> Помогите разобраться - нужна ли система ВПВ для склада?
Zherlick
сообщение 28.6.2018, 18:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344270



Cклад 500 метров квадратных, высота потолков 6 метров. Категория В1.
Наличие аэрозольной автоматической системы пожаротушения по всей территории склада.
Рядом со складом, во дворе нашей территории (50 метров по прямой от склада), пожарный гидрант. Диаметр трубы 100 мм.

Вроде как по своду правил СП 10.13130.2009 необходимо для здания обеспечить два ствола по 2,5л/с. Но здравый смысл подсказывает, что при наличии гидранта и АУПТ они будут не нужны (по крайней мере при возгорании).
Можно ли законно не делать эти пожарные краны и на каком основании их можно не делать?
Или все же придется потратиться еще и на внутренний пожарный водопровод как ни крути?

МЧС на словах настаивает на "нужно и все тут". Вроде как АУПТ МЧС не волнует, им нужна вода. А почему им гидрант рядом не нравится - тоже объяснить не могут. У местных специалистов мнения разделяются, но четкого ответа почему можно не делать не получаем. А расходы по обеспечению водой подразумевают немалые затраты - нужно прокладывать новый водопровод в сложных условиях. Очень надеюсь на помощь опытных людей тут.
Сам не являюсь специалистом по проектированию пожаротушения, но в вопросе надо разобраться.
Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.6.2018, 20:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Можно ли законно не делать эти пожарные краны

Нельзя.

Цитата
Но здравый смысл подсказывает, что при наличии гидранта и АУПТ они будут не нужны

АУПТ, ВПВ и НПВ - разные системы, требования по организации которых не связаны друг с другом и описываются самостоятельными нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zherlick
сообщение 29.6.2018, 10:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344270



Цитата(Sindarkon @ 28.6.2018, 20:20) *
Нельзя.


АУПТ, ВПВ и НПВ - разные системы, требования по организации которых не связаны друг с другом и описываются самостоятельными нормативными документами.


Спасибо. А можно ли в этом случае использовать колодец для пожаротушения? Чтобы не вести водопровод от водоканала?
Если да, какой объем необходим воды и есть ли разница чем ее подавать в стволы? Например, мотопомпу можно использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.6.2018, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Не можно. Нужен именно внутренний противопожарный водопровод. Уйти от него не удастся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zherlick
сообщение 29.6.2018, 11:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2018
Пользователь №: 344270



Цитата(Young @ 29.6.2018, 11:01) *
Не можно. Нужен именно внутренний противопожарный водопровод. Уйти от него не удастся.


Да это я понял. Речь о том сейчас откуда подавать в него воду. Это обязательно должна быть магистраль от водоканала или можно из любого водоема подавать воду в ВПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.6.2018, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



ну если вы подаете из водоема (резервуара противопожарного запаса?), то нужно будет предусмотреть насосную и т.д. и т.п. А так вам решать, хотите подключаетесь к сети водопровода, через ТУ и прочее, хотите городите резервуары со всеми вытекающими. Но напор у ПК вам придется обеспечить в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения