@elena@
сообщение 18.9.2018, 8:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Добрый день уважаемые специалисты. Суть: Есть небольшой механический цех 12х20х6. (находится на территории газодобывающего комплекса), категория Д. Зимой поддерживаем в нерабочее время +5, в рабочее догреваем приточкой. Рассчитала воздухообмен на теплоизбытки и вредности и.т.п. Приняла по теплоизбыткам, потому как по кратности не прохожу. На зимний период хочу сделать приточку (с учетом воздуха на местные отсосы) + вытяжной крышной вентилятор. В летний период приток через фрамуги, а вот вытяжку не определюсь. Оставить крышной вентилятор? Или дефлектора?
Подскажите плиз rolleyes.gif . Еще вопрос есть ли какие либо доп. требования на размещение приточных установок (в частности воздухозабор) и установку крышников или дефлекторов. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2018, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(@elena@ @ 18.9.2018, 8:39) *
Приняла по теплоизбыткам, потому как по кратности не прохожу.

Это как? На вредности плевать?
Цитата(@elena@ @ 18.9.2018, 8:39) *
В летний период приток через фрамуги, а вот вытяжку не определюсь.

Приток через фрамуги это замечательно, но только расскажите сколько получит свежего воздуха человек ,который находится чуть дальше полуметра от фрамуги,ну или в середине цеха?
Цитата(@elena@ @ 18.9.2018, 8:39) *
Еще вопрос есть ли какие либо доп. требования на размещение приточных установок (в частности воздухозабор) и установку крышников или дефлекторов. Спасибо

сп 60 п 7.3. и п 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.9.2018, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И как там с опасными зонами на территории газодобывающего комплекса? Вам случайно воздухозабор с 15м не надо делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 18.9.2018, 11:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо за комментарии. Почему на вредности плевать? Я же написала что сделала и по ним расчет. Но идет превышение по теплоизбыткам. поэтому к расчету приняла их. Касательно свежего воздуха решение взято не из головы а согласно кучи литературы где прописывают что приток в цеха в летний период естественный. Касательно размещения воздухозабора и крышников вопрос вы не поняли. Его поняла белка. Потому как располагается здание на территории газодобывающего комплекса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.9.2018, 12:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Для примера, посмотрите п. 10.3 ВСН 21-77 "В мастерских предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию. Объем приточной вентиляции с механическим побуждением принимать равным трехкратному обмену по полному объему помещения. Удаление воздуха может производиться вытяжной системой с естественным побуждением".
если взрывоопасная зона или смежная стена помещения категории А,Б + п.3.13 "превышением приточной вентиляции с механическим побуждением над вытяжной не менее чем на 3 обм/час."

Воздухозабор от вытяжки 10м по горизонтали или 6 по вертикали по 10.5 СП60. Но высота воздухозабора должна оговаривается в каком-то нормативном документе. На НПЗ в зависимости от зон 5м или 15м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2018, 12:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(@elena@ @ 18.9.2018, 11:49) *
Спасибо за комментарии. Почему на вредности плевать? Я же написала что сделала и по ним расчет. Но идет превышение по теплоизбыткам. поэтому к расчету приняла их.

Цитата(@elena@ @ 18.9.2018, 8:39) *
Рассчитала воздухообмен на теплоизбытки и вредности и.т.п. Приняла по теплоизбыткам, потому как по кратности не прохожу.

эта фраза воспринимается так как воздуха не хватает то по вредностям то приняла по теплоизбыткам.

У вас есть вредности и теплоизбытки значит приток и вытяжка только механические. Летом можно хоть въездные ворота открыть но на другом концу цеха свежего воздуха не добавится, а если есть теплоизбытки то ваще капец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 18.9.2018, 12:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Я что то не поняла компостер вы сюда заглянули чтобы совет дельный дать или покритиковать? В цеху на такую квадратуру всего 5 станков с небольшим выделением вредностей. цех имеет ширину 12м. Окна большие со всех сторон. 2-е ворот 4х4. Дайте дельное предложение - я его приму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2018, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну так я дал дельное предложение. Естественная вытяжка не прокатит,так как нужно летом она работать не будет. В производственных помещениях окна обычно располагаются на высоте и от того что их откроют воздух в рабочей зоне не появится.
Когда летом в спецодежде машешь молотком в цеху, поверьте, открытое окно в 5 метрах роли вообще никакой не играет .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 18.9.2018, 13:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Я так понимаю что на приток неорганизованный вы согласны? Кстати здание это было действующее и по факту у них только приточка. Вытяжки совсем никакой нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 18.9.2018, 14:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



vadimk спасибо за ответ. Именно по этим нормам я и делаю. Извините не сразу увидела Ваш ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения