Цитата(Rysl @ 1.9.2010, 19:49)
Здравствуйте коллеги! извините если повторюсь с темой (так таковую не нашел), но все же: подскажите пожалуйста по какому принципу подбирают схему расстановки насосов в котельной? к примеру имеется система - нагрузка на ГВС -20кВт, на радиаторное отопление - 20 кВт, на теплые полы - 10 кВт; котел Protherm Медведь V16 KLOM50 и он питает контур отопления с насосом, контур теплых полов с насосом и смесительным клапаном и бойлер с насосом (насосы стоят только на контурах). Исходя из каких соображений эти три насоса можно заменить одним с большей мощностью на общую обратку (или на подачу) и смесительными клапанами? от чего тот или иной вариант зависит - дальность трассы, температура...? заранее спасибо!
Не получится одним насосом, т.к. на каждый контур смешения требуется свой насосный агрегат