Парогенератор канальный., Два вида, какой предпочтительней? |
|
|
|
18.4.2019, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Господа, кто сталкивался отпишитесь, плз.Возникла необходимость увлажнения в приточном канале. Подходит парогенератор. L= 700 куб./час..Проконсультировался у поставщиков, есть на электродах, есть просто кипятильник в баке. Вроде на электродах сказали, обратный осмос не нужен, а на кипятильник нужен. Кто нибудь в эксплуатации использовал эти способы, какой лучше?
Сообщение отредактировал vicsd - 18.4.2019, 21:32
|
|
|
|
|
19.4.2019, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(vicsd @ 18.4.2019, 21:27) Вроде на электродах сказали, обратный осмос не нужен, даже вреден т.к. дисциплинированная вода очень плохо ток проводит. в каталоге от карел есть описание принципов работы и отличия в принципе действительности оно соответствует
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Цитата(vicsd @ 18.4.2019, 21:27) Господа, кто сталкивался отпишитесь, плз.Возникла необходимость увлажнения в приточном канале. Подходит парогенератор. L= 700 куб./час..Проконсультировался у поставщиков, есть на электродах, есть просто кипятильник в баке. Вроде на электродах сказали, обратный осмос не нужен, а на кипятильник нужен. Кто нибудь в эксплуатации использовал эти способы, какой лучше? Сначала по ID-диаграмме определитесь сколько в кг в час вам нужно пара. Потом выберите какой нужно увлажнитель. А вот потом.... потом будет геморрой, если что-то сделать не по инструкции. Обязательно прочитайте перед использованием и внедрением пАрика в существующий канал воздуховода и как будет контролироваться по автоматике относительная влажность, иначе будут потом только проблемы от него.... Тип кипятильник или на электродах выбирается из принципа возможностей заказчика их обслуживать.... Для более мощных систем обычно ставят тип "кипятильник" где-то от 20кг в час. Для менее мощных-на электродах. И там и там нужны деньги на расходники. На обратный осмос - мембраны и водоподготовка. На электродах-бачки с электродами. Ну и обычное обслуживание, чтобы ничего не засорилось у них 2-4 раза в год в зависимости от загрузки парика.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Задача, для квартиры сделать стабильную парогенерацию. Чтоб хотя бы поддерживать 35% влажности зимой. И чтоб менять расходники, хотя бы не каждые 2 месяца. Расходы, это понятно.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(vicsd @ 19.4.2019, 21:43) для квартиры Электродный.... а то где Вы в квартире водоподготовку возьмете.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Цитата(yozik @ 19.4.2019, 22:02) Электродный.... а то где Вы в квартире водоподготовку возьмете. Я что-то недопонимаю видать. Водоподготовка, это обратный осмос, или что-то ещё? Фильтрация, это все и так будет.
|
|
|
|
|
20.4.2019, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(vicsd @ 19.4.2019, 22:28) Водоподготовка, это обратный осмос, Цитата(Volander @ 19.4.2019, 15:10) На обратный осмос - мембраны и водоподготовка.
|
|
|
|
|
20.4.2019, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Понял, сенкс
Сообщение отредактировал vicsd - 20.4.2019, 17:32
|
|
|
|
|
22.4.2019, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Электродный парик нужно будет ставить на какой-нибудь тех. этаж, так как в процессе его работы происходит слив и налив воды. Слив происходит "пощелкиванием" сливного соленоидного клапана. Это несколько шумно и порой неожиданно. Заказчик может расстроиться из-за шумов. Парик нужно прятать на тех. этаж или хотя бы в туалет, чтобы не было шумов от клапана. И потом сделать шумовую изоляцию.
|
|
|
|
|
8.7.2019, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Ребята, вопрос тем кто ставил на объекте увлажнение, любого типа увлажнителя, и рекуператор. На каком уровне влажности в помещении, удавалось поддерживать значения в зимний период. И , не тек роторный рекуператор при этом. Сталкнулся с тем, что далеко не все производители вент установок, указывают уровень допустимой влажности для работы рекуператора. А, что на самом деле??
|
|
|
|
|
8.7.2019, 22:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Мало данных. А какая расчётная температура за бортом зимой?
|
|
|
|
|
8.7.2019, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Цитата(Skaramush @ 8.7.2019, 22:50) Мало данных. А какая расчётная температура за бортом зимой? Хотя бы до -15°, или до -20° Влажность в помещении, в этот период 15-20%. Теперь хозяева хороших помещений хотят увлажнения, хотя бы до 35%, или до 40%.
|
|
|
|
|
9.7.2019, 5:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Всё равно, крайне общий вопрос с разбросом данных. Возможно и увлажнение, и использование ротора/пластинчатого блока. Что значит "не тёк при этом"? Конденсат будет и обмерзание будет. Но и работать будет. Всё нужно считать. Так, понятно. Целая пачка нарушений: Цитата 4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.6. Создавайте темы в подходящих форумах! Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы! 1. Тему объединяю с ранее начатой.2. ТС трое суток на изучение правил. Вдумчиво и внимательно.3. Тема уходит по назначению, в "свой" раздел.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.7.2019, 5:47
|
|
|
|
|
9.7.2019, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Цитата(Skaramush @ 9.7.2019, 5:41) Всё равно, крайне общий вопрос с разбросом данных. Возможно и увлажнение, и использование ротора/пластинчатого блока. Что значит "не тёк при этом"? Конденсат будет и обмерзание будет. Но и работать будет. Всё нужно считать. Вопрос был тем, кто кто так уже делал.И какой результат в процессе эксплуатации получен, хотя бы за одну зиму.
|
|
|
|
|
9.7.2019, 22:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Делал что? Квартиру? Дом? Увлажнение до 40% при наружной до -30 с использованием ротора в установке? Вопрос поставлен настолько "про всё", что конкретный ответ невозможен. При 40% зимой периодическое обмерзание ротора это далеко не самый проблемный вопрос. Что у вас начнётся с ограждающими задумайтесь.
И обходить штраф чревато.
|
|
|
|
|
10.7.2019, 10:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Что касается результата. При кривом выполнении - накопление воды в ограждающих, конденсат где только можно. 40%, как правило, за пределами гарантированной эксплуатации роторов зимой, для таких условий нужен индивидуальный расчёт.
Проблема не в оборудовании. Проблема в неправильном расчёте, отсутствии проработанного проекта и непродуманном монтаже. Последствия - самые неприятные. От плесени, до возможного промерзания и растрескивания наружных стен.
|
|
|
|
|
17.9.2019, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052
|
Цитата(vicsd @ 18.4.2019, 21:27) Господа, кто сталкивался отпишитесь, плз.Возникла необходимость увлажнения в приточном канале. Подходит парогенератор. L= 700 куб./час..Проконсультировался у поставщиков, есть на электродах, есть просто кипятильник в баке. Вроде на электродах сказали, обратный осмос не нужен, а на кипятильник нужен. Кто нибудь в эксплуатации использовал эти способы, какой лучше? Добрый день! Что за помещение? Если брать жилое помещение и стандартные параметры воздуха 23С 50%, потребуется увлажнитель производительностью 7,5кг/ч. По типу увлажнителей, рекомендую ТЭНовый + водоподготовка. Основные преимущества: - тихая работа - точное поддержание влажности - быстрый нагрев воды - при эксплуатации с осмосом требует минимальных затрат на обслуживание Недостатки: - стоимость на момент покупки в разы выше по сравнению с электродными - дорогие комплектующие (ТЭНы, баки) Если сделать правильный расчет, грамотный монтаж - заказчик останется довольный. Электродный можно устанавливать, но предварительно нужно сделать лабораторный анализ воды, чтоб потом не было "сюрпризов".
|
|
|
|
|
10.12.2019, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Поставили мы сотовый канальный увлажнитель при L= 500 куб/ в в квартиру..L=3-4 лит/час. Отечественного производителя г Екатеринбурга. Визуально все работает. Прибором меряем влажность, на выходе под 30% . На входе в мороз 18-20%. Т.е получатся подъем влажности на 10-12%. Хотя при вдыхании, чувствуется, что влажность в воздухе есть. Кто, что думает, это нормально или мало?
