> Один частотник на 6 одинаковых двигателей
highbury
сообщение 14.11.2019, 18:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2019
Пользователь №: 368692



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в данную схему возможно ли установить частотный преобразователь (см фото)? Нужно чтобы все двигатели работали всегда с заданной частотой.
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?
Мощность двигателя 0,25кВт. 0,8А



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 749,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.11.2019, 18:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(highbury @ 14.11.2019, 17:03) *
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?

Если это какие-то вентиляторы то можно...
ПС частотник лучше выбирать по току (выходной ток ЧП должен быть больше максимального тока нагрузкт)
а то некоторые производители при указании мощности ЧП дают мощность при 460В :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.11.2019, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



4 кВт.
Частотник лучше выбрать с режимом регулировки скорости вращения внутреннего вентилятора по температуре. С техподдержкой, гарантией и сервисом и нормальным призводственным процессом. Неплохие производители АВВ, Schneider, Delta, Lenze, Danfoss.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 14.11.2019, 18:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



ATV310HU22N4E подойдет прям впритык практически, можно 3кВт взять

Сообщение отредактировал vovganmgk - 14.11.2019, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
highbury
сообщение 14.11.2019, 18:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2019
Пользователь №: 368692



Всем огромное спасибо за ответы.
Schneider вроде дешевле по стоимости, попробуем его приобрести.

Цитата(yozik @ 14.11.2019, 20:14) *
Если это какие-то вентиляторы то можно...


Все верно, это вентиляторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 14.11.2019, 19:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 14.11.2019, 19:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(highbury @ 14.11.2019, 17:03) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в данную схему возможно ли установить частотный преобразователь (см фото)? Нужно чтобы все двигатели работали всегда с заданной частотой.
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?
Мощность двигателя 0,25кВт. 0,8А

ставил на осевики 3ф по 500вт, 6шт, частотник брал самый дешевый что нашел abb acs150, мощность =сумма всех вент+на одну ступень выше, ставил один сетевой и один моторный дроссель, вентиляторы все садил паралельно, кабель шлейфом, от частотника до крайнего вент-ра 80метров, у каждого вент-ра своя тепловая защита, на своей релюшке и лампочка, и на частотник сигнал отключения. работает 3 года 24/7, только зимой отключаются. но у Вас контакторы, у меня во время работы вентиляторы не отключаются, работают все вместе...

Сообщение отредактировал kossn93 - 14.11.2019, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
highbury
сообщение 14.11.2019, 19:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2019
Пользователь №: 368692



Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 21:17) *
Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....


Вентиляторы работают постоянно, их выключать не нужно. Q2-Q7 - это автоматические выключатели с регулировкой по току (Сименс). Они не управляются, один раз их включил после обслуживания двигателя и они работают постоянно.
Проблема в том что они(вентиляторы) сильно дуют, поэтому начали думать о о возможности установке частотника, чтобы снизить обороты.

Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 21:17) *
Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....



Автоматы Q2-Q7 оснащены доп контактами, при отключении которых подается звуковой и световой сигнал.
Возможно поэтому по схеме показалось что они управляются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.11.2019, 19:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(vovganmgk @ 14.11.2019, 18:31) *
ATV310HU22N4E подойдет прям впритык практически, можно 3кВт взять

Никогда не надо брать в притык. Бог не фраер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 14.11.2019, 19:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Цитата(highbury @ 14.11.2019, 12:30) *
Вентиляторы работают постоянно, их выключать не нужно. Q2-Q7 - это автоматические выключатели с регулировкой по току (Сименс). Они не управляются, один раз их включил после обслуживания двигателя и они работают постоянно.
Проблема в том что они(вентиляторы) сильно дуют, поэтому начали думать о о возможности установке частотника, чтобы снизить обороты.




Автоматы Q2-Q7 оснащены доп контактами, при отключении которых подается звуковой и световой сигнал.
Возможно поэтому по схеме показалось что они управляются.



