпина : 6.28 В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем, при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения). на счет канального хз
|
|
|
|
|
11.8.2020, 6:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380447
|
Здравствуйте. В кабинете КТ проложили воздуховоды из оцинковки с лкп. Заказчик увидел, стал паниковать и требовать замены воздуховодов. Якобы представитель организации, осуществляющий приемку кабинета, запретил использование металлических воздуховодов, только пластик. Перерыл весь санпин, ни слова. Может я чего упустил? Не хочется, чтобы проверяющий ткнул меня носом. Спасибо.
|
|
|
|
|
11.8.2020, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Есть такие нормы или нет, не знаю, не сталкивался. Но видел фрагмент технологического проекта на МРТ, вот там проект разрабатывала организация осуществляющая поставку томографа. Так как там стоит по сути здоровый магнит, то там и клетку фарадея выполняли, ну и воздуховоды наверное тоже не оцинковка. А КТ насколько я знаю, это по сути тот же рентген, только трубка рентгеновская "бегает" по кругу. Так что вам нужно уточнить у вас КТ или МРТ, отсюда уже либо изучить требования (описание) кабинета МРТ, либо все оставить как есть.
|
|
|
|
|
11.8.2020, 9:56
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2020
Из: Анапа
Пользователь №: 379132
|
Выполнял из оцинковки и сдавал роспотребнадзору, только там вытяжку надо доводить 30см от пола , а стены Заказчик должен цинком вроде обшить
|
|
|
|
|
|