> Сетевое управление в Овен-Данфосс, есть ли существенные проблемы ?
Bjornvjik
сообщение 27.3.2019, 11:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358054



В сети много дешевых предложений продажи ПЧ Данфосс безымянными "дилерами":

132F0002 Danfoss VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт, 2,2А 6000 руб
132F0003 Danfoss VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт, 4,2А 7000 руб
132F0005 Danfoss VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт, 6,8А 7500 руб
132F0007 Danfoss VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт, 9,6А 11500 руб
(все цены не вкл передние панели)

По цене это до 1,5 - 2 раз дешевле ПЧ Овен.
Есть ли в предложениях какой-то подвох — может быть восстановленные или с проблемными версиями hardware или firmware ?

Знаю, что у Овеновских ПЧ есть проблемы с сетевым обменом, подтверждением тому двухлетние попытки модернизации конфигуратора ПЧ, в апреле 2019 выйдет очередная «исправленная версия» конфигуратора.
Это проблемы отдельно взятой программы конфигуратора Овен или общие сетевые проблемы ПЧ Овен/Данфосс и они будут проявляться на Modbus при работе через ПЛК?

Означают ли наличие сетевых проблем у ПЧ Овен те же проблемы в ПЧ Danfoss или у них разное firmware, а общее только оборудование ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.3.2019, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



VLT Micro Drive FC 51 это очень бюджетная серия ПЧ Данфос и ещё и без пульта и Овен изначально свои клоны дороже продавали, про протоколу обмена не скажу, не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.3.2019, 11:42
Сообщение #3


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Bjornvjik @ 27.3.2019, 11:20) *
Означают ли наличие сетевых проблем у ПЧ Овен те же проблемы в ПЧ Danfoss или у них разное firmware, а общее только оборудование ?


Микродрайвы нормально автоматятся. Что там овны натворили, я фиг знаю.

Учитывая, что китайские панели с лейбом "Овно" несовместимы по длинным типам данных с настоящими овновыми ПЛК - я бы что угодно от этих криволапов ожидал.

Сообщение отредактировал Ashihara - 27.3.2019, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bjornvjik
сообщение 27.3.2019, 11:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358054



Цитата(Ashihara @ 27.3.2019, 11:42) *
1. Микродрайвы нормально автоматятся. 2. Что там овны натворили, я фиг знаю.


1. У Данфоса есть конфигуратор для этой серии и хорошо ли работает?
Автоматятся - то есть нет проблем с сетевым обменом?

2. Вряд ли им нужны проблемы по собственной инициативе, может они возникли в попытке исправления каких-то ошибок замеченных потребителями ?

Цитата
Учитывая, что китайские панели с лейбом "Овно" несовместимы по длинным типам данных с настоящими овновыми ПЛК - я бы что угодно от этих криволапов ожидал.
Не понял, разьве панель отвечает за обмен по RS-485, а не основной блок ПЧ?
Вроде он должен работать по сети и без панели?

Цитата(Pawel @ 27.3.2019, 11:33) *
VLT Micro Drive FC 51 это очень бюджетная серия ПЧ Данфос и ещё и без пульта
Пульт еще + 850...1000 руб.
Цены в первом сообщении нормальные или наводят на подозрения в качестве ?


Сообщение отредактировал Bjornvjik - 27.3.2019, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.3.2019, 12:24
Сообщение #5


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Bjornvjik @ 27.3.2019, 11:54) *
1. У Данфоса есть конфигуратор для этой серии и хорошо ли работает?
Автоматятся - то есть нет проблем с сетевым обменом?


Я пультом всегда настраивал. Проблем с обменом нет, только особенности, как и у всех)



Цитата(Bjornvjik @ 27.3.2019, 11:54) *
2. Вряд ли им нужны проблемы по собственной инициативе, может они возникли в попытке исправления каких-то ошибок замеченных потребителями ?


Ну как бы нужно увязывать софт данфоса и китайский со своим. Чтобы вы на "российском" оборудовании не видели иероглифов или отсутствия русификации. Инициатива от них исходит, конечно.



Цитата(Bjornvjik @ 27.3.2019, 11:54) *
Не понял, разьве панель отвечает за обмен по RS-485, а не основной блок ПЧ?
Вроде он должен работать по сети и без панели?


Я имею ввиду панели не к частотнику, а вообще. СП300 которые.

