Коллеги, прошу Вас высказаться по следующему вопросу.
Имеется два энерготехнологических котла с рабочим давлением 1,6 МПа. Паропроизводительность первого 7,5 т/ч, второго 25 т/ч. Непрерывные продувки отводятся в сепаратор непрерывных продувок, периодические в бак-барботер. Заказчик проекта просит объединить непрерывные и периодические продувки в сепараторе и исключить из схемы бак-барботер. Вопрос состоит в том, можно ли объединять непрерывные и периодические продувки? Не забьется ли сепаратор шламом от периодических продувок?
|