> Зарустить систему Me без Bc-контроллера
Soer-rus
сообщение 8.2.2018, 19:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Добрый день,
Есть старенький блок PURY-P400YHM-A
Возможно ли его запустить, как обычную серию Y без BC-контроллера?
Блоки сильно отличаются конструктивно от Y серии?
Есть дохлый P350 Y серии но с живой электрической частью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.2.2018, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soer-rus
сообщение 9.2.2018, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Цитата(airwave @ 9.2.2018, 9:55) *
Его можно запустить только в космос, вдогонку Tesla Roadster, с помощью Falcon Heavy. rolleyes.gif

А если серьезно.
Меня интересует только система в режиме охлаждения.
Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла.
Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.2.2018, 13:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Soer-rus @ 9.2.2018, 15:04) *
Главное отличие, которое увидел это блок клапанов на серии с рекуперацией тепла.
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).

Цитата(Soer-rus @ 9.2.2018, 15:04) *
Распределительный блок в качестве связи не подойдет?
А вот с этого места - подробнее.

Сообщение отредактировал SSA - 9.2.2018, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soer-rus
сообщение 10.2.2018, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Цитата(SSA @ 9.2.2018, 13:11) *
А еще одно отличие (ИМХО, существенное и невидимое) - в программном обеспечении (алгоритме работы).

А вот с этого места - подробнее.


Будет ли работать система без блока солинойдов?
В качестве сигнала, есть плата от контроллера CMB-P106V-F
В системе будет, всего 4-ре 63 блока.

Сообщение отредактировал Soer-rus - 10.2.2018, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2018, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soer-rus
сообщение 11.2.2018, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Цитата(SSA @ 11.2.2018, 14:06) *
Может, лучше поставить систему не с платой от CMB-P106V-F, а с самим блоком CMB-P106V-F?

Если бы был блок 😀
Это не коммерческий проект.
По сути БС-блок это куча трехходовых клапанов и управлчющая этим хозяйством плата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2018, 19:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Soer-rus @ 11.2.2018, 16:31) *
Это не коммерческий проект.

По сути - не стоит экономить бабло заказчика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 12.2.2018, 9:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



ТС, плохо знаете устройство ME R2 с BC контроллером
Вас послушать, там и наружный блок R2 ничем не отличается от обычной двухтрубки, только блок обратных клапанов добавили ну и пару соленоидов. А плата и софт чуть ли не теже.

Посмотрите на досуге flash мульт по работе ME R2 с BC контроллером и поймете почему я посоветовал запустить эту байду в космос, если нет BC блока.

https://yadi.sk/d/oNFm6PeX3SJeFY



Сообщение отредактировал airwave - 12.2.2018, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.2.2018, 16:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вообщем - нет.
Не придумывайте велосипед.
МЕ - это один из очень правильных производителей, которые отдает на откуп "манагерам" и "ЫнжЫнерам" - не очень много свободы, а тем более в ВРФ системах. А тем более в Р2 системах.
Ну и это немного расточительно ставить Р2 наружку на не рекуперативный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения