Доброго времени суток. Хочу разобраться в данном вопросе. В работе имеется объект теплый надземный переход соединяющий два здания ( жилой комплекс, и баню) Планчик в приложение имеется. В этом переходе предусмотрен подъемник для МГН и не далеко от него безопасная зона для МГН, также имеется лестничная клетка которая имеет категорию Н2, ведет эта лестница в помещение бани. Подпор воздуха для защиты помещения безопасной зоны подается в двух режимах на открытую и закрытую дверь, также подпор осуществляется в ЛК так как он у нас Н2.
А теперь начинаются вопросы.
1. Требуется ли компенсировать подпор воздуха в безопасную зону и ЛК вытяжной вентиляция. Такого я никогда еще не видел и появились сомнения после прочтения ФЗ 123, а именно ч3.ст.85 она гласит что "Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается" Все же я считаю что я не выталкиваю дым из здания и сооружения, а защищаю помещение подпором от попадания в него дыма.
И второй вопрос.
2. Так как я организую подпор воздуха в ЛК, требуется ли мне закладывать дымоудаление Согласно. СП 7.13130.2013 п.7,2 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками, если у меня коридор проходит по требованиям естественной вентиляции.
Буду благодарен за подробное разъяснение моего вопроса.