Ищу Автоматчика Который знает все о VTS, нужна срочно помощь по пуско-наладке приточной установке VTS |
|
|
|
16.3.2012, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Доброго времени суток. Буквально несколько месяцев назад начал заниматься вентиляционной автоматикой и вот на 1 крупном обьекте сразу же появились проблемы в пуске установки... перелопатил очень много разного рода информации и все таки решил создать тему тут... вобщем проблемы следующие: 1. Частотник sv022ic5a и sv040ig5a, первый раз держу в руках, подскажите как настроить... 2 . Щит автоматики VS 10-650CG UPC и EXH
и тм и там нет никакой документации от поставщика т.е. руководствуясь инструкцией с сайта производителя собираю установку... если кто сможет подскажите!!!!!
|
|
|
|
|
16.3.2012, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
В каком городе?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Казахстан. Костанай мне б пошаговую инструкцию по настройке частотника... буду очень благодарен...
|
|
|
|
|
16.3.2012, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
VTS шкафы "общаются" с частотниками по сети. Только у самых простых системах нужно настраивать частотник "в ручную". В более подвинутых - настройка связи идет через контроллер(с пульта). Тут (на форуме) бывает представитель ВТС (хотя могу ошыбаться). Дождитесь его ответов.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Спасибо за информацию. А можете выслать какой-нибудь мануал по подключению датчиков к щиту автоматики, таких как например канальные датчики, сервопривода воздушных заслонок, сервопривода 3-х ходовых клапанов, насосы и т.п., просто я подобрал апликацию на сайте и даже понятия не имею что есть что на схеме...
|
|
|
|
|
16.3.2012, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149
|
поищите темы по ВТС на форуме.Там есть ответы ихнего представителя.Постучитесь к нему в личку. Он поможет вам с документацией по номеру установки.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Цитата(Rus75 @ 16.3.2012, 21:20) поищите темы по ВТС на форуме.Там есть ответы ихнего представителя.Постучитесь к нему в личку. Он поможет вам с документацией по номеру установки. Поискал по темам чет не особо нашел ВТС сервисникофф( Вобщем у меня 4 приточные установки VS 10-75 CG UPC - 1 шт VS 40 -150 CG UPC SUP -1 Шт VS 40 -150 CG UPC SUP-EXH - 2 шт Кто сможет помочь с документацией на них буду очень признателен
|
|
|
|
|
16.3.2012, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
|
|
|
|
|
17.3.2012, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Цитата(flizer @ 16.3.2012, 23:36) Всем спасибо большое разобрался.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Подскажите пожалуйста как установить Прессостат на приточку... т.е. куда подключаются трубки пластиковые из комплекта и как лучше разместить его (прессостат) в воздушном фильтре или вне?...
|
|
|
|
|
19.3.2012, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
+ до фильтра, - после. Если машина на улице, то лучше в машине поставить. Если в помещении, то на машине. В крайнем случае, на двери.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Цитата(flizer @ 19.3.2012, 13:21) + до фильтра, - после. Если машина на улице, то лучше в машине поставить. Если в помещении, то на машине. В крайнем случае, на двери. а сами трубки через фильтр пропустить получается? расскажите пожалуйста вообще как их подключить(уж извиняюсь первый монтаж в моей практике)
|
|
|
|
|
19.3.2012, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Цитата(Djigamen @ 19.3.2012, 9:54) а сами трубки через фильтр пропустить получается? расскажите пожалуйста вообще как их подключить(уж извиняюсь первый монтаж в моей практике) Отверстия в стенках сверлить, до и после фильтра.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Цитата(flizer @ 19.3.2012, 14:09) Отверстия в стенках сверлить, до и после фильтра. Спасибо!)) сейчас поеду просверлю там все в мелкую сеточку))
|
|
|
|
|
28.3.2012, 6:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911
|
Доброго времени суток! Специалисты gподскажите как бороться с MODBUS, ошибка AL15 нет связи с ПЧ. Кабель FTP Заземлен с обеих сторон ПЧ-iG5A подскажите как проверить работоспособность Частотника?
