Проблема в том, что экологи утверждают, что места отбора проб вытяжного воздуха расположены неправильно.. что должно быть 6 диаметров прямого воздуховода до точки отбора и 4 диаметра после.. к тому же, с площадками для обслуживания этой точки для двух человек.. в ряде случаев это означает удлинять воздуховод специально чтобы соответствовать данному требованию. Ссылаются на ПНД Ф 12.1.1-99. Лично у меня вообще сомнения что данный нормативный документ применим к вентвыбросам.. т.к. речь в нём идёт о газоходах, причём официального определения что является газоходом не приводится ни в одной нормативке.. а любое определение из технического словаря даёт однозначное определение, что:ГАЗОХОД — канал, образованный металлич. ограждением или отд. элементами поверхностей нагрева парового или водогрейного котла либо огнеупорными стенками и служащий для направления... и т.д. Ну явно не про вентвыброс, верно? Чего не скажешь про "Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу" (ОАО "НИИ Атмосфера", г.С-Пб, 2012 г.)".. где конкретно сказано что в том числе и для вентвыбросов... и согласно последнему документу, если нет прямого участка, допускается делить имеющийся в соотношении 3:1. Сейчас проходят судебные разбирательства. Экологи настаивают на своём с упорством, достойным восхищения.
|