> нормативное время работы приточки
KARTS
сообщение 18.7.2019, 8:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Доброго дня всем!
Вопрос: у потребителя приточка в круглосуточном стационаре родилки. Теплосчётчика нет. Какое время работы установки следует брать для расчёта теплопотребления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.7.2019, 8:41
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такие установки имеют (должны) резервирование и работают круглосуточно. Не магазин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 18.7.2019, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Уточняю - с потребителем разборки в суде. Поэтому нужны обоснования. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.7.2019, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 8:40) *
Вопрос: у потребителя приточка в круглосуточном стационаре родилки.

если пациенты находятся крулосуточно то все системы тоже работают круглусточно. и освещение и канализауия и вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 18.7.2019, 10:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Суду слов недостаточно. К тому же потребитель предоставил некий акт от монтажной организации, что достаточно 10 мин в час. Бред конечно, кто там каждый час круглосуточно будет вкл/выкл делать. Ответственный назначен, но ни паспорта на установку, ни оперативного журнала нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.7.2019, 11:35
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обоснование будет в нормативе для родильного отделения. И никак установка требуемый по нормативу воздухообмен за "10 мин. в час " не обеспечит. Таких "актописателей" надо награждать полиэтиленовым мешком на голову. И снимать на 10 секунд в минуту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.7.2019, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 10:42) *
Суду слов недостаточно. К тому же потребитель предоставил некий акт от монтажной организации, что достаточно 10 мин в час. Бред конечно, кто там каждый час круглосуточно будет вкл/выкл делать. Ответственный назначен, но ни паспорта на установку, ни оперативного журнала нет.

так если достаточно 10 минут в час, это получается установка/воздуховоды/калорифер/и прочее подобрано в 6 раз больше чем требуется по их мнению?

Нужно брать регламент работы отделения. Поднимать СанПиН 2.1.3.2630-10 и прочие документы, определять минимально требуемый расход (который расчитывается в м3/час ,а не в 10 минут) и доказывать что нужно в час именно столько воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.7.2019, 12:58
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На подобное отделение, когда последний раз довелось сталкиваться, была не просто установка круглосуточной работы, а со 100% резервированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.7.2019, 13:45
Сообщение #9


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



СП 158.13300.2014 п. 7.2.3.9 В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в пом. класса А и Б ....должна работать постоянно.
В п.7.2.3.10-100% резервирование.
В табл. К2 этого же СП -классификация помещений. Где под категорией Б прописаны родовые залы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 18.7.2019, 16:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Да, спасибо. Будем пытаться. Нормы понятны, но это нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.7.2019, 17:09
Сообщение #11


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 16:31) *
Да, спасибо. Будем пытаться. Нормы понятны, но это нормы.


Новорождённого ребёнка этого чудака положить в стационар, где вентиляцию включают на 10 минут в час.

Не могу сдержаться, заимели подобные умники по жизни. Паразиты на теле общества.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2019, 22:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 8:40) *
Вопрос: у потребителя приточка в круглосуточном стационаре родилки. Теплосчётчика нет. Какое время работы установки следует брать для расчёта теплопотребления?

Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 9:00) *
Уточняю - с потребителем разборки в суде. Поэтому нужны обоснования.

Полагаю, первичен не СП 158, а СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
6.16. В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха приточно-вытяжная система вентиляции помещений чистоты класса А должна работать в непрерывном режиме.

По прилож. 3 этого же СанПина родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных относятся к классу чистоты А.

А дебилы, написавшие про 10 мин, умеют задерживать дыхание аж на 50 мин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.7.2019, 1:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



лучше конечно побольше информации.
как давно было смонтировано? есть ли документация для монтажа?проходила ли документация экспертизу? какие расходы и какой объем родильной?

вы говорите что оппонент ссылается что достаточно 10 минут в часе. на что он ссылается в суде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения