> Проблема с частотником Lense, Сброс ошибки данного оборудование
t.Dmitry
сообщение 17.11.2021, 12:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.8.2021
Пользователь №: 394949



Добрый день .Столкнулся с проблемой у вент машины Comfovent verso r. Частотник Lense Smd для двигателя вентилятора выдает ошибку EEr.Какие есть варианты решения ? прилагаю фотографии . В мануале говорят :
Внешняя ошибка Активен цифровой вход «TRIP set»
(настройка TRIP)
Устраните внешнюю ошибку. Для
нормальной работы внешний контакт должен
быть замкнут.
На дисплее контроллера пишет ( перегрев приточного вентилятора)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  piC7ykej3lw.jpg ( 246,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  QGJvAIRgIoE.jpg ( 200,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  VHZktaNpnlc.jpg ( 169,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 17.11.2021, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(t.Dmitry @ 17.11.2021, 12:42) *
На дисплее контроллера пишет ( перегрев приточного вентилятора)

Какого контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.11.2021, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Дмитрий, Вы читать умеете?
+ моск включать?
Сами же пишете - перегрев приточного вентилятора.
Значит, смотрите термоконтакты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения