> Не корректно работают входы Txm-8u
covershow
сообщение 20.9.2017, 18:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.9.2017
Пользователь №: 328461



Доброго времени суток, товарищи. Нуждаюсь в вашей помощи в поиске решения проблемы.
Есть щит автоматизации на базе Siemens. Установлен контроллер TXS1.12F10, к нему подключены 3 аналоговых модуля TXM-8U и два релейных модуля. Все работало прекрасно, как в один прекрасный день вылетела вся периферия в аварию и ЧП. На всех трех аналоговых модулях постоянно мигают индикаторы состояния входов, причем все. На скаде все висит в аварии, но при этом есть отображение работы частоты ЧП и есть возможность задавать свою частоту на частотник, заслонки так же в аварии, но есть возможность регулирования процент открытия и закрытия клапана. Аварии никаким образом не сбрасываются, а индикаторы на модулях постоянно мигают желтым цветом. Производилась замена модулей, без замены розетки и результат один и тот же, все мигает. Менялись датчики, тоже безрезультатно. Конфигурации посмотреть нет возможности через XWORKS. На Desigo Inside показывается что вся периферия в состоянии дефект, на мнемосхеме датчики, которые в аварии указано NO OUTPUT.
Может кто-то подсказать решение данной проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 20.9.2017, 23:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"на базе Siemens. Установлен контроллер TXS1.12F10, к нему подключены 3 аналоговых модуля TXM-8U"

..ну так, навскидку

TXS1.12F10
http://ibt.su/siemens_desigo/siemens_siste...mens_txs1_12f10

это модуль питания для I/O
вы не то меняли, нужно процессорный модуль искать и его состояние смотреть

это типа
http://ibt.su/siemens_desigo/siemens_siste..._kontroller_px/

з.ы.. хотя мож весь этот DESIGO зоопарк как то могут напрямую на INSIGHT цеплять.. тогда фиг знает

Сообщение отредактировал ktulu - 20.9.2017, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 21.9.2017, 11:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Если у вас в щите только модуль 12F10( Это не контроллер, а модуль питания шины) и модули входов/выходов, то это говорит о том, что у вас из щита спёрли контроллер, либо контроллер находится в другом щите. Мигающие модули как раз говорят о том, что у них нет связи с контроллером.
Откройте проект и посмотрите в каком щите у вас находится контроллер от этих модулей. И проверьте связь. В щите есть модуль TXA1.IBE рядом с TXS1.12F10?

Сообщение отредактировал Sigezmund - 21.9.2017, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения