> Приведенное сопротивление теплопередачи деревянного окна с одинарным остеклением
lsvtula
сообщение 11.4.2011, 17:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782



Коллеги! необходима помощь! Кто-нибудь может подсказать величину приведенного сопротивления теплопередачи для деревянного окна с одинарным остеклением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 12.4.2011, 1:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



У Борискиной однокамерный стеклопакет F4-16-F4 имеет R = 0.36, двухкамерный F4-16-F4-16-F4 имеет R = 0.53. Можно предположить, что разница в 0,17 - это сопротивление воздушной прослойки плюс дополнителное стекло и без нее для одинарнго остекления будет 0,19.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lsvtula
сообщение 12.4.2011, 7:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782



Цитата(tpa2009 @ 12.4.2011, 2:26) *
У Борискиной однокамерный стеклопакет F4-16-F4 имеет R = 0.36, двухкамерный F4-16-F4-16-F4 имеет R = 0.53. Можно предположить, что разница в 0,17 - это сопротивление воздушной прослойки плюс дополнителное стекло и без нее для одинарнго остекления будет 0,19.


Доброе утро! а в НТД это где-то есть, готовлю отчет по зданиям, чтобы применить эту цифру, все-таки необходимо сослаться на НТД rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 12.4.2011, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



из СП-23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, таблица Л.1 приложения Л:
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного R = 0,35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lsvtula
сообщение 12.4.2011, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782



Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 10:57) *
из СП-23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, таблица Л.1 приложения Л:
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного R = 0,35


мне кажется однокамерный стеклопакет (два стекла) и окно с одинарным остеклением не одно и тоже, или я не прав? rolleyes.gif
Я взял 0,25, рассчитал как указано было выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 12.4.2011, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2 dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lsvtula
сообщение 13.4.2011, 11:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782



Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17) *
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2 dry.gif


Значит я примерно угадал со своей цифрой - 0,25! Спасибо за инфо! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 26.6.2018, 12:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17) *
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2 dry.gif


СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт.


Сообщение отредактировал Montero45 - 26.6.2018, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 26.6.2018, 12:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(Montero45 @ 26.6.2018, 13:13) *
СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт.


СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,20 м2*ч*С/Вт. Судя по коэффициентам современных норм.

Сообщение отредактировал Montero45 - 26.6.2018, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:50