Аккумулирующий резервуар К2, Возможно ли отсутствие обводной линии и аварийного сброса? |
|
|
|
12.5.2018, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Добрый день уважаемые проектировщики. В процессе выполнения проекта возник следующий вопрос. Проектируется сеть дождевой канализации училища в г. Череповец. Расчетная площадь стока 12,83 Га. Преимущественно усовершенствованные покрытия. Объём стоков от расчетного дождя отводимого на очистку 720,1 м3. (талый сток - 182 м3 выбираем больший объём) Расчетный расход дождевых вод для 762,5 л/с. Подключение в самотечном режиме к городским сетям невозможно поэтому предусматриваем устройство резервуара с запасом 20 % по п.7.8.3 СП 31.13330.2012. W=720.1*1.1=864.12 м3. Принимаем подземный резервуар объёмом 900 м3 по Т. П. 901-4-79.с84. В резервуарах предполагается устройство погружных канализационных насосов общей производительностью Q= 150 л/с со схемой работы 2 - рабочих 1 резервный, II категории надёжности электроснабжения. Резервный насос принимаем по прим. 1. таблицы 18 СП 32.13330.2012. Насосы подобраны из расчета откачки резервуара за 3-4 часа.
Вопрос заключается в следующем возможно ли не предусматривать обводную линию и аварийный сброс при устройстве резервуара?
|
|
|
|
|
12.5.2018, 12:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(alegardo @ 12.5.2018, 11:46) возможно ли не предусматривать обводную линию и аварийный сброс при устройстве резервуара? Оцените ущерб от подтопления территории нерасчётным дождём
|
|
|
|
|
12.5.2018, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Сам резервуар находится в самой нижней точке площадки. Рядом в радиусе 50 м есть река но от этого варианта отказались. Вот схема сети. В правом нижнем углу расположен резервуар
|
|
|
|
|
14.5.2018, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
У вас изначально неправильно стоит вопрос. Если вы сбрасываете в городскую сеть, до которой самотеком не дотянуться, то куда пойдет обводная линия или аварийный сброс? У вас насосная станция и считать ее надо по соответствующим формулам.
|
|
|
|
|
14.5.2018, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693
|
У вас объем резервуара посчитан из расчета очистки 70% годового стока, то есть на 6.2мм стока? Этот случай как бы подразумевает наличие разделительной камеры, а значит и аварийного сброса. В вашем случае нужно или увеличивать объем резервуара для приема 100% стока для P=1 (в Череповце 27мм стока) и объем примерно 3500м.куб. получится. Или считать КНС по приложению Ж, НИИВОДГЕО 2015
|
|
|
|
|
14.5.2018, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Вот расчет по приложению Ж, НИИ ВОДГЕО 2015. Резервуар объёмом 3500 м3 будет очень больших размеров, его попросту негде разместить. Да и это почти центр города.
|
|
|
|
|
14.5.2018, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693
|
А очистка у вас не требуется?
|
|
|
|
|
14.5.2018, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 15:49) Вот расчет Ну значит все хорошо Осталось только посчитать что дешевле: ставить насосы на 150 л/с с трансформаторной и павильоном (и молиться, чтобы какой-нибудь камень или железяку не засосало), плюс платить водоканалу за сброс в коллектор или сбрасывать через 50 м в речку с очисткой на 5 л/с
Сообщение отредактировал miter - 14.5.2018, 16:11
|
|
|
|
|
14.5.2018, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку. А что про очистку площадь относится к селитебной территории, I группы. Если бы самотёком подключались не нужны били бы очистные. А сейчас зачем?
|
|
|
|
|
14.5.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 16:16) ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку. У ГИПа откаты от насосников? Или речка дюже важная? И кстати, причем здесь гип? Такие решения принимает зак
Сообщение отредактировал miter - 14.5.2018, 16:30
|
|
|
|
|
14.5.2018, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Изначально то с ГИПом обсуждаем и на рассмотрение заказчику.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693
|
Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 17:16) ГИП упёрся и не хочет сбрасывать в реку. А что про очистку площадь относится к селитебной территории, I группы. Если бы самотёком подключались не нужны били бы очистные. А сейчас зачем? вроде как водоканал должен дать техусловия на сброс с расходами и предельными концентрациями
|
|
|
|
|
15.5.2018, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(alegardo @ 14.5.2018, 16:52) Изначально то с ГИПом обсуждаем и на рассмотрение заказчику. Не повезло заказчику
|
|
|
|
|
15.5.2018, 15:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(miter @ 15.5.2018, 14:14) Не повезло заказчику Да как сказать... выпуск в реку - это более проблемное решение для зака, нежели воткнуться в сеть водоканала. И на стадии проектирования, и при эксплуатации.
