> Mitsubishi Heavy KX6 и ошибка E32, Ошибка E32 на первом компрессоре кондиционера FDC680KXE6
Kriakoziabra
сообщение 30.6.2020, 3:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.11.2017
Пользователь №: 331896



Здравствуйте. Имеется внешний блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6. Некоторое время стоял с горелым компрессором №2. После замены, пытается запуститься и вываливается в ошибку E32
E32 Open L3 Phase on power supply at primary side.
(When the power supply voltage between L1-L3 or L2-L3 becomes 0V and/or the current of L3 decrease to 0A)
Если физически отключить первый компрессор (открутить провода) второй компрессор запускается и работает штатно.
Питание присутствует на всех трёх фазах без просадок.
Но ток на выпрямитель присутствует только на двух фазах. На третьей при запуске появляется и пропадает. Компрессор начинает раскручиваться и через 3-4 секунды возникает ошибка.
Собственно вопрос, сталкивался ли кто-то с таким поведением?

Схему диодного моста и силовой части прилагаю.
Прикрепленный файл  89410003.png ( 15,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Прикрепленный файл  75b9cd7ca7f8235e5d750de4815c719a.png ( 91,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

PWB-1 (Входной фильтр)
CT1 (Трансформатор тока)
DM1 (Выпрямитель)
PWB2-1 (Плата управления IGBT сборкой)
IPM1 (IGBT сборка)

Собственно фаза L3 с напряжением, но без тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.6.2020, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ищите компрессор в г. Клин. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 30.6.2020, 12:34
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Kriakoziabra @ 30.6.2020, 3:20) *
Здравствуйте. Имеется внешний блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6. Некоторое время стоял с горелым компрессором №2. После замены, пытается запуститься и вываливается в ошибку E32
E32 Open L3 Phase on power supply at primary side.
(When the power supply voltage between L1-L3 or L2-L3 becomes 0V and/or the current of L3 decrease to 0A)
Если физически отключить первый компрессор (открутить провода) второй компрессор запускается и работает штатно.
Питание присутствует на всех трёх фазах без просадок.
Но ток на выпрямитель присутствует только на двух фазах. На третьей при запуске появляется и пропадает. Компрессор начинает раскручиваться и через 3-4 секунды возникает ошибка.
Собственно вопрос, сталкивался ли кто-то с таким поведением?

Схему диодного моста и силовой части прилагаю.
Прикрепленный файл  89410003.png ( 15,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Прикрепленный файл  75b9cd7ca7f8235e5d750de4815c719a.png ( 91,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

PWB-1 (Входной фильтр)
CT1 (Трансформатор тока)
DM1 (Выпрямитель)
PWB2-1 (Плата управления IGBT сборкой)
IPM1 (IGBT сборка)

Собственно фаза L3 с напряжением, но без тока.


1. Причину выхода из строя компрессора выяснили?

2. Сколько система простояла со сломанным компрессором до замены?

3. Какие мероприятия предпринимались при замене компрессора? Промывка трассы? Что ещё?

4. Сколько лет кондиционер в работе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.6.2020, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Странный какой;то ТС...
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kriakoziabra
сообщение 30.6.2020, 16:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.11.2017
Пользователь №: 331896



Цитата(SSA @ 30.6.2020, 16:02) *
Странный какой;то ТС...
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.

Вы исключительно правы в данном случае.
ТС не просто странный, а полный кретин.
Рассказываю, так как совесть требует признавать свои ошибки...

Дали мне значит в помощники электрика от эксплуатации, который монтажникам помогал.
Электрик исключительно активный, очень хорошо помогает.
Клятвенно уверял, что фазы он менять пробовал, что кондиционер сразу встаёт в аварию.
Вы наверное уже догадались, да?
Этот старый, глупый мужчина поменял фазы. Все три провода поменял. Напёрсточник х-ев.
Шесть часов времени смыто в унитаз.

Чему нас учит эта история?
Никому нельзя верить, а левых помощников гнать к чёртовой бабушке.
Цитата
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.

Вот вы тут смеётесь, а я, натурально чуть в магию не уверовал.

Касаемо алгоритма устранения, он следующий:
Перезапустите.
Перекиньте фазы.
Проверьте и замените фильтр помех.
Замените плату.
Как Вы понимаете, если фазы уже меняли...

Тему можно закрывать, но удалять наверное не стоит. Пусть висит в назидание.
Верьте только тому, что проверили сами.
Всем удачной работы.

Сообщение отредактировал Kriakoziabra - 30.6.2020, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.6.2020, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Это не издёвка.
Это мысли в слух. Я рад, что они Вам помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kriakoziabra
сообщение 30.6.2020, 16:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.11.2017
Пользователь №: 331896



Цитата
Это мысли в слух. Я рад, что они Вам помогли.


Не, не мне, электрик отзвонился о том, что сам без меня справился.
Молодец, чо уж там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 2.7.2020, 15:24
Сообщение #8





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Kriakoziabra @ 30.6.2020, 16:34) *
Не, не мне, электрик отзвонился о том, что сам без меня справился.
Молодец, чо уж там.


Поучительная история! rolleyes.gif
Электроника - наука о контактах.
Электрика - наука о фазировке!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.7.2020, 6:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Alex2001 @ 30.6.2020, 14:34) *
1. Причину выхода из строя компрессора выяснили?
2. Сколько система простояла со сломанным компрессором до замены?
3. Какие мероприятия предпринимались при замене компрессора? Промывка трассы? Что ещё?
4. Сколько лет кондиционер в работе?

Проще надо быть:
Цитата(SSA @ 30.6.2020, 18:02) *
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано.


Сообщение отредактировал SSA - 3.7.2020, 6:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:12