> Вентиляция сварочного поста_2, Подбор и последовательность установки деталей
ame47
сообщение 21.8.2017, 12:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326768



Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Мне поставили задачу спроектировать вентиляцию. А я в этом не силён, но хотел бы научиться. Суть... Есть сварочные пост и сущ. вентиляция, но нет вентилятора, также к сущ. системе подключена ещё одна ветка, от курилки. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрал детали и есть ли другой вариант решения этой ситуации. Прилагаю картинку. Для подбора деталей использую каталог "Арктика". Так как с этим каталогом работает наш завод, поэтому поставлен в некие рамки по выбору деталей. Если нужно добавить какие-то расчёты, то скажите какие. Вроде всё посчитал и сущ. сечение подходит.
Нужно ли добавить перед канальным вентилятором, возле сварочного поста, какой-то фильтр или искрагаситель?
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 605,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 21.8.2017, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ame47
сообщение 21.8.2017, 14:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326768



Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 13:10) *
Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.

Спасибо, за совет, но дело в том, что я из севера, на улице не покурить, а это кислотный цех, нулевая отметка. Курилка здесь есть и её нужно учитывать, поэтому я и поставил обратный клапан, чтобы вредные вещества не попадали из сварного поста по воздуховодам в курилку.
Насчёт цифр: ГОСТ 12.3.003-86* пункт 2.11.1. "...для стандартного сварочного стола от одного поста следует принимать не менее 1500 м3/ч, причём скорость всасывания в точке сварки должна быть не менее 0,2 м/с."
Есть Канальный вентилятор RKB EC 400х200, Расход воздуха 1300 м3/ч, и второй такой же из курилки, суммарно будет очень близко к 1500.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ame47
сообщение 21.8.2017, 15:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326768



Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 13:10) *
Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.

Посидел, подумал над твоей мыслью,... Спасибо, огромное, сниму курилку, это КИСЛОТНЫЙ цех, он размерами около 1800 м3, какая курилка? Просто отстыкую курилку от общей системы и поставлю от сварочного поста переходник на 400х400 и воткну вентилятор 400х400 с расходом 1600.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 21.8.2017, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не знаю даже, как кратко.
ГОСТом этим оперировать в вашем случае не уместно. Почитайте книжки по вентиляции сварочных производств, в этой ветке во многих темах о сварке приложены.
...
Вот панель на стене уже висит - какого она размера?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ame47
сообщение 21.8.2017, 16:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326768



Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 15:28) *
Вот панель на стене уже висит - какого она размера?

Прикрепленный файл  _______________________recover.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________recover.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 22.8.2017, 9:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Допустим, что тип местного отсоса (панель эта) выбрана правильно. В качестве исходных учитывается все - размеры (габариты, конструкция) свариваемых изделий, расположение (расстояние) точек или сплошных швов по отношению к всасывающей поверхности панели, наличие козырьков или боковых ограждений на панели, тип сварки и так далее, вплоть до возможных сквозняков в помещении.
При определении объема удаляемого воздуха нужно обеспечить минимальную рекомендуемую скорость воздуха во всасывающем факеле у источника выделения (точки сварки). Для электродуговой ручной это 0,5 м/с. И далеко не факт, что принятых вами 1500 м3/ч будет достаточно. Это нужно проверять.
Ну и считаю, что вентилятор выбранный - не подходящий для таких достаточно тяжелых условий работы, не говоря уже об экономической составляющей. И при подборе вентилятора вы совершенно не учитываете сопротивление сети...

Сообщение отредактировал zaharov63 - 22.8.2017, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения