Плохая циркуляция, Плохо греют. Двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей |
|
|
|
19.4.2017, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318437
|
Прошу объяснить.
Что Вы предлагаете переделать / усовершенствовать?
|
|
|
|
|
19.4.2017, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
сообщение 11- ставить выкинутые из системы краны, ныне они могут быть термостатами для двухтрубок( что для двухтрубки при приобретении сообщить обязательно, ибо термостаты от однотрубок не подходят). ставить снова к каждому прибору всей системы.
|
|
|
|
|
19.4.2017, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(AlexNF @ 19.4.2017, 21:27) Смотрите пожалуйста фото кранов, самих батарей и подводящих труб. Смущает арматура на нижней подводке(обратке от батареи), если это шаровый кран, то нормально. Если регулировочный вентиль, который ставится только на подачу, то как раз он и создает, как уже говорил Цитата(awlan @ 2.4.2017, 13:19) повышенное сопротивление подводок и как следствие малый расход теплоносителя через радиатор и его надо менять на шаровый. Цитата(инж323 @ 19.4.2017, 21:56) ну вот и ч.т.д. чего либо обладающего значимым сопротивлением нет. кстати, и подводка нижняя смонтирована неразборной совсем. криворучка вам намонтировал. Все наоборот, как раз "значимое сопротивление" и не дает работать нормально нагревательному прибору, ведь по стояку до(этаж снизу) и после(этаж сверху) все работает нормально. Про монтаж согласен .
|
|
|
|
|
19.4.2017, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318437
|
Плохой монтаж - отводы о стояков? Или подключение батарей тоже?
|
|
|
|
|
19.4.2017, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(awlan @ 19.4.2017, 18:28) Все наоборот, как раз "значимое сопротивление" и не дает работать нормально нагревательному прибору, ведь по стояку до(этаж снизу) и после(этаж сверху) все работает нормально. Про монтаж согласен . даже в дискуссию вступать не стану- сразу в учебник стоит отправить.Таких двухтрубок с выкинутыми за "ненадобностью" КДР на переделывали достаточно. Да и домик симпотичный, если во дворе есть места для парковки без вандализма. Только вот.... вроде сейчас в снегу все, в сновавыпавшем.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2017, 19:37
|
|
|
|
|
8.7.2017, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318437
|
Межсезонье, самое время переходить от теории к практике.
Запланировано: - перепаять все плохоспаянные места; - обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений; - сместить батареи в двух комнатах ближе к стояку.
Не планирую делать, хоть и много советовали: - менять шар-кран на подающей трубе на регулировочный вентиль / термостат, т.к. это нужно делать всему подъезду. От замены в моей квартире - улучшений не будет. - балансировать систему в подвале - возможно только во время сезона.
Из более радикальных мер: 1. Сантехник предлагает весь подающий носитель пропускать через свою батарею (сдавать не в обратку, а дальше запускать по подающей трубе - так мол циркуляция будет гарантировано норм) 2. Поставить циркуляционный насос перед выходом в обратку - улучшая циркуляцию. 3. Поставить насос на подающую трубу.
Прошу специалистов прокомментировать варианты. Что еще предложите сделать?
|
|
|
|
|
9.7.2017, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(AlexNF @ 8.7.2017, 23:39) Межсезонье, самое время переходить от теории к практике.
Запланировано: - перепаять все плохоспаянные места; - обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений; - сместить батареи в двух комнатах ближе к стояку.
Не планирую делать, хоть и много советовали: - менять шар-кран на подающей трубе на регулировочный вентиль / термостат, т.к. это нужно делать всему подъезду. От замены в моей квартире - улучшений не будет. - балансировать систему в подвале - возможно только во время сезона.
Из более радикальных мер: 1. Сантехник предлагает весь подающий носитель пропускать через свою батарею (сдавать не в обратку, а дальше запускать по подающей трубе - так мол циркуляция будет гарантировано норм) 2. Поставить циркуляционный насос перед выходом в обратку - улучшая циркуляцию. 3. Поставить насос на подающую трубу.
Прошу специалистов прокомментировать варианты. Что еще предложите сделать? - поменять трубу подводки на ПП32мм PN25, армированную сплошной алюминиевой фольгой (Стаби). А еще лучше и стояки и подводку сделать стальными трубами ВГП. - убрать ППкраны. Вместо них поставить полнопроходные шаровые латунные краны 3/4" с разъемными муфтами (американками). - вполне возможно, что будет полезно отказаться от диагонального подключения и сделать боковое. - проследить, чтобы ППр Вам наварили не вот так:
Думаю, что передвигать радиаторы от центра окон не стОит. Цитата(AlexNF @ 8.7.2017, 23:39) Из более радикальных мер: 1. Сантехник предлагает весь подающий носитель пропускать через свою батарею (сдавать не в обратку, а дальше запускать по подающей трубе - так мол циркуляция будет гарантировано норм) 2. Поставить циркуляционный насос перед выходом в обратку - улучшая циркуляцию. 3. Поставить насос на подающую трубу. Все эти три варианта - вандальные. Если этот "сантехник-вредитель" уже кому-то так сделал на Вашем стояке, то понятно откуда возникли проблемы.
Сообщение отредактировал Inchin - 9.7.2017, 10:51
|
|
|
|
|
9.7.2017, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
С учетом всего сказанного выше (сверху и снизу ОП работают, при всех прочих недостатках и подозрениях) большое подозрение вызывает монтаж. Судя по фото - с восходящим углом. При всех прочих косяках (особенно длинных подводках) - это вообще трындец. Проверьте. Должно быть: либо "0" либо отрицательный тангенс 0,003.
Сообщение отредактировал испытатель - 9.7.2017, 12:40
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
9.7.2017, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318437
|
Спасибо за ответы. Будем делать.
По поводу вандализма с насосом. Проблема будет в высасывании теплоносителя на себя (в обиде этаж выше)? или в высасывании носителя на этот стояк ?
|
|
|
|
|
10.7.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(AlexNF @ 9.7.2017, 23:08) По поводу вандализма с насосом. Проблема будет в высасывании теплоносителя на себя (в обиде этаж выше)? или в высасывании носителя на этот стояк ? В точке подключения радиатора к стоякам, в стояке должно быть несколько бОльшее давление, чем в стояке обратке. Т.е. должен быть перепад давлений. Причем перепад может быть небольшой в пределах единиц или десятков Па. Если же поставить насос, то он будет создавать в стояке обратки давление больше, чем в стояке подачи. Причём этот перепад может быть несколько десятков тысяч Па. В результате на стояке может появиться и обратная циркуляция по радиаторам, и не пойми чего. Короче вандализм. Была мысль использовать частотный насос с автоРПД. Но этот способ всё равно незаконный, дорогостоящий и требует знаний, как не навредить гидравлике стояка. Да и сколько протянет насос, если теплоноситель некачественный неизвестно. Плюс нужно делать защиту от сухого хода. Короче, вряд-ли сантехник этот способ осилит понять и правильно настроить.
Сообщение отредактировал Inchin - 10.7.2017, 11:45
|
|
|
|
|
10.7.2017, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Inchin @ 10.7.2017, 11:43) В точке подключения радиатора к стоякам, в стояке ПОДАЧИ должно быть несколько бОльшее давление, чем в стояке обратки. Т.е. должен быть перепад давлений. Причем перепад может быть небольшой в пределах единиц или десятков Па. Надеюсь, что по смыслу все догадались, что слово " подачи"пропустил опечатавшись.
|
|
|
|
|
10.7.2017, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
никто и не путал, что речь о перепаде давления ведете в стояках в месте подключения подводок к ОП в двухтрубной системе, который должен быть порядка 70 % от потерь давления во всей системе. Но лично для вас .... перепад может быть небольшой в пределах единиц или десятков Па. Вам какой больше нравится, 7 Па или 23 Па?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(инж323 @ 10.7.2017, 23:41) ...Но лично для вас .... перепад может быть небольшой в пределах единиц или десятков Па. Это в доме-то 1924 года постройки, в двухтрубке рассчитанной на гравитационную циркуляцию, и без всякой арматуры повышенного сопротивления на приборных узлах, по вашему, перепад в стояках в месте подключения приборных узлов может быть от 10 кПа как в современных двухтрубках? Вам бы сделать сначала самообучающие расчёты оговориваемой двухтрубки в том же Аудиторе СО и посмотреть, какие значения пьезометра будут в местах подключения приборных узлов. А уже только потом, пытаться насмехаться над другими. Пока же понасмехались над собой.
Сообщение отредактировал Inchin - 11.7.2017, 9:18
|
|
|
|
|
11.7.2017, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
вы предмет сперва изучите. Кроме натыкивания циферок в прогу аудитора ничего и не знаете и даже того, что за циферками стоит.Как и не знаете, что стояло в системе, коль с 24 года в двухтрубке работалас штатной арматурой запорной и пока не залезли в неё такие натыкиватели как вы, то работало.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(инж323 @ 11.7.2017, 22:04) вы предмет сперва изучите. Кроме натыкивания циферок в прогу аудитора ничего и не знаете и даже того, что за циферками стоит.Как и не знаете, что стояло в системе, коль с 24 года в двухтрубке работалас штатной арматурой запорной и пока не залезли в неё такие натыкиватели как вы, то работало. Какой высокий слог! Просто поэзия в прозе! Можете собой гордиться, что нашли такие "веские аргументы", чтобы понятно объяснить всё топикстартеру. П.С. И не было установлено в таких системах никакой арматуры, ни запорной, ни регулировочной на приборных узлах.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Вот обычная для тех времён двухтрубка. Никакой запорной или балансировочной арматуры не устанавливалось.
В лучшем качестве в формате ПДФ -
___________________._5________________.pdf ( 42,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115И никакой ни запорной, ни регулирующей арматуры на таких системах не устанавливалось (и всё работало, по тому принципу, что объяснила Татьяна Удальцова). И сам наблюдаю такие системы в центре моего города в массовом количестве. И без всякой арматуры на приборных узлах!
|
|
|
|
|
27.7.2017, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Вот читаю и диву даюсь нашим горе специалистам. У Вас несколько проблем, стояк зауженный, длинный отвод от стояка до радиатора отопления. Вода просто на просто сваливает по стояку не заходя к вам в радиаторы. Решение проблемы только одно. На подаче магистрали сделать заужение трубы после водоразбора на ваш отопительный прибор, прямо перед батареей поставить байпас, иначе в случае непредвиденной ситуации оставите без тепла другие квартиры.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
и самое главное забудьте про терморегулирующие клапана, на кой они вам если и так холодно
Сообщение отредактировал devil - 27.7.2017, 12:01
|
|
|
|
|
27.7.2017, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 10:40) Вот читаю и диву даюсь нашим горе специалистам. У Вас несколько проблем, стояк зауженный, длинный отвод от стояка до радиатора отопления. Вода просто на просто сваливает по стояку не заходя к вам в радиаторы. Решение проблемы только одно. На подаче магистрали сделать заужение трубы после водоразбора на ваш отопительный прибор, прямо перед батареей поставить байпас, иначе в случае непредвиденной ситуации оставите без тепла другие квартиры. Вы бы еще кран полностью перекрывающий ЗУ посоветовали! Наверное, Вы являетесь "чудо"-специалистом. Вот бродят такие "чудо" специалисты и системы отопления из строя выводят... П.С. Вы Уважаемый хоть краем уха слышали про гравитацию, про закон тяготения? Цитата(devil @ 27.7.2017, 12:00) и самое главное забудьте про терморегулирующие клапана, на кой они вам если и так холодно Извините, но Вы отличаете в арифметике плюс от минуса? Если бы отличали, то не писали бы такой несуразицы. Вам что, высказать свои "гениальные" идеи негде? Может с бутылкой водки пойти во двор, там и найдете "единомышленников"?
Сообщение отредактировал Inchin - 27.7.2017, 20:49
|
|
|
|
|
27.7.2017, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
подобную же чушь несете и вы Инчин и ничего, даже гордитесь собой.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(инж323 @ 27.7.2017, 20:31) подобную же чушь несете и вы Инчин и ничего, даже гордитесь собой. Обсуждали особенности двухтрубки в старом доме целых две страницы форума. Заходит чел с незамутненным сознанием и начинает рассказывать как он "портит" однотрубные разводки в своем кооперативе, а ему про гравитацию начинают объяснять Сюр какой-то.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(испытатель @ 28.7.2017, 7:34) Обсуждали особенности двухтрубки в старом доме целых две страницы форума. Заходит чел с незамутненным сознанием и начинает рассказывать как он "портит" однотрубные разводки в своем кооперативе, а ему про гравитацию начинают объяснять Сюр какой-то. Ставит краны на ЗУ (байпасы) в однотрубке, их перекрывает, и очень гордится собой. Хотя этот "чел", даже не понял, что речь в теме идет о двухтрубке, а не об однотрубке! Вообще в этой теме нет смысла отвечать. Все точки над И уже расставила Татьяна Удальцова. А если кто её не смог понять, то это только проблема в качестве образования непонимающего!
|
|
|
|
|
29.7.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(инж323 @ 27.7.2017, 22:31) подобную же чушь несете и вы Инчин и ничего, даже гордитесь собой. Допускаю, что могу ошибаться. Но постоянно стараюсь повысить свой уровень за счет самообразования. Учиться нужно всю жизнь. И в таких случаях, вместо того, чтобы оскорблять, хотя бы намекните, где ошибаюсь (еще лучше ссылки на справочники и учебную литературу). Вот это и будет благим и общеполезным диалогом. А не "аргументируйте", в стиле:"не пишите чепухи, не несите бред и т.п.".
