Цитата(МКН @ 20.3.2019, 16:04)
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить нестандартную задачу!
Сделана система дымоудаления в подвальном этаже торгового центра. В этом подвале располагаются небольшие складские помещения и одно офисное. Сделано (не спрашивайте почему, уже сделано) удаление дыма не из коридора, а непосредственно из помещений. Компенсации дымоудаления нет. Фактический расход не дотягивает до проектного. Переделывать уже никто ничего не будет, надо выходить из положения расчетами.
Решили попытаться уменьшить проектные расходы. Считаем по КВМ-Дым, выяснили, расход можно варьировать изменением высоты незадымляемой зоны, но насколько...
Какова должна быть высота незадымляемой зоны в небольших складах (обычные складские помещения при магазинах и бутиках).
Никаких рабочих мест там нет (кроме офиса), Противопожарные двери в коридор.
1. Вполне вероятно, что
фактический расход не дотягивает до проектного именно по причине отсутствия компенсирующего притока.
2. Возможно, дешевле всего было откопать отдельный выход наружу
из одного офисного помещенияВы не написали, это существующее здание с предписанием пожинспектора или речь о вводе в эксплуатацию?
В
любом случае, рано или поздно придёт очередной пожинспектор и выпишет предписание из-за отсутствия нормируемой компенсации. М.б. стОит переделать систему ДУ, выполнив её из коридора и предусмотрев компенс. приток (можно естественный)?