> сколько тепловой энергии было потреблено?
Yunusov_Ayrat
сообщение 27.5.2018, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214408



Заранее приношу извинения за формулировку вопроса.

Используем этот прибор http://www.masterflo.ru/PCMPDF/Sonometer500_passport.pdf (см. стр.10)

Потребленная тепловая энергия 0,002 G Cal (см. вложение)

используем в течение 1095 дней -опять же согласно показаниям прибора.
сейчас нужно сделать расчет сколько мы фактически потребили тепла за 1095 дней использования.

Если брать показания 0,002 Гкал -это получаеться очень мало. так как тариф 1902,23 руб/Гкал см. http://erkcufa.ru/docs/tarif2017.pdf

Фактически по нормативу мы платили по 1600-1800 рублей за отопление ежемесячно. Это 36 месяцевх1,8=64 тыс. руб. было уплачено.

Все это время работал теплосчтечик. однако управляющая компания отказывалась его принимать, однако застройщик установил и "смылся".

Помогите пожалуйста как узнать: сколько теплвой энергии было потреблено?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180527_160207.jpg ( 618,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_20180527_160237.jpg ( 711,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20180527_160322.jpg ( 418,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 27.5.2018, 20:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Так на дисплей все выведено - 0,002 ГКал за 1095 суток. И почти 8 кубометров прошедшего теплоносителя. То есть, счетчик накапливал только часы наработки и все. Выводите на дисплей ошибки, тогда можно будет говорить. Тут или счетчик неисправен, или неправильный монтаж. Но если прибор не принят на коммерческий учет, то ничего Вы не добьетесь от УК или ТСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.5.2018, 20:10
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Yunusov_Ayrat @ 27.5.2018, 17:00) *
Все это время работал теплосчтечик

Цитата(Yunusov_Ayrat @ 27.5.2018, 17:00) *
Потребленная тепловая энергия 0,002 G Cal

Цитата(Yunusov_Ayrat @ 27.5.2018, 17:00) *
Помогите пожалуйста как узнать: сколько теплвой энергии было потреблено?


rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2018, 22:10
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49441
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Yunusov_Ayrat @ 27.5.2018, 17:00) *
Заранее приношу извинения за формулировку вопроса.

Используем этот прибор http://www.masterflo.ru/PCMPDF/Sonometer500_passport.pdf (см. стр.10)

Потребленная тепловая энергия 0,002 G Cal (см. вложение)

используем в течение 1095 дней -опять же согласно показаниям прибора.
сейчас нужно сделать расчет сколько мы фактически потребили тепла за 1095 дней использования.

Если брать показания 0,002 Гкал -это получаеться очень мало. так как тариф 1902,23 руб/Гкал см. http://erkcufa.ru/docs/tarif2017.pdf

Фактически по нормативу мы платили по 1600-1800 рублей за отопление ежемесячно. Это 36 месяцевх1,8=64 тыс. руб. было уплачено.

Все это время работал теплосчтечик. однако управляющая компания отказывалась его принимать, однако застройщик установил и "смылся".

Помогите пожалуйста как узнать: сколько теплвой энергии было потреблено?
Прибор учёта не был принят в эксплуатацию, поэтому потребили вы ровно то, за что вам выставили счёт. Это если согласно правил учёта. А сколько фактически - уже никто никогда не узнает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 28.5.2018, 12:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Качество снимков дисплея неважное, но на первом снимке можно разглядеть замочек. Это может означать, что функции счета заблокированы. К сожалению, в паспорте ничего не оговорено, то есть, надо обращаться в техподдержку Данфосс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yunusov_Ayrat
сообщение 28.5.2018, 13:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214408



во вложении фотографии с других моментов дисплея, код ошибки: Е-----
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180527_213945.jpg ( 688,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20180527_213955.jpg ( 255,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214007.jpg ( 360,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214015.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214023.jpg ( 462,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214032.jpg ( 464,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214038.jpg ( 652,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214046.jpg ( 482,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214052.jpg ( 469,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214224.jpg ( 472,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214222.jpg ( 436,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20180527_214107.jpg ( 497,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 28.5.2018, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Возможно, что прибор оборудован сетевым модулем питания. Для проверки надо открыть крышку. Но тут желательно иметь соответствующие навыки. И в интернете есть более подробная инструкция. Прикрепленный файл  rp08s150.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
. При неподключенном к сети модуле питания идет счет только времени.
Но все равно прошедшие три года коту под хвост, а теплосчетчик надо доводить до ума и сдавать на учет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.5.2018, 22:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Значок замок на дисплее-включена защита от несанкционированного вмешательства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Focus
сообщение 27.6.2018, 21:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2016
Пользователь №: 299094



Сколько было потреблено вы уже не узнаете, так как счетчик не считал тепловую энергию. 0.002 ГКал и 8 кубов теплоносителя это невозможно за 1095. Вариант дальнейших действия: приглашать специалиста КИП для наладки счетчика, а затем инспектора МОЭК для приемки и пломбировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:37