|
|
|
|
|
28.3.2012, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Цитата(Djigamen @ 28.3.2012, 6:03) Доброго времени суток! Специалисты gподскажите как бороться с MODBUS, ошибка AL15 нет связи с ПЧ. Кабель FTP Заземлен с обеих сторон ПЧ-iG5A подскажите как проверить работоспособность Частотника? Первым делом, скинте частотник на заводские уставки. Для этого, в параметре Н93 введите "1" и подтвердите. Затем попробуйте ещё раз прописать частотник с контроллера. Для начала убедитесь, что в сервисном меню, в разделе "Конфигурация" у вас выбран именно преобразователь LGiG5A. Затем, в разделе "Конфигурация ПЧ" установите ещё раз укажите LGiG5A, фактическую мощность вашего двигателя и количество его полюсов (Если скоросто двигателя 2800, то он двухполюсный. Если 1400, то четырёхполюсный.) В поле "Прав. выбора" должно при этом стоять "Да". Затем, в поле "Сост. ПЧ" выбираете "Прогр." и нажимаете воод. Если появится надпись "Готов", то конфигурация частотника прошла успешно и он готов к работе. Если появится надпись "Ошибка", то связь по шине отсутствует. Вам необходимо проверить соответствие подключения кабеля R+/T+ на S+, R-/T- на S-, GND на CM. Если монтаж выполнен правильно, а связи нет, попробуйте выполнить ручную конфигурацию частотника согласно инструкции http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...s_LGiG5A_ru.pdf И в любом случае, запустится частотник или нет, отправляйте сервисную заявку на VTS.
|
|
|
|
|
30.10.2017, 14:47
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748
|
Добрый день! Прошу помощи специалистов. Заканчиваю монтаж вентустановки VTS, начал монтировать электрику и застопорился на щите, точнее на контроллере. Не могу разобраться куда подключать питание шиберов, насоса, пресмостатов и термостата. Более менее понятно с датчиками температуры. Щит VS 40-150 CG UPS EXH, частотник из комплекта, SV-iG5A. Требуется консультация, в долгу не останусь
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.10.2017, 16:07
|
Guest Forum
|
Цитата(flashdn777 @ 30.10.2017, 12:47) Добрый день! Прошу помощи специалистов. Заканчиваю монтаж вентустановки VTS, начал монтировать электрику и застопорился на щите, точнее на контроллере. Не могу разобраться куда подключать питание шиберов, насоса, пресмостатов и термостата. Более менее понятно с датчиками температуры. Щит VS 40-150 CG UPS EXH, частотник из комплекта, SV-iG5A. Требуется консультация, в долгу не останусь Подключить несложно, только внимательно документацию читайте.
|
|
|
|
|
30.10.2017, 17:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748
|
Цитата(Blade runner @ 30.10.2017, 16:07) Подключить несложно, только внимательно документацию читайте. Документации никакой нет, в инструкции с диска не нашел нормального описания
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.10.2017, 17:31
|
Guest Forum
|
Можно поискать на сайте vts
|
|
|
|
|
2.11.2017, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Уже 7 лет не видел VTS.
|
|
|
|
|
2.11.2017, 21:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748
|
Цитата(kosmos440o @ 2.11.2017, 20:39) Уже 7 лет не видел VTS. Вот мне досталось такое счастье, 2015 года выпуска
|
|
|
|
|
3.11.2017, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Надо было несчастный случай с контроллером устроить.
|
|
|
|
|
3.11.2017, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
В документации, которая ВСЕГДА прилагается VTS к установке, есть номер аппликации, по этому номеру на диске находится схема подключения.
|
|
|
|
|
5.11.2017, 17:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748
|
Собрал я всю обвязку по аппликации, при включении контроллера на экране Cn и больше ничего. Вычитал что нужно перевести контроллер в режим работа, но у меня пульт basic, адванса нет
|
|
|
|
|
29.11.2017, 22:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 332725
|
Доброго времени суток, имеется приточка VTS со щитом VS 40-150 CG UPC SUP-EXH, частотников два LS-IG5A, проблема в следующем, конфиг на них отправляет, всё настройки частотник принимает, на пульте (адвансе) в параметрах показывает оба частотника, но по какой-то причине рабочую частоту и ток видит только на одном. Возможен ли баг прошивки? Оба частотника прекрасно запускаются, крутят движки, управляются с пульта, видят обрыв по модбасу, если обесточить один из них. Ну и разумеется я пробовал забивать все конфиги ручками, и проверял адресацию модбаса с самих частотников, там всё нормально.
|
|
|
|
|
31.1.2018, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336016
|
здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен
_OPTIMA__AS_2S______________.pdf ( 84,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
Гость_Cabbage moths_*
|
10.2.2018, 16:04
|
Guest Forum
|
Скачайте с сайта ВТС описание щита управления. В нем есть расшифровка обозначений. S1F - пожарка E4 - авария вентустановки HE не помню, возможно вход авария электронагревателя или термоконтакт перегрева.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)