Сообщение отредактировал Inchin - 29.7.2017, 11:51
|
|
|
|
|
1.8.2017, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Цитата(Inchin @ 28.7.2017, 17:49) Ставит краны на ЗУ (байпасы) в однотрубке, их перекрывает, и очень гордится собой. Хотя этот "чел", даже не понял, что речь в теме идет о двухтрубке, а не об однотрубке! Вообще в этой теме нет смысла отвечать. Все точки над И уже расставила Татьяна Удальцова. А если кто её не смог понять, то это только проблема в качестве образования непонимающего! Кран на байрас походу как раз ставили ВЫ. Раз в голову такое пришло. Горе мастер. Идите лесом, теоретик, начните с монтажа, и быть может до вас дойдет все то, что я писал.
|
|
|
|
|
1.8.2017, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Цитата(Inchin @ 29.7.2017, 12:49) Допускаю, что могу ошибаться. Но постоянно стараюсь повысить свой уровень за счет самообразования. Учиться нужно всю жизнь.
И в таких случаях, вместо того, чтобы оскорблять, хотя бы намекните, где ошибаюсь (еще лучше ссылки на справочники и учебную литературу). Вот это и будет благим и общеполезным диалогом.
А не "аргументируйте", в стиле:"не пишите чепухи, не несите бред и т.п.". Хотите учиться, учитесь. Ник то не мешает. 1)А теперь объясните мне алкоголику с подворотни, каким же образом поможет терморегулирующий клапан отопить радиатор, в который не поступает тепло? Откроет суэцкий канал на водопроводе диаметром 15мм? 2) В том что я предложил ни какого криминала нет. Если горе проектировщики (при чем наверно как вы пытаетесь учесть каждую мелочь, не обращая внимания на важные вещи, вдобавок не беря запас в расчетах. А зачем Вы же все учли), высчитали что по закону гравитации вода попадет в отопительный прибор через петлю в 10 метров, минуя законы гидравлики (вода течет по пути наименьшего сопротивления). Создав местное сужение на трубе мы создадим сопротивление, благодаря этому вода пойдет в радиатор. А вот чтобы теплоноситель достался другим потребителям, я и предложил поставить байпас возле радиатора отопления(причем там от должен стоять в этом случае, независимо от того что это двухтрубная система отопления), ну и соответственно запорная арматура МЕЖДУ байпасом и радиатором. ТАК ВАМ ПОНЯТНЕЕ? А не так как указали Вы на байпасе. 3) Возьмите себе совет на заметку, в литературе данного совета не найдете. Удачи в учебе. И прежде чем советовать что-либо разберитесь в вопросе. Человек задал вопрос как решить проблему? А не "почему не течет"? Цитата(Inchin @ 27.7.2017, 21:54) Вы бы еще кран полностью перекрывающий ЗУ посоветовали! Наверное, Вы являетесь "чудо"-специалистом. Вот бродят такие "чудо" специалисты и системы отопления из строя выводят... П.С. Вы Уважаемый хоть краем уха слышали про гравитацию, про закон тяготения? Извините, но Вы отличаете в арифметике плюс от минуса? Если бы отличали, то не писали бы такой несуразицы. Вам что, высказать свои "гениальные" идеи негде? Может с бутылкой водки пойти во двор, там и найдете "единомышленников"? И жду вашего решения данного вопроса. И почитав ваши комментарии, очень удивился. Оказывается Вы просто гуру в расчетах, нежели люди 1900-х годах, которые именно все считали, а не как сейчас все убрали из расчетов.
Сообщение отредактировал devil - 1.8.2017, 13:29
|
|
|
|
|
1.8.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(devil @ 1.8.2017, 13:25) ... А вот чтобы теплоноситель достался другим потребителям, я и предложил поставить байпас возле радиатора отопления(причем там он должен стоять в этом случае, независимо от того что это двухтрубная система отопления). Комментарии излишни...
|
|
|
|
|
2.8.2017, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Цитата(Inchin @ 1.8.2017, 22:28) Комментарии излишни... что могу сказать. Упертый теоретик, впаривающий на своем сайте гидрострелки как панацея от всех бед. Раз Вы такой умный и мудрый в чем дело, прокомментируйте. Или сказать не чего? Комментатор излишний вы наш. А то ненароком еще один алкаш забредет сюда, и поверит в мою ересь.
Сообщение отредактировал devil - 2.8.2017, 7:45
|
|
|
|
|
2.8.2017, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(devil @ 2.8.2017, 7:42) что могу сказать. Упертый теоретик, впаривающий на своем сайте гидрострелки как панацея от всех бед. Раз Вы такой умный и мудрый в чем дело, прокомментируйте. Или сказать не чего? Комментатор излишний вы наш. А то ненароком еще один алкаш забредет сюда, и поверит в мою ересь. По поводу Ваших слов, о необходимости ЗУ (байпаса) перед ОП (отоп.прибором) в двухтрубной системе - действительно говорить уже ничего не нужно. И так всё всем понятно.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|