Цитата(Ruza @ 12.4.2021, 16:05)
, а ГИП. Прошу не бить больно.
вот для ГИПа это очень странный вопрос.
А почему ГИП не умеет читать ....документацию?
Цитата(Ruza @ 12.4.2021, 16:05)
Согласно СП 256.1325800.2016 таблицы 6.1 категория надежности электроснабжения для музеев районного значения — III.
Чуть выше от вашей цитаты в том же документе
Цитата
Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов 1-я категория
Чуть ниже вашей цитаты
Цитата
Требование I категории не относится к ИТП всех зданий и сооружений, указанных в таблице. Вопрос категорийности ИТП следует рассматривать для каждого конкретного случая.
Но вы руководствуетесь пунктом 2 ниже таблицы
Цитата
2 В комплекс электроприемников жилых домов входят электроприемники квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и др. В комплекс электроприемников общественных зданий входят все электрические устройства, которыми оборудуется здание или группа помещений.
Цитата(Ruza @ 12.4.2021, 16:05)
Проектировщик говорит, что к I. Так ли это?
он тем что касается ИТП.
Вот только как появилась встроенная котельная в здании музея?
если
Цитата
6.9.5 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).