|
|
|
|
|
15.5.2018, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(andrey R @ 15.5.2018, 15:00) Да как сказать... выпуск в реку - это более проблемное решение для зака, нежели воткнуться в сеть водоканала. И на стадии проектирования, и при эксплуатации. В чем проблемное? Особенно если это вонючка местного значения. Проблема - строить ливневую насосную
|
|
|
|
|
15.5.2018, 19:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(miter @ 15.5.2018, 15:08) В чем проблемное? Особенно если это вонючка местного значения. Проблема - строить ливневую насосную Насосная - это не проблема, а хлеб насущный для ГИПы А вот отдавать кровные гроши варягам на изготовление томов воздействия на природу, мать нашу - жаба душит. Ну и для зака аргумент - спецводопользователя будут доить все, кому не лень. Абоненту водоканала в этом смысле проще, что там на выпуске в реку, уже головняк водоканала.
|
|
|
|
|
16.5.2018, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(andrey R @ 15.5.2018, 19:20) Насосная - это не проблема, а хлеб насущный для ГИПы А вот отдавать кровные гроши варягам на изготовление томов воздействия на природу, мать нашу - жаба душит. Ну и для зака аргумент - спецводопользователя будут доить все, кому не лень. Абоненту водоканала в этом смысле проще, что там на выпуске в реку, уже головняк водоканала. У ГИПа свои варяги должны быть, на зарплате. А вот покупать насосы по полляма-ляму, подводить к ним 40-50 кВт и надеяться, что решетка на входе не пропустит булыжник или ломик... Ну можно конечно... ГИПу-то хорошо, а на зака плевать - раскошелится. У нас много таких вот водопользователей по области и никто их как-то не душит, и нас не душит никто (мы много где берем на себя всю отчетную волокиту). А абонент водоканала сколько платить будет за подключение и за превышения ежели такие возникнут (а что-то мне подсказывает, что они возникнут обязательно)? У нас на одном объекте заку оказалось дешевле поставить свои очистные за n десятков лямов и тянуть километр сети на сброс через лесфонд, чем подключиться в колодец через дорогу. Правда это хозбыт. С ливневкой по-другому?
Сообщение отредактировал miter - 16.5.2018, 8:30
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
|
Эта "вонючка" впадает, наверняка в Шексну, а далее в Рыбинское вдхр, ну и вниз по Волге-матушке )
Сообщение отредактировал defuser - 16.5.2018, 9:14
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(miter @ 16.5.2018, 8:28) У ГИПа свои варяги должны быть, на зарплате. Тут нужны не "свои ГИПа", а свои для согласователей. Хотя конечно и тут есть варианты. Цитата(miter @ 16.5.2018, 8:28) У нас много таких вот водопользователей по области и никто их как-то не душит, и нас не душит никто (мы много где берем на себя всю отчетную волокиту). Много и других. Цитата(miter @ 16.5.2018, 8:28) А абонент водоканала сколько платить будет за подключение и за превышения ежели такие возникнут (а что-то мне подсказывает, что они возникнут обязательно)? У нас на одном объекте заку оказалось дешевле поставить свои очистные за n десятков лямов и тянуть километр сети на сброс через лесфонд, чем подключиться в колодец через дорогу. И тут много чего есть, что учитывать приходится. Но в любом случае норматив для сброса в сеть водоканала гораздо мягче, нежели для сброса в водоём. Водоканал это понимает и пытается накрутить за подключение. Но так, чтобы не потерять клиента. Это если мозги есть, как любит писать Татьяна Если же водоканалу клиент не нужен, то дешевле будет через лес тянуть
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Очистные дешевле насосных по общим затратам?
|
|
|
|
|
16.5.2018, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(nagger @ 16.5.2018, 9:55) Очистные дешевле насосных по общим затратам? В данном случае скорее всего да. Конечно если в качестве очистных бочка подземная
|
|
|
|
|
16.5.2018, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746
|
Просто если сбрасывать в реку, то нужно согласовывать точку сброса с местной природоохранной организацией, а это долгая процедура. Надо чистить до норм рыбохозяйственных нормативов не соблюдаешь штраф. Как говорил ГИП то наблюдается тенденция к сокращению выбросов в данный водный объект из условных 15 осталось 5 и те хотят закрыть.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(alegardo @ 16.5.2018, 17:52) Просто если сбрасывать в реку, то нужно согласовывать точку сброса с местной природоохранной организацией, а это долгая процедура. Надо чистить до норм рыбохозяйственных нормативов не соблюдаешь штраф. Как говорил ГИП то наблюдается тенденция к сокращению выбросов в данный водный объект из условных 15 осталось 5 и те хотят закрыть. Не сильно дольше проектирования КНС со всеми связанными с ней сооружениями, сетями и согласованиями И, например, нашу фирму за ливневку не штрафовали еще ни разу, хотя на обслуживании десятка два объектов по Московской области. Хозбыт проверяльщикам интересней. А тенденция может быть к сокращению количества выпусков (что речке фиолетово), но не количества сбрасываемого стока Но если зак (не гип!) хочет... Надеюсь, ваш гип поступил профессионально и дал заку на рассмотрение оба варианта с описанием плюсов и минусов
|
|
|
|
|
|