|
|
|
|
|
10.12.2019, 22:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(vicsd @ 10.12.2019, 21:24) Поставили мы сотовый канальный увлажнитель при L= 500 куб/ в в квартиру..L=3-4 лит/час. Отечественного производителя г Екатеринбурга. Визуально все работает. Прибором меряем влажность, на выходе под 30% . На входе в мороз 18-20%. Т.е получатся подъем влажности на 10-12%. Хотя при вдыхании, чувствуется, что влажность в воздухе есть. Кто, что думает, это нормально или мало? измерять и сравнивать следует не относительную влажность, а влагосодержание. или хотя бы точку росы пользоваться при этом следует прибором с пределами по отн.влажности 0-100% например, при -10°С на улице точка росы наружного воздуха не может быть больше тех же самых -10°С, обычно меньше как минимум на 2..5°С. измерив точку росы для воздуха в помещении вы разницу сразу увидите. вот примеры с реального объекта
2019_12_11_02_27_46_SMConfig____________________.___Google_Chrome.png ( 92,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
2019_12_11_02_30_46_SMConfig____________________.___Google_Chrome__2_.png ( 90,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
12.12.2019, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
А как влагосодержание измерить? И все таки требуют поддержание параметров относительной влажности.
|
|
|
|
|
12.12.2019, 20:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(vicsd @ 12.12.2019, 21:04) А как влагосодержание измерить? И все таки требуют поддержание параметров относительной влажности. Как только Вы ответите, что такое " Относительная влажность", Вы получите ответ на все Ваши вопросы.
|
|
|
|
|
18.12.2019, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Цитата(Skaramush @ 12.12.2019, 20:35) Как только Вы ответите, что такое "Относительная влажность", Вы получите ответ на все Ваши вопросы. Отношение абсолютной влажности к плотности насыщенныого водяного пара на 100% Это у меня над кроватью висит. А на пальцах?
|
|
|
|
|
19.12.2019, 3:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667
|
Цитата(vicsd @ 18.12.2019, 22:12) А на пальцах? А если так: "Отношение реальной плотности водяного пара к плотности насыщенного водяного пара на 100%" ... понятнее? Или со словом "насыщенный" тоже проблемы?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.12.2019, 3:06
|
|
|
|
|
19.12.2019, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Цитата(Юрий_Нд @ 19.12.2019, 3:03) А если так: "Отношение реальной плотности водяного пара к плотности насыщенного водяного пара на 100%" ... понятнее? Или со словом "насыщенный" тоже проблемы? Можно даже так-на сколько пар далёк от насыщения. Нет проблем. Но я вопрос задавал - канальный кассетный увлажнитель , повышает относительную влажность на выходе из воздухораспределителя на 11%. Это нормально или маловато? Может в конструктивные неполадки?
|
|
|
|
|
19.12.2019, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667
|
По последним трем сообщениям, как я понял, Вы любитель поговорить... Извиняюсь, но "на поговорить" у меня нет времени. В любом случае, успеха Вам в разрешение Вашего вопроса, с уважением ____________ Юрий.
|
|
|
|
|
19.12.2019, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Юрий, спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
19.12.2019, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694
|
Цитата(LordN @ 10.12.2019, 22:32) измерять и сравнивать следует не относительную влажность, а влагосодержание. или хотя бы точку росы пользоваться при этом следует прибором с пределами по отн.влажности 0-100% например, при -10°С на улице точка росы наружного воздуха не может быть больше тех же самых -10°С, обычно меньше как минимум на 2..5°С. измерив точку росы для воздуха в помещении вы разницу сразу увидите. вот примеры с реального объекта
2019_12_11_02_27_46_SMConfig____________________.___Google_Chrome.png ( 92,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
2019_12_11_02_30_46_SMConfig____________________.___Google_Chrome__2_.png ( 90,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13👍👍
|
|
|
|
|
19.12.2019, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 23.11.2019
Пользователь №: 369170
|
Цитата(vicsd @ 10.12.2019, 17:24) На входе в мороз 18-20%. Это после калорифера ?
|
|
|
|
|
19.12.2019, 22:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(vicsd @ 19.12.2019, 21:39) Можно даже так-на сколько пар далёк от насыщения. Нет проблем. Но я вопрос задавал - канальный кассетный увлажнитель , повышает относительную влажность на выходе из воздухораспределителя на 11%. Это нормально или маловато? Может в конструктивные неполадки? Не поняли.Ещё вопрос - как изменилось влагосодержание?
|
|
|
|
|
20.12.2019, 6:05
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(vicsd @ 19.12.2019, 20:39) Это нормально или маловато? Может в конструктивные неполадки? Не вдаваясь в детали, это нормально. Детали см. выше. С деталями возможны варианты. Но вообще "нормально" в комфорте это то, что устраивает пользователей и плательщиков.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|