> Чиллер Rhoss Fp01100093, Помогите с паролями
RH00163361
сообщение 27.7.2019, 21:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2019
Пользователь №: 363490



Добрый вечер. У меня следующая проблема, в начале 2018 года на завод купили 2 чиллера RHOSS FP01100093, произвели обвязку и подали питание только 4 дня назад. Соответственно, выдержал сутки под напряжением, хотел запускать, но, не удается без пароля. Начал искать документацию на чиллер, но, конечно же, ничего не нашел, т.к. за это время сменилось 2 директора но строительству. Сейчас нет возможности узнать где закупались. Попробовал зарегистрироваться на сайте Rhoss, несколько дней проходит тестирование и утверждение. Даже и не рассчитываю на успешную регистрацию. У меня остается вариант с подбором пароля, а это до 10000 комбинаций (нервов не хватит). Вопрос следующий, м.б. кто-нибудь обладает информацией по паролям? В случае успеха, готов поговорить с руководство о денежном вознаграждении.

С уважением, Семен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.7.2019, 15:08
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



капитализм - это утром деньги, вечером стулья.
ищите специалиста в представительстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RH00163361
сообщение 28.7.2019, 19:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2019
Пользователь №: 363490



Цитата(LordN @ 28.7.2019, 9:08) *
капитализм - это утром деньги, вечером стулья.
ищите специалиста в представительстве.


В таком случае, есть определенный риск, что,все подряд будут присылать пароли. А мне необходимо проверить, запустить, а потом попросить деньги на вознаграждение. Запустится эти чиллеры или нет, меня не сильно интересует. Просто, новое руководство будет отвечать за действия прошлых директоров по строительству. Хотелось бы им помочь. А так, можно двух подсобников отправить подбирать пароли. Будет надежнее всего))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 28.7.2019, 21:22
Сообщение #4





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(RH00163361 @ 28.7.2019, 19:31) *
В таком случае, есть определенный риск, что,все подряд будут присылать пароли. А мне необходимо проверить, запустить, а потом попросить деньги на вознаграждение. Запустится эти чиллеры или нет, меня не сильно интересует. Просто, новое руководство будет отвечать за действия прошлых директоров по строительству. Хотелось бы им помочь. А так, можно двух подсобников отправить подбирать пароли. Будет надежнее всего))


Семён, дилер в России данного оборудования, насколько мне известно, один.

Позвоните им в офис - не откажут в запуске.

Вот запустите самостоятельно - останетесь без гарантии поставщика, оно Вам надо ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RH00163361
сообщение 28.7.2019, 21:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2019
Пользователь №: 363490



Цитата(Alex2001 @ 28.7.2019, 15:22) *
Семён, дилер в России данного оборудования, насколько мне известно, один.

Позвоните им в офис - не откажут в запуске.

Вот запустите самостоятельно - останетесь без гарантии поставщика, оно Вам надо ?


Спасибо за хороший совет, завтра обговорю с руководством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 29.7.2019, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



доброго дня,
для запуска пароль не нужен. завод ни когда не паролил меню запуска и меню пользователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RH00163361
сообщение 29.7.2019, 17:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2019
Пользователь №: 363490



Цитата(Хъюго @ 29.7.2019, 2:21) *
доброго дня,
для запуска пароль не нужен. завод ни когда не паролил меню запуска и меню пользователя.


Добрый вечер. Предполагаю, что теперь стал паролить. Запуститься должен путем удерживания клавиши ввод (на фото), всё верно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7ZFf3e7piiE.jpg ( 245,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 29.7.2019, 18:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



У вас же написано для раздолбаев - отключено по SCR. Удаленный on-off по сухому контакту.
Ищите в щите SCR, и ставьте перемычку.
ПНР знатный у вас)

Сообщение отредактировал RusBuka - 29.7.2019, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RH00163361
сообщение 29.7.2019, 19:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.7.2019
Пользователь №: 363490



Цитата(RusBuka @ 29.7.2019, 12:36) *
У вас же написано для раздолбаев - отключено по SCR. Удаленный on-off по сухому контакту.
Ищите в щите SCR, и ставьте перемычку.
ПНР знатный у вас)


Не горячитесь, снизу выбор "запуск с дисплея" или "с удаленного доступа") При выборе, пишет отключено либо дисплеем, либо по SCR/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2019, 19:21
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



перемычка как правило имеет больший приоритет
но я бы на вашем месте отошел от него подальше и не пытался бы включать под свою ответственность. большой чиллер много стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.7.2019, 7:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(RH00163361 @ 29.7.2019, 19:39) *
Запуститься должен путем удерживания клавиши ввод (на фото), всё верно?

Вы путаете теплое с мягким.
Это включиться он должен от нажатия кнопки.
А запуск чиллера в работу - это далеко не только включение.

Цитата(RH00163361 @ 29.7.2019, 21:08) *
При выборе, пишет отключено либо дисплеем, либо по SCR/
Не либо дисплеем, либо по SCR, а пишет, что отключено SCR и включено с дисплея.
Цитата(LordN @ 29.7.2019, 21:21) *
перемычка как правило имеет больший приоритет.

ИМХО, там логика "И".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 30.7.2019, 15:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



да пусть ставит перемычку, и затем кнопочку нажимает......


потом приеду, посмотрю, будет "не гарантия".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.7.2019, 7:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



1. Не жалко оборудования?
2. Смысл плодить "специалистов" по "запускам" чиллеров? Знаю такого - уже с десяток угробил в течение месяца после запуска, но, как-то пока никто его к ни одному чиллеру не пристегнул.
Сейчас наслушается ваших советов (Rusbuka, Хьюго), поставит перемычку, включит... А дальше? Они же 1,5 года стояли. И не известно, с водой, без воды, с гликолем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 31.7.2019, 10:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Тебе не пофиг)
Потом кто то денег заработает.

QUOTE (Хъюго @ 30.7.2019, 15:15) *
да пусть ставит перемычку, и затем кнопочку нажимает......


потом приеду, посмотрю, будет "не гарантия".


Почему не гарантия? Обычно перемычка on/off вообще по дефолту стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.7.2019, 10:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Перемычку на реле протока - да не гарантия.
А причем тут перемычка для дистанции? Хъюго вы точно представляете СЦ РК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.7.2019, 11:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(RusBuka @ 31.7.2019, 12:39) *
Тебе не пофиг)
Потом кто то денег заработает.

По мне, так лучше денег заработать на пусконаладке и подтянуть на обслугу, чем на ремонте.
Хотя, после ремонта тоже можно подтянуть на обслугу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.8.2019, 8:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(zaqaz75 @ 14.8.2019, 2:44) *
Слов хороших нет к эксплуататорам, понакупают что то хорошее и думают, что кроме нажатия на кнопку ничего не требуется.

Из перечня оборудования в подписи можно выбрать, ну, два-три "хороших" бренда. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.8.2019, 10:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ахтунг, реклама в форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения