> неполадки с Siemens Pxg80-n
blackarch
сообщение 23.1.2017, 9:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611



Доброго дня уважаемые форумчане!
Имеется роутер Siemens PXG80-N, который периодически "падает" - загорается красная лампа SERVICE.
В мане по девайсу прочел, что это значит:
Цитата
Network fault, no link pulse from hub. Check Ethernet link from BACnet router to hub.

При этом роутер подсоединён в коммутатор Cisco 2960, ошибок на порту нет.
Если перезагрузить Siemens (выключить, включить, отключить сетевой кабель и подключить) - ошибки пропадают, но хватает на несколько дней/часов.

Можно ли как-то посмотреть логи (и вообще существуют ли они) или может кто-то сталкивался с подобной проблемой?