Автор: marysiy 2.3.2017, 11:10

Подскажите пожалуйста какие паронитовые прокладки можно применять в системах отопления с антифризом: ПОН-А ,
ПОН-Б? В ГОСТ 481 про это не написано. У меня среда вода с параметрами 95-70 + антифриз 40%

Автор: Nasdac 6.3.2017, 3:49

Применяли для арматуры на котлах. Температура 110-115 С. Не держит.

Автор: пананан 15.3.2017, 15:51

Попробуйте ПОН В

Автор: marysiy 15.3.2017, 16:41

Но в ГОСТе 481-80 сказано, что ПОН-В применять для "Для уплотнения неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания"...А у нас сети теплоснабжения...

Автор: пананан 15.3.2017, 17:41

Они подходят для тосола и выдерживают 130градусов. Это главное.

Автор: Ironfire 23.5.2017, 21:17

Что за антифриз? Он сертифицирован? Если сертифицирован посмотрите ГОСТ, которому он соответствует. В этом ГОСТе есть требования к испытанию стойкости материалов с перечислением их видов.