Сообщение отредактировал Ashihara - 27.3.2019, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bjornvjik
сообщение 27.3.2019, 12:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358054



Цитата(Ashihara @ 27.3.2019, 12:24) *
Я пультом всегда настраивал. Проблем с обменом нет, только особенности, как и у всех)

У Danfoss VLT Micro Drive FC 51 есть недокументированные особенности сетевого обмена. Если да, то где о них можно прочесть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.3.2019, 13:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Bjornvjik @ 27.3.2019, 10:54) *
Цены в первом сообщении нормальные или наводят на подозрения в качестве ?

Цены скорее всего демпинговые от диллеров
(У Данфосса на некоторые позиции почти до 50% от розницы скидки)

Сами частотники производства Китай
по информации (ОБС) делают на заводах Дельты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.3.2019, 13:51
Сообщение #8


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Bjornvjik @ 27.3.2019, 12:55) *
У Danfoss VLT Micro Drive FC 51 есть недокументированные особенности сетевого обмена. Если да, то где о них можно прочесть?


Оксюморон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.3.2019, 17:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



делают на заводах Дельты
Сомневаюсь что их там делают, схемотехника и комплектующие совсем другие. Вообще подходы другие.

Сообщение отредактировал Pawel - 27.3.2019, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.3.2019, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Pawel @ 27.3.2019, 16:02) *
делают на заводах Дельты
Сомневаюсь что их там делают, схемотехника и комплектующие совсем другие. Вообще подходы другие.

Уже обсуждалось в одной из тем.
1. Данфосс на Дельту поставляет силовые модули (есть на офф сайте Данфосса информация)
2. На ЧП FC 51 Данфосса надпись "сделано в Китае"
3. Офф заводы Данфосса в Китае производят не ЧП (компрессоа и хол. автоматику)


Причем я лично ничего плохого про Дельту не скажу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.3.2019, 18:00
Сообщение #11


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Мне тоже дельта нравится. По софту и мануалам так вообще одни из самых вменяемых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.3.2019, 5:23
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



овеновский пч имеет на борту модбас и кажись свой овеновский протокол, данфосовский имеет модбас и свой протокол фс.
мтс10 работает по протоколу фс.
овеновский конфигуратор работает по модбасу.
и мст10 и овеновский конфигуратор связываются с данфосом и прекрасно работают, причем последний в некоторых случаях даже удобнее использовать.
овеновская документация на пч более полная и не надо рыться по всем помойкам выискивая как и что. подходит к данфосу.
с овеновским пч дела не имел.
данфос могу сравнивать только с альтиваром и считаю что он на порядок удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bjornvjik
сообщение 29.3.2019, 15:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358054



Цитата(LordN @ 28.3.2019, 5:23) *
овеновский конфигуратор работает по модбасу.
и мст10 и овеновский конфигуратор связываются с данфосом и прекрасно работают, причем последний в некоторых случаях даже удобнее использовать.



пишут, у овеновского конфигуратора проблемы с ПЧ Овен https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28162
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 29.3.2019, 16:07
Сообщение #14


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Bjornvjik @ 29.3.2019, 15:22) *
пишут, у овеновского конфигуратора проблемы с ПЧ Овен https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28162


Получается, что у них больше криволапят те люди, что железом занимаются. Иначе бы конфигуратор также лажал бы с и данфосом.

Хотя, возможно исходники конфигуратора просто взяты у данфоса и поэтому именно с данфосом он нормально и работает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.3.2019, 17:30
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Ashihara @ 29.3.2019, 20:07) *
Получается, что у них больше криволапят те люди, что железом занимаются. Иначе бы конфигуратор также лажал бы с и данфосом.

Хотя, возможно исходники конфигуратора просто взяты у данфоса и поэтому именно с данфосом он нормально и работает)

исходники конфигуратора писаны под модбас, карта переменных в свободном доступе...
ну а косяки у всех бывают.
я вон с мст10 на двух новых буках всю голову свернул пока она с фс101 пч связалась...
всю душу вынула
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 29.3.2019, 18:21
Сообщение #16


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(LordN @ 29.3.2019, 17:30) *
исходники конфигуратора писаны под модбас, карта переменных в свободном доступе...
ну а косяки у всех бывают.
я вон с мст10 на двух новых буках всю голову свернул пока она с фс101 пч связалась...
всю душу вынула


Не защищайте, я поел овна за свою жизнь, они черны в моих глазах навечно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.3.2019, 18:37
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Ashihara @ 29.3.2019, 22:21) *
Не защищайте, я поел овна за свою жизнь, они черны в моих глазах навечно)

вы их ели слишком сырыми, торопились наверно..
rolleyes.gif
в 2010 ТРМ12 это был какой-то лютый ад.
пару лет спустя ТРМ10 - прекрасная машинка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:19