> Размещение газовой котельной у Больницы/Поликлиники, СП 158.13330.2014
Machinator
сообщение 1.6.2016, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день!

Не могу разобраться с вопросом. Мой работодатель приобрел отдельно стоящее здание с пристроенной газовой котельной. У меня появились сомнения, насколько допустимо использовать пристроенную котельную рядом с мед.учреждением. СП 158.13330.2014 в пункте 7.2.1.5 предписывает "Допускается строительство собственной котельной на отдельном или смежном с проектируемой организацией участке с учетом категории потребителя по надежности теплоснабжения".
С коллегами разошлись во мнении, что такое отдельный или смежный участок. Я представляю себе это, как "за нашей территорией, на соседнем земельном участке", а кто то говорит: "раз на смежном, значит можно и в смежном пристроенном здании".

Прошу помочь разобраться, до того как мы попробуем сунуться в СЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 1.6.2016, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Вроде бы, до 360 кВт и не "котельная". А у Вас какая мощность?
Если менее 360 кВт, поищите информацию в разделе газоснабжения. Поиск по слову "теплогенераторная".

Вот на этом форуме тоже можно поискать:
http://proekt-gaz.ru/forum/2

Сообщение отредактировал defuser - 1.6.2016, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 1.6.2016, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



мощность в районе 250-300 кВт, но это одного котла, а т.к. у меня котельная будет первой категории, то будет два котла по 300 и того 600.

Сообщение отредактировал Machinator - 1.6.2016, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.6.2016, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Machinator @ 1.6.2016, 8:50) *
... Мой работодатель приобрел отдельно стоящее здание с пристроенной газовой котельной. У меня появились сомнения, насколько допустимо использовать пристроенную котельную рядом с мед.учреждением.

Наши нормотворцы никак не "родят" СП на автономные источники теплоснабжения - здесь обсуждали. Не обращайте внимания, что в офиц. ответе крышные котельные, т.к. там ответ на конкретный запрос по конкретному объекту
Цитата
В настоящее время разработан нормативный документ СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», которые находятся в Министерстве строительства и ЖКХ РФ на утверждении с апреля 2015 года.

До утверждения этого документа проектирование ... следует выполнять в соответствии с Изменениями № 1 к СНиП II-35-76

Поэтому пока смотрим СНиП II-35-76
1.8.* ...
Цитата
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.6.2016, 10:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(defuser @ 1.6.2016, 9:08) *
Вроде бы, до 360 кВт и не "котельная". А у Вас какая мощность?
Если менее 360 кВт, поищите информацию в разделе газоснабжения. Поиск по слову "теплогенераторная".

Вот на этом форуме тоже можно поискать:
http://proekt-gaz.ru/forum/2

Что то я сильно сомневаюсь в магическом действии числа 360 (кВт). Согласно последним веяниям все системы газопротребления, не зависимо от мощности, классифицируются по давлению и у кого выше низкого - тот попал в ОПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.6.2016, 10:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Machinator @ 1.6.2016, 10:16) *
мощность в районе 250-300 кВт, но это одного котла, а т.к. у меня котельная будет первой категории, то будет два котла по 300 и того 600.

Дело не только в категории котельной, опять-таки, см. СНиП II-35-76
Цитата
4.14 ...
В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производственных котельных второй категории - установка одного котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 2.6.2016, 14:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Спасибо за помощь!

Котельная пристроенная, думаем, что делать. Перенести? Но на сколько перенести? Куда смотреть, можете подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2016, 3:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Неизвестно, какая формулировка будет в новом СП на автономные источники теплоснабжения. В старом СП 41-104-2000 была формулировка, существенно отличающаяся от СНиП II-35-76
Цитата
3.5
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.

2. Если котельная будет не пристроенной, а отдельно стоящей, то проектируется по СП 89.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 2.7.2019, 10:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый день. Подниму тему.

Вышел СП 373, в котором более нет ограничений на встройку/пристройку котельных к зданиям какого-либо назначения, а есть ограничения по ПОМЕЩЕНИЯМ в этих самых зданий.
Можем ли мы, к примеру, для поликлиники говорить о том, что при наличии техэтажа и отсечения крышной котельной - я могу разместить ее на крыше и тем самым выполнить требование п. 5.11 СП 373 в части "не допускается размещать СМЕЖНО с палатами для больных и лечебными кабинетами медицинских организаций".

Что скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Scotch
сообщение 27.5.2021, 14:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2021
Пользователь №: 392013



Цитата(sometimes @ 2.7.2019, 10:16) *
Добрый день. Подниму тему.

Вышел СП 373, в котором более нет ограничений на встройку/пристройку котельных к зданиям какого-либо назначения, а есть ограничения по ПОМЕЩЕНИЯМ в этих самых зданий.
Можем ли мы, к примеру, для поликлиники говорить о том, что при наличии техэтажа и отсечения крышной котельной - я могу разместить ее на крыше и тем самым выполнить требование п. 5.11 СП 373 в части "не допускается размещать СМЕЖНО с палатами для больных и лечебными кабинетами медицинских организаций".

Что скажете?


тоже интересует этот вопрос.
частная клиника, можно ли на крыше возвести котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2021, 8:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Scotch @ 27.5.2021, 14:16) *
частная клиника, можно ли на крыше возвести котельную

Недавно тут обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:14