> Категория надежности электроснабжения котельной музея, Категория надежности электроснабжения котельной музея
Ruza
сообщение 12.4.2021, 16:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.1.2011
Пользователь №: 89654



Всем добрый день.
Сразу скажу, что я не электрик, а ГИП. Прошу не бить больно.
Вопрос - имеется здание музея районного значения, реконструируемое. 
Источник теплоснабжения — электрический котел, устанавливаемый в подвале музея. Согласно СП 256.1325800.2016 таблицы 6.1 категория надежности электроснабжения для музеев районного значения — III. 
Вопрос — к какой категории надежности электроснабжения относится единственный источник теплоснабжения — собственная котельная музея? Проектировщик говорит, что к I. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 12.4.2021, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ruza @ 12.4.2021, 16:05) *
, а ГИП. Прошу не бить больно.

вот для ГИПа это очень странный вопрос.
А почему ГИП не умеет читать ....документацию?
Цитата(Ruza @ 12.4.2021, 16:05) *
Согласно СП 256.1325800.2016 таблицы 6.1 категория надежности электроснабжения для музеев районного значения — III. 

Чуть выше от вашей цитаты в том же документе
Цитата
Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов 1-я категория

Чуть ниже вашей цитаты
Цитата
Требование I категории не относится к ИТП всех зданий и сооружений, указанных в таблице. Вопрос категорийности ИТП следует рассматривать для каждого конкретного случая.

Но вы руководствуетесь пунктом 2 ниже таблицы
Цитата
2 В комплекс электроприемников жилых домов входят электроприемники квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и др. В комплекс электроприемников общественных зданий входят все электрические устройства, которыми оборудуется здание или группа помещений.

Цитата(Ruza @ 12.4.2021, 16:05) *
Проектировщик говорит, что к I. Так ли это?

он тем что касается ИТП.

Вот только как появилась встроенная котельная в здании музея?
если
Цитата
6.9.5 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 12.4.2021, 17:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



ПС
3я если в трубах не вода (опасность размораживания и "значительного ущерба") и заказчик согласен остаётся без отопления
А так обычно итп и котельные 2я

Сообщение отредактировал yozik - 12.4.2021, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:00