> Mtn 616814 регулятор температуры, Проблема с настройкой
айГОР
сообщение 12.3.2018, 12:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2018
Пользователь №: 338319



Добрый день. mtn 616814 .Столкнулся с проблемой в настройке. При отправке телеграммы с уставкой например 25 градусов , федбек приходит на 5-7 градусов ниже.
Если кто сталкивался прошу помочь

Сообщение отредактировал айГОР - 12.3.2018, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 13.3.2018, 6:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день!
В настройках режим задания уставки может быть абсолютным (когда задается конкретная уставка для каждого режима) и относительным (когда задается базовая уставка (для режима комфорт) и смещение для остальных режимов). Судя по описанию, в данный момент у вас выбран относительный режим задания уставки и текущий режим не комфорт (а скорее всего StandBy), вы меняете базовую уставку, а текущая вам возвращается с учетом смещения.
Проверяйте настройки и внимательнее читайте инструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
айГОР
сообщение 13.3.2018, 11:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2018
Пользователь №: 338319



Спасибо за совет.
Ситуация такая, если регулятор стоит в средней точке то при отправке например 30 градусов приходит ответ 30.
но стоит клиенту в ручную покрутить регулятор например -5 или +5 градусов то приходит ответ 25 или 35 градусов, то есть на ту величину которую сдвинул заказчик. Что в визаализации это плохо и не понятно что происходит. Как отключить это смещение температуры . Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 13.3.2018, 12:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Здравствуйте!
Полистал инструкцию на ваш прибор - боюсь я вас обманул - он может работать только с отосительным режимом задания уставки. И отключить это смещение температуры нельзя. Если вам необходима возможность изменения уставки ТП и из визуализации и с крутилки на морде термостата то нужно что то выдумывать.... У вас на объекте есть не используемые термостаты (в выключателях, сенсорных панелях, zennio quad)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
айГОР
сообщение 15.3.2018, 14:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2018
Пользователь №: 338319



я вроде разобрался, там есть федбек от этой крутилки и он показывает положение 0 на крутилке отправляет 0, если покрутить в низ то -10 , на верх +10
на основании этого делаем смешение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:05