> Теплоотведение из серверной
Nurg
сообщение 14.7.2021, 20:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2021
Пользователь №: 393907



Здравствуйте! Прошу совета, возможно у кого то уже есть опыт похожего решения.
Заказчик хочет в серверной разместить 3 стойки , общее энергопотребление 15кВт, плюс ИБП 3кВт
в тз указано, что необходимо поддержание температуры +15 до +45С
размер серверной 2.4х2.4х2.7м, объем помещения 15куб, находится в подвале здания.
нужно отвести тепло 18кВт и обеспечить вентиляцию , так как в помещении периодически будет находиться сотрудник
Посоветуйте пжт какое оборудование для охлаждения и вентиляции можно применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.7.2021, 21:28
Сообщение #2





Guest Forum






Ставили кондиционер для телекоммуникационного оборудования, может охлаждать воздухом, если
недостаточно, то включается фреоновый охладитель, мощность 20 кВт.
Еще делали охлаждение наружным воздухом , схема с управляемой рециркуляцией.
Два осевых вента по 5.5 кВт

Сообщение отредактировал Neowise - 14.7.2021, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2021, 23:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Во-первых, должно быть 2 кондиционера:основной и резервный, которые сменяют один другого - это требование для серверных.
Во-вторых, желательно, чтобы это были специализированные для серверной кондиционеры - прецизионные.
В то время, когда нет персонала, вентиляции не должно быть. Поэтому вентиляция - это отдельная система ПВ, которая управляется датчиком присутствия и с клапанами, закрывающими приток и вытяжку, когда они не работают. Если редкое присутствие, достаточно механического притока и естественного удаления выдавливанием.
И ещё должна быть система пожаротушения (газовая) с системой удаления газов после пожаротушения и клапаном сброса избыточного давления газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 15.7.2021, 7:16
Сообщение #4





Guest Forum






На майнинг похоже.

Сообщение отредактировал Neowise - 15.7.2021, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurg
сообщение 16.7.2021, 14:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2021
Пользователь №: 393907



Цитата(jota @ 14.7.2021, 23:31) *
Во-первых, должно быть 2 кондиционера:основной и резервный, которые сменяют один другого - это требование для серверных.
Во-вторых, желательно, чтобы это были специализированные для серверной кондиционеры - прецизионные.
В то время, когда нет персонала, вентиляции не должно быть. Поэтому вентиляция - это отдельная система ПВ, которая управляется датчиком присутствия и с клапанами, закрывающими приток и вытяжку, когда они не работают. Если редкое присутствие, достаточно механического притока и естественного удаления выдавливанием.
И ещё должна быть система пожаротушения (газовая) с системой удаления газов после пожаротушения и клапаном сброса избыточного давления газа.


Спасибо за ваш ответ.
пожаротушение газовое предусмотрено в ТЗ, с ним более-менее все понятно.

Если я правильно понял, то охлаждает помещение кондиционер (прецизионный), а когда внутри сотрудник, то запускается вентиляция приточно-вытяжная. Верно?


Цитата(Neowise @ 14.7.2021, 21:28) *
Ставили кондиционер для телекоммуникационного оборудования, может охлаждать воздухом, если
недостаточно, то включается фреоновый охладитель, мощность 20 кВт.
Еще делали охлаждение наружным воздухом , схема с управляемой рециркуляцией.
Два осевых вента по 5.5 кВт


Спасибо за ваш ответ!
а как работает охлаждение наружным воздухом летом, когда на улице +35?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 16.7.2021, 14:59
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Nurg @ 16.7.2021, 16:43) *
а как работает охлаждение наружным воздухом летом, когда на улице +35?

Вытеснением. Эксплуатация ASIC до +40 допускается.

Сообщение отредактировал Neowise - 16.7.2021, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurg
сообщение 16.7.2021, 16:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2021
Пользователь №: 393907



Цитата(Neowise @ 16.7.2021, 14:59) *
Вытеснением. Эксплуатация ASIC до +40 допускается.


хорошо.
ваш вариант с охлаждением осевыми вентиляторами сколько времени уже работает?
проблем с пылью нет?
какой диаметр воздуховода если помните?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 16.7.2021, 16:08
Сообщение #8





Guest Forum






Воздух фильтруется, воздуховодов нет.
2018 г

Сообщение отредактировал Neowise - 16.7.2021, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.7.2021, 18:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



На ваш объём 3000 кубов притока и вытяжки летом должно хватить. Рециркуляция или поддержание температуры в помещении.
Пример на 15 кВт тут:
https://youtu.be/bqOtpzAwJqw
Можете заказать автоматику у меня. Для настоящего ЦОД нормативы не помню, но всегда настраивали на 16 градусов.
Осевики хоть и недорогие, но шумное гуано.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.7.2021, 18:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CraniumAst
сообщение 28.10.2021, 19:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343344



Цитата(kosmos440o @ 16.7.2021, 18:30) *
На ваш объём 3000 кубов притока и вытяжки летом должно хватить. Рециркуляция или поддержание температуры в помещении.
Пример на 15 кВт тут:

Как вы собрались ОХЛАЖДАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (хотя вообще там нужно ПОДДЕРЖИВАТЬ t) помещение с наружкой например +25 или например -25 и теплопритоком внутри 15кВт? Расскажите, с удовольствием послушал бы.
И....почему в ЦОД вдруг 16? Зачем?
Откуда данные, что в присутствии кого-либо внутри должен прец отключаться??
Какие изменяемые потоки воздуха в ЦОД? Каким образом вдруг присутствие кого-то стало важнее температуры? Если даже так - нахрена тогда прец, который отслеживает +-2 С? Ставить тогда сплит...
АШРАЕ давно уже ратует за повышение практически до 30....
ПыСы Работаю в ЦОД. Tier3.

Сообщение отредактировал CraniumAst - 28.10.2021, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения