> Аккумулирующий резервуар К2, Возможно ли отсутствие обводной линии и аварийного сброса?
alegardo
сообщение 12.5.2018, 11:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



Добрый день уважаемые проектировщики. В процессе выполнения проекта возник следующий вопрос.
Проектируется сеть дождевой канализации училища в г. Череповец.
Расчетная площадь стока 12,83 Га. Преимущественно усовершенствованные покрытия.
Объём стоков от расчетного дождя отводимого на очистку 720,1 м3. (талый сток - 182 м3 выбираем больший объём)
Расчетный расход дождевых вод для 762,5 л/с.
Подключение в самотечном режиме к городским сетям невозможно поэтому предусматриваем устройство резервуара с запасом 20 % по п.7.8.3 СП 31.13330.2012. W=720.1*1.1=864.12 м3.
Принимаем подземный резервуар объёмом 900 м3 по Т. П. 901-4-79.с84.
В резервуарах предполагается устройство погружных канализационных насосов общей производительностью Q= 150 л/с со схемой работы 2 - рабочих 1 резервный, II категории надёжности электроснабжения. Резервный насос принимаем по прим. 1. таблицы 18 СП 32.13330.2012.
Насосы подобраны из расчета откачки резервуара за 3-4 часа.

Вопрос заключается в следующем возможно ли не предусматривать обводную линию и аварийный сброс при устройстве резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.5.2018, 12:13
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alegardo @ 12.5.2018, 11:46) *
возможно ли не предусматривать обводную линию и аварийный сброс при устройстве резервуара?

Оцените ущерб от подтопления территории нерасчётным дождём
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegardo
сообщение 12.5.2018, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



Сам резервуар находится в самой нижней точке площадки. Рядом в радиусе 50 м есть река но от этого варианта отказались.

Вот схема сети. В правом нижнем углу расположен резервуар
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _2_____1.pdf ( 207,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.5.2018, 8:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



У вас изначально неправильно стоит вопрос.
Если вы сбрасываете в городскую сеть, до которой самотеком не дотянуться, то куда пойдет обводная линия или аварийный сброс?
У вас насосная станция и считать ее надо по соответствующим формулам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 14.5.2018, 8:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



У вас объем резервуара посчитан из расчета очистки 70% годового стока, то есть на 6.2мм стока? Этот случай как бы подразумевает наличие разделительной камеры, а значит и аварийного сброса. В вашем случае нужно или увеличивать объем резервуара для приема 100% стока для P=1 (в Череповце 27мм стока) и объем примерно 3500м.куб. получится. Или считать КНС по приложению Ж, НИИВОДГЕО 2015
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegardo
сообщение 14.5.2018, 15:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



Вот расчет по приложению Ж, НИИ ВОДГЕО 2015.

Резервуар объёмом 3500 м3 будет очень больших размеров, его попросту негде разместить. Да и это почти центр города.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.___________________________________________________.xlsx ( 14,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 14.5.2018, 15:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



А очистка у вас не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.5.2018, 16:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 15:49) *
Вот расчет

Ну значит все хорошо smile.gif
Осталось только посчитать что дешевле: ставить насосы на 150 л/с с трансформаторной и павильоном (и молиться, чтобы какой-нибудь камень или железяку не засосало), плюс платить водоканалу за сброс в коллектор или сбрасывать через 50 м в речку с очисткой на 5 л/с wink.gif

Сообщение отредактировал miter - 14.5.2018, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegardo
сообщение 14.5.2018, 16:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку.
А что про очистку площадь относится к селитебной территории, I группы. Если бы самотёком подключались не нужны били бы очистные. А сейчас зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.5.2018, 16:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 16:16) *
ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку.

У ГИПа откаты от насосников? rolleyes.gif
Или речка дюже важная?

И кстати, причем здесь гип? Такие решения принимает зак

Сообщение отредактировал miter - 14.5.2018, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegardo
сообщение 14.5.2018, 16:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



Изначально то с ГИПом обсуждаем и на рассмотрение заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 15.5.2018, 12:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 17:16) *
ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку.
А что про очистку площадь относится к селитебной территории, I группы. Если бы самотёком подключались не нужны били бы очистные. А сейчас зачем?


вроде как водоканал должен дать техусловия на сброс с расходами и предельными концентрациями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 15.5.2018, 14:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 16:52) *
Изначально то с ГИПом обсуждаем и на рассмотрение заказчику.

Не повезло заказчику biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.5.2018, 15:00
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 15.5.2018, 14:14) *
Не повезло заказчику

Да как сказать... выпуск в реку - это более проблемное решение для зака, нежели воткнуться в сеть водоканала. И на стадии проектирования, и при эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 15.5.2018, 15:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 15.5.2018, 15:00) *
Да как сказать... выпуск в реку - это более проблемное решение для зака, нежели воткнуться в сеть водоканала. И на стадии проектирования, и при эксплуатации.