Ок понятно manual motor starter. Смутило обозначение Q - как правило контакторы именно так обозначаются. Тогда берите драйв как 6 движков по 0,8 А = 4,8 А + 25% = 6 ампер драйв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 14.11.2019, 21:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(highbury @ 14.11.2019, 17:50) *
Все верно, это вентиляторы

smile.gif
Рекомендую посмотреть инструкцию от delta cp2000
Если это какая-то градирня или конденсатор...работающие зимой....и летом...
То надо а ЧП сделать 1/3 или 1/2 вентиляторов, остальные от контакторами (как в инструкции что выше)
Работать (регулировать) будет намного лучше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
highbury
сообщение 14.11.2019, 21:08
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2019
Пользователь №: 368692



Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 21:45) *
Ок понятно manual motor starter. Смутило обозначение Q - как правило контакторы именно так обозначаются. Тогда берите драйв как 6 движков по 0,8 А = 4,8 А + 25% = 6 ампер драйв.


Что вы имеете в виду по драйв? Какой параметр частотника?

Цитата(yozik @ 14.11.2019, 23:01) *
smile.gif
Рекомендую посмотреть инструкцию от delta cp2000
Если это какая-то градирня или конденсатор...работающие зимой....и летом...
То надо а ЧП сделать 1/3 или 1/2 вентиляторов, остальные от контакторами (как в инструкции что выше)
Работать (регулировать) будет намного лучше...


Это вентеляторы охлаждения горячих изделий, они находятся в отапливаемом помещении. Вентеляторы работают всегда, круглосуточно.
Спасибо за инструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.11.2019, 21:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 14.11.2019, 21:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Цитата(highbury @ 14.11.2019, 14:08) *
Что вы имеете в виду по драйв? Какой параметр частотника?


Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.

Цитата(manjey73 @ 14.11.2019, 14:30) *
частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?



Обмотки 6 двигателей.

Понятнол что все параметры для драйва (такие как номинальный ток) надо поставить умноженное на 6. И провести автоидентификацию.

Сообщение отредактировал IGR1 - 14.11.2019, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
highbury
сообщение 14.11.2019, 21:53
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2019
Пользователь №: 368692



Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 23:37) *
Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.


Ок. Спасибо.

Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 23:37) *
Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.


Значит подойдёт с запасом данный частотник ATV310HU22N4E. У него линейный ток 7.2А?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 15.11.2019, 11:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 14.11.2019, 20:30) *
частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?

ohmy.gif Да что Вы говорите??
Нет...Вы конечно правы....но....
Раз Вы такой умный, может ответите на вопрос?
А чем отличается скалярный режим работы от векторного?

Заодно и может найдете ответ на свой вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 15.11.2019, 11:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(highbury @ 14.11.2019, 20:53) *
Значит подойдёт с запасом данный частотник ATV310HU22N4E. У него линейный ток 7.2А?

1. Вам нужен
Цитата
Макс. ток в установившемся режиме In

А он 5,5А у Вашей модели...что очень близко к 4,8
Вам нужен следующий по мощности ATV310HU30N4

ПС для manjey73 Инструкция на частотник ATV310 смотреть стр 27...

Цитата
Использование внешнего устройства защиты от перегрузки необходимо в следующих случаях:
Параллельном подключении нескольких двигателей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
highbury
сообщение 15.11.2019, 16:38
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2019
Пользователь №: 368692



Цитата(yozik @ 15.11.2019, 13:49) *
1. Вам нужен

А он 5,5А у Вашей модели...что очень близко к 4,8
Вам нужен следующий по мощности ATV310HU30N4

ПС для manjey73 Инструкция на частотник ATV310 смотреть стр 27...



Ок, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 16.11.2019, 18:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



В пву зачастую сейчас на один ЧП ставится несколько вентиляторов даже без доп. Защиты каждого. Работает в скалярном режиме, но защиту тепловую внешнюю конечно желательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 22:24