Добрый день господа,
Хотел бы получить внятный совет как проверить поршневой компрессор на работоспособность, дело в том что холодильная установка не эксплуатировалась порядка 7 лет(простаивала). Сейчас хотим ее начать использовать, но как то не хочется запускать без убеждения что компрессор работоспособный..Поэтому прошу Вас помочь советами как проверить компрессор на работоспособность без подключения к сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikgluki
сообщение 20.4.2017, 10:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 319412



ну кто нибудь наверняка сталкивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.4.2017, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



авто, если будете покупать б/у 'шное тоже не будете заводить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.4.2017, 13:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Демонтировать клапаны и погонять без нагрузки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 29.4.2017, 16:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Сними цилиндровые крышки----клапанные доски---если компрессор полугерметичный сними переднюю крышку и вручную проверни коленчатый вал(можно аккуратно зажать газовым ключом и провернуть.Если вращение лёгкое,то посмотри масло(наличие),а вообще то поменяй масло.(но это можно сделать после проверки).Если коленвал вращается туго,то вручную проверни несколько раз,и если вал вращается без каких то торможений.Подсоедини эл.питание и включи компрессор,хороший ход компрессора ты и сам увидишь.Собери в обратном порядке,обрати внимание на прокладки.Компрессор,какой фирмы?

Да,ещё,чуть не забыл,если ручное вращение нормальное,то сразу установи переднюю крышку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusikgluki
сообщение 1.5.2017, 16:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 319412



Спасибо большое Господа, был в командировке, буду пробовать на выходных. Ждите комментариев)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:20