> Контроль линии питания электродвигателем противопожарной системы вентиляции
Linkrogers
сообщение 21.9.2015, 13:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84422



Добрый день дорогие специалисты!

Вот недавно встретился с такой проблемой, есть здание в котором выполняем по проекту противопожарную систему дымоудаления и вентиляции.

Столкнулся с ГОСТ 53325-2012.

Где прописано следующее:

7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:

в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):

- с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала, в том числе ППКП;

- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);

- с техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты.

Согласно терминологии - линия связи, этого же госта гласит:

3.30 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие цепи передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики.

И дополнительному примечанию:

Примечание - Контроль исправности линий связи с пиропатронами и исполнительными устройствами систем противопожарной защиты, электропитание которых осуществляется напряжением свыше 150 В, допускается осуществлять только на обрыв.

Вот вопрос заключается в следующем, должны ли мы контролировать линию питания то шкафа управления до электродвигателя?

Если не должны то почему?
Ну и если должны то опять же ссылаясь на какие нормативы, мы это должны делать.

Так как есть средства типа ПКЛ(прибор контроля линии), в его схеме есть возможность контроля линии электропитания электродвигателем, так же они ссылаются на данный ГОСТ, что это необходимо делать.

Или данное осуществление контроля(контроля линии идет лишь на решении заказчика. Захотел сделали, захотел не сделали?

(С данной системой сталкиваюсь впервые, потому тяжко трактовать все их пункты, с одной стороны получается необязательно с другой стороны вроде как и можно подвести под то, что мы должны проконтролировать целостность линии исполнительного механизма, а это у нас электродвигатель. Так как во время эксплуатации бывает всякое и могут электролинию повредить...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 12.11.2015, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



Ставьте шкаф контрольно-пусковой, который имеет сертификат пожарной безопасности, инфо на сайте alfa.ru
Контроль линии есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_des
сообщение 13.3.2016, 21:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.3.2016
Пользователь №: 292226



У ЭнергоАвтоматики есть щиты с контролем. ea16.ru
Тоже все сертифицированно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.3.2016, 21:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Linkrogers @ 21.9.2015, 13:09) *
Столкнулся с ГОСТ 53325-2012. Где прописано следующее:
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):
...
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);
... Согласно терминологии - линия связи, этого же госта гласит:
3.30 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие цепи передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики.

должны ли мы контролировать линию питания то шкафа управления до электродвигателя?
...если должны то ...ссылаясь на какие нормативы, мы это должны делать.

Согласно статьи 46 "ТР о ТБ" № 123-ФЗ система противодымной защиты не относится к средствам противопожарной автоматики, поэтому формулировка стандарта п. 3.30 не точна.

К линиям связи следует также относить цепи, обеспечивающие взаимодействие компонентов системы пожарной автоматики с компонентами системы противодымной защиты (вентиляторами, вентиляционными клапанами). Целостность таких линий связи и требует контролировать п. 7.4.1 часть "в".
Цитата(Snoop @ 12.11.2015, 16:55) *
Ставьте шкаф контрольно-пусковой, который имеет сертификат пожарной безопасности, инфо на сайте alfa.ru Контроль линии есть.

Не все так просто. У шкафов FPS сертифицировано соответствие ГОСТ Р 53325-2009. Т.е. с помощью реле контроля фаз отслеживается обрыв какой-либо из фаз и отсутствие электропитания цепи управления. Контроль целостности линий связи с электродвигателем вентилятора не осуществляется.
К тому же шкаф
FPS контролирует перегрузку электродвигателя по току, что противоречит требованиям СП7.13130.2013.
Цитата(Aleksandr_des @ 13.3.2016, 21:16) *
У ЭнергоАвтоматики есть щиты с контролем. ea16.ru Тоже все сертифицировано.
А вот у шкафа ШКП-ШДУ не тоже, а есть соответствие требованиям стандарта 2012 г., т.е. контроль состояния исправности цепей электродвигателя на обрыв и КЗ, контроль целостности изоляции! И цены не кусачие.

Только специфику систем ПДВ лучше отрабатывать с производителями вентиляторов, которые выпускают к своим вентиляторам собственные контрольно-пусковые шкафы, в которых, при необходимости, обеспечивается запуск вентиляторов группами, работа вентиляторов в 2-х режимах, работа приточных вентиляторов с управлением частотой вращения, многовариантное снижение пусковых токов и другие потребности, возникающие при проектировании систем ПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения