Viessman & KNX |
|
|
|
21.9.2009, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828
|
Кто-нибудь "дружил" Viessmann с KNX? Есть опыт?
|
|
|
|
|
21.9.2009, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24594
|
Уточнял, для осознания возможности. Ответ производителя, что только через LON. Точнее, используя Vitogate 200, type EIB. Примерная цена 500 Евро, единственный документ, доступный на английском, инструкция по проектированию. Инструкция по монтажу на немецком, не прикладываю. http://www.viessmann.de/de/software/eib.html
|
|
|
|
Гость_Головин А.А._*
|
21.9.2009, 20:33
|
Guest Forum
|
Год назад я звонил в российский Виссманн. После долгого общения мы нашли в их каталоге девайс, который рекомендован Брюсселем для скрещивания - но данное устройстве в России никто не видел и как оно работает не знают. Обещали перезвонить... прошел год.
|
|
|
|
|
22.9.2009, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
Для простоты - все в одном архиве - в т.ч. и база. Работает, как шлюз LON-KNX. В базе - выбираете тип у-ва (фиксированный набор), тип передаваемого-применяемого параметра, конкретный пар-р. Можно выбрать максимум до 32- пар-ров и 2 отдельно - ошибка. У-во данное реально существует - мы привозили. Сейчас один экземпляр ставится на объекте.
|
|
|
|
|
28.9.2009, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438
|
Цитата(Konstantin_X @ 21.9.2009, 12:50) [snapback]436940[/snapback] Кто-нибудь "дружил" Viessmann с KNX? Есть опыт? Одним из решений м.б. конфигурируемые шлюзы Intesis IBOX-KNX-LON (500/4000 точек) http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm
|
|
|
|
|
24.10.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
Коллеги, кто нибудь уже работал с Vitogate 200 Type KNX (7542150) from 05/2016
Загружаем апликационный файл в ETS, но для редактирования требуется какой то плагин. Где его можно скачать?
|
|
|
|
|
25.10.2016, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
там же обычный vd2 файл безо всяких plug-in был !
|
|
|
|
|
25.10.2016, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916
|
Вот последняя база под ETS4/5 внутри базы для двух устройств, Vitogate, Typ KNX (Z012827) и Vitogate 200 EIB (7452573) при установке указывает, что ставится плагин все работает и даже есть английский взято с http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt...ab-05-2016.html
Сообщение отредактировал Stem - 25.10.2016, 14:39
|
|
|
|
|
26.10.2016, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
Цитата(leonid @ 25.10.2016, 9:17) там же обычный vd2 файл безо всяких plug-in был ! И есть, но официалы подтверждают что только на немецком.
|
|
|
|
|
26.10.2016, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
Цитата(Stem @ 25.10.2016, 14:38) Вот последняя база под ETS4/5 внутри базы для двух устройств, Vitogate, Typ KNX (Z012827) и Vitogate 200 EIB (7452573) при установке указывает, что ставится плагин все работает и даже есть английский взято с http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt...ab-05-2016.htmlМы качали этот файл, на всякий случай скачал архив из вашего сообщения. При импорте доступно одно а не 2 устройства, и все равно требуется плагин. Хотя при импорте он вроде бы установился.
Прикрепленные файлы
1.png ( 18,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
2.png ( 18,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
3.png ( 19,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
4.png ( 15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
5.png ( 13,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
6.png ( 8,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
26.10.2016, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Получить Плагин имеет параметрический диалог от Устройство '1.1.5 Vitogate 200, type KNX ' не удалось. ---> System.IO.FileLoadException: Найденное определение манифеста сборки не соответствует ссылке на сборку. (Исключение из HRESULT: 0x80131040) в System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type) в System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName) в System.RuntimeType.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark) в System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase) в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.TypeFactory.LoadType(String fullTypeName) в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.GetPlugInType(Object deviceInstanceOrApplicationProgram, Boolean uiPlugin) в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.SupportsUiPlugInType(ok device, UiPlugInCapabilities capability) в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.HasUiPlugin(Object device) в b5.y() в aa9.f() в ok.aq() в Knx.Ets.UI.Deagle.Device.<get_PlugInHasParameterDialog>b__43() в Knx.Ets.UI.Deagle.UIObject`1.GetProperty[T](Func`1 func, String id) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Knx.Ets.UI.Deagle.UIObject`1.GetProperty[T](Func`1 func, String id) в Knx.Ets.UI.Deagle.Device.get_PlugInHasParameterDialog() в Knx.Ets.UserControls.ContextToolBar.UpdateParameterButton() в Knx.Ets.UserControls.ContextToolBar.Instance_ContentPanelChanged(Object sender, ContentPanelEventArgs e) в System.EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e) в Knx.Ets.UserControls.EventDispatcherCommon.RaiseContentPanelChanged(Object sender, WorkplaceContent workplaceContent, ContentPanelEventType eventType) в Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UITreeViewHandler.TreeViewSelectedItemChangedOn Timer(Object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs`1 e) в Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UITreeViewHandler.PressAndHoldTimer_Tick(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused) в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
|
|
|
|
|
26.10.2016, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916
|
У Вас проблема с ETS, обращайтесь в knx.org или битый файл базы в пятерке проблем нет
1.jpg ( 127,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
2.jpg ( 299,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
3.jpg ( 228,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал Stem - 26.10.2016, 12:03
|
|
|
|
|
6.11.2016, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
На пятой версии аппликашка открылась. Подскажите пож-та есть ли реально необходимость интеграции. Посмотрел - параметров не так уж и много, и если у нас покомнатный климат контроль через сервоприводы на радиаторах, то вроде как бы использование термостата по отопительному контуру в целом не нужно.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 6.11.2016, 17:50
|
|
|
|
|
10.11.2016, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
|
Пару раз интегрировал с помощью Vitogate 200 type EIB. Через Vitogate 200 организовано управление, отправка запросов на тепло и обратная связь. Необходимо это или нет и насколько, наверное, каждый определяет сам.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3