В чем проблемное? Особенно если это вонючка местного значения. Проблема - строить ливневую насосную smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.5.2018, 19:20
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 15.5.2018, 15:08) *
В чем проблемное? Особенно если это вонючка местного значения. Проблема - строить ливневую насосную smile.gif

Насосная - это не проблема, а хлеб насущный для ГИПы laugh.gif
А вот отдавать кровные гроши варягам на изготовление томов воздействия на природу, мать нашу - жаба душит.
Ну и для зака аргумент - спецводопользователя будут доить все, кому не лень. Абоненту водоканала в этом смысле проще, что там на выпуске в реку, уже головняк водоканала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 16.5.2018, 8:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 15.5.2018, 19:20) *
Насосная - это не проблема, а хлеб насущный для ГИПы laugh.gif
А вот отдавать кровные гроши варягам на изготовление томов воздействия на природу, мать нашу - жаба душит.
Ну и для зака аргумент - спецводопользователя будут доить все, кому не лень. Абоненту водоканала в этом смысле проще, что там на выпуске в реку, уже головняк водоканала.

У ГИПа свои варяги должны быть, на зарплате.
А вот покупать насосы по полляма-ляму, подводить к ним 40-50 кВт и надеяться, что решетка на входе не пропустит булыжник или ломик... Ну можно конечно... ГИПу-то хорошо, а на зака плевать - раскошелится.
У нас много таких вот водопользователей по области и никто их как-то не душит, и нас не душит никто (мы много где берем на себя всю отчетную волокиту).

А абонент водоканала сколько платить будет за подключение и за превышения ежели такие возникнут (а что-то мне подсказывает, что они возникнут обязательно)? У нас на одном объекте заку оказалось дешевле поставить свои очистные за n десятков лямов и тянуть километр сети на сброс через лесфонд, чем подключиться в колодец через дорогу. Правда это хозбыт. С ливневкой по-другому?

Сообщение отредактировал miter - 16.5.2018, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 16.5.2018, 9:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Эта "вонючка" впадает, наверняка в Шексну, а далее в Рыбинское вдхр, ну и вниз по Волге-матушке )

Сообщение отредактировал defuser - 16.5.2018, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.5.2018, 9:41
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 16.5.2018, 8:28) *
У ГИПа свои варяги должны быть, на зарплате.

Тут нужны не "свои ГИПа", а свои для согласователей. Хотя конечно и тут есть варианты.
Цитата(miter @ 16.5.2018, 8:28) *
У нас много таких вот водопользователей по области и никто их как-то не душит, и нас не душит никто (мы много где берем на себя всю отчетную волокиту).

Много и других.
Цитата(miter @ 16.5.2018, 8:28) *
А абонент водоканала сколько платить будет за подключение и за превышения ежели такие возникнут (а что-то мне подсказывает, что они возникнут обязательно)? У нас на одном объекте заку оказалось дешевле поставить свои очистные за n десятков лямов и тянуть километр сети на сброс через лесфонд, чем подключиться в колодец через дорогу.

И тут много чего есть, что учитывать приходится. Но в любом случае норматив для сброса в сеть водоканала гораздо мягче, нежели для сброса в водоём. Водоканал это понимает и пытается накрутить за подключение. Но так, чтобы не потерять клиента. Это если мозги есть, как любит писать Татьяна smile.gif
Если же водоканалу клиент не нужен, то дешевле будет через лес тянуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.5.2018, 9:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Очистные дешевле насосных по общим затратам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 16.5.2018, 10:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 16.5.2018, 9:55) *
Очистные дешевле насосных по общим затратам?

В данном случае скорее всего да. Конечно если в качестве очистных бочка подземная smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegardo
сообщение 16.5.2018, 17:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



Просто если сбрасывать в реку, то нужно согласовывать точку сброса с местной природоохранной организацией, а это долгая процедура. Надо чистить до норм рыбохозяйственных нормативов не соблюдаешь штраф. Как говорил ГИП то наблюдается тенденция к сокращению выбросов в данный водный объект из условных 15 осталось 5 и те хотят закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.5.2018, 8:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alegardo @ 16.5.2018, 17:52) *
Просто если сбрасывать в реку, то нужно согласовывать точку сброса с местной природоохранной организацией, а это долгая процедура. Надо чистить до норм рыбохозяйственных нормативов не соблюдаешь штраф. Как говорил ГИП то наблюдается тенденция к сокращению выбросов в данный водный объект из условных 15 осталось 5 и те хотят закрыть.

Не сильно дольше проектирования КНС со всеми связанными с ней сооружениями, сетями и согласованиями smile.gif
И, например, нашу фирму за ливневку не штрафовали еще ни разу, хотя на обслуживании десятка два объектов по Московской области. Хозбыт проверяльщикам интересней.
А тенденция может быть к сокращению количества выпусков (что речке фиолетово), но не количества сбрасываемого стока wink.gif
Но если зак (не гип!) хочет... Надеюсь, ваш гип поступил профессионально и дал заку на рассмотрение оба варианта с описанием плюсов